Электрофорум
Тематический раздел => Электроснабжение и Электросчетчики => Тема начата: SOWA от 26.06.2017, 02:23:47
-
Прошу совета. Имеется трехкомнатная квартира. Две комнаты сажаются в одну группу, т.е. автоматом на 16А рубятся освещение и розетки.
А вот другая комната, кухня и ванная... Энергопотребители тут такие: в комнате будет TV, бра (2), комп; в ванной стиралка, теплый пол электро; на кухне варочная плита газ с электроподжигом, духовой шкаф, СВЧ, хол-к, вытяжка и, возможно, эл.чайник. Вот и думаю: на какие группы раскидать сие оборудование. А может третью комнату с прихожей посадить на отдельную группу (16А), а ванную с кухней на ещё один автомат 25А?
-
Разбить на три: ванну со стиралкой, комнату, кухню.
-
Т.о. будет всего четыре группы: две комнаты- 16А, ванная и прихожая- 25А, комната- 16А и кухня- 25А. Правильно?
-
Сделал ещё один объект.
Вышло так: комната (свет, розетки) 2*2.5
холодильник+розетка на кухне (СВЧ, чайник) 2*2.5
освещение (прихожая,ванная,кухня) + звонок 2*1.5
стиралка 2*2.5
водонагреватель 2*2.5
Вот кумекаю: на сколько групп разделить все это?
Ещё момент. В квартире внутри установлен счетчик выпуска аж...1967(!) года, на корпусе указана нагрузка 5(15)А. Ранее хозяин не обращал внимания, но после замены проводки и подключения небольших эл. приборов заметили вместе с ним, что счетчик греется жутко! Я мотивировал это древностью сего аппарата и предложил заменить. Хотя он жил до этого и пользовался и СВЧ, чайником, водогрейкой и стиралкой, вроде как счетчик пережил все это. Чем чревато, если не сменить прибор учета?
-
Вышло так: комната (свет, розетки) 2*2.5
холодильник+розетка на кухне (СВЧ, чайник) 2*2.5
освещение (прихожая,ванная,кухня) + звонок 2*1.5
стиралка 2*2.5
водонагреватель 2*2.5
Вот кумекаю: на сколько групп разделить все это?
вы же уже сами все определили, количество линий и есть количество групп
В квартире внутри установлен счетчик выпуска аж...1967(!) года, на корпусе указана нагрузка 5(15)А. Ранее хозяин не обращал внимания, но после замены проводки и подключения небольших эл. приборов заметили вместе с ним, что счетчик греется жутко! Я мотивировал это древностью сего аппарата и предложил заменить. Хотя он жил до этого и пользовался и СВЧ, чайником, водогрейкой и стиралкой, вроде как счетчик пережил все это. Чем чревато, если не сменить прибор учета?
счетчик сгорит со временем при максимальной длительно нагрузке, однозначно
а сейчас электросчетчик может учитывать электроэнергию не совсем точно, как и в меньшую сторону, так и в большую
-
Ранее не доводилось менять эл.счетчики. Сейчас в квартире предстоит сия процедура. Определились установить в пластиковом боксе на 12 позиций на рейку Меркурий 201-й и еще 4 автомата. Дом похоже сталинка, не уверен и счетчик установлен в каждой квартире внутри. Ввод в квартиру Al 4 квадрата. Вопрос такой: на вводе ставить одно или двухполюсной автомат?
-
Ввод в квартиру Al 4 квадрата. Вопрос такой: на вводе ставить одно или двухполюсной автомат?
если на ввод в квартиру находится в подъезде, в этажном щитке, удобнее для обслуживания, ставить двухполюсной автомат, а однополюсной дешевле
внутри квартиры, вводной автомат после счетчика нет необходимости, а до счетчика нельзя
-
Все находится в квартире. Сейчас внутрь входят два провода Al 4 квадрата и установлен переключатель старого образца, после счетчик. Получается мне те провода сразу вешать на счетчик, а после уже ставить автоматы?
-
Все находится в квартире. Сейчас внутрь входят два провода Al 4 квадрата и установлен переключатель старого образца, после счетчик. Получается мне те провода сразу вешать на счетчик, а после уже ставить автоматы?
да, все верно
а то есть вероятность не примут счетчик, из-за прибора отключения до него, тем более не опломбированного
-
Сегодня пообщался с работником МРСКа, тот сказал, что допустимо ставить перед прибором учета автомат, лучше двухполюсной. Его после опечатают вместе со счетчиком.
-
Сегодня пообщался с работником МРСКа, тот сказал, что допустимо ставить перед прибором учета автомат, лучше двухполюсной. Его после опечатают вместе со счетчиком.
согласен допустимо, но необходимо обеспечить возможность пломбировки, т.е. дополнительный монтаж и расход
тут необходимо уже смотреть на необходимость установки вводного автомата, места в электрическом щитке и т.п.
-
Собрал ящик по схеме: вводной автомат-счетчик-остальные автоматы.
Присмотрелся к старому подключению: по стояку идут силовые провода в резиновой+тканевой оболочке, 4 квадрата. В каждую квартиру ответвление "орехами" также по 4 кв.мм. Теоретически тех проводов должно хватать до вводного. Или может на них повесить свои орехи уже с медяхой, или вообще прям от первых зажимов установить новые медные провода? Как практичнее?
-
Или может на них повесить свои орехи уже с медяхой, или вообще прям от первых зажимов установить новые медные провода? Как практичнее?
протяните свой кабель большего сечения с медными проводами например 6 кв.мм
в будущем может в подъезде заменят стояки
от первых "орешков" или с этажа подключать особой разницы нет, общая нагрузка все равно ляжет на провода от главного распределительного щита до вашего "стояка"
-
протяните свой кабель большего сечения с медными проводами например 6 кв.мм[/quote]
в обычную квартиру? Зачем столько много?
-
Сделал ещё один объект.
Вышло так: комната (свет, розетки) 2*2.5
холодильник+розетка на кухне (СВЧ, чайник) 2*2.5
освещение (прихожая,ванная,кухня) + звонок 2*1.5
стиралка 2*2.5
водонагреватель 2*2.5
Вот кумекаю: на сколько групп разделить все это?
Ещё момент. В квартире внутри установлен счетчик выпуска аж...1967(!) года, на корпусе указана нагрузка 5(15)А. Ранее хозяин не обращал внимания, но после замены проводки и подключения небольших эл. приборов заметили вместе с ним, что счетчик греется жутко! Я мотивировал это древностью сего аппарата и предложил заменить. Хотя он жил до этого и пользовался и СВЧ, чайником, водогрейкой и стиралкой, вроде как счетчик пережил все это. Чем чревато, если не сменить прибор учета?
В комнате надо разделить розетки и свет, посадить их на раздельные линии и автоматы. Иначе будет неудобно, когда из-за перегрузки в розетке выключится общий автомат и пропадет свет. В темноте искать неисправность сложно.
-
Подогнали новый объект. Деревянная надстройка дома. Внутри: доска-проставка брус-панель ОСБ-гипсокартон. Требуется как обычно: розетки-освещение. Прокладка линий строго в гофре? В распайке обычно применяю способ: скрутка в клеммник под зажим. Здесь такое допустимо?
-
...В комнате надо разделить розетки и свет, посадить их на раздельные линии и автоматы..
Обана! Автор ещё год назад проводку сделал, а Вы ему предлагаете теперь всё переделать... а чего же не предлагаете третий проводник добавить? Уж до кучи советовать, так советовать... ;D
Сообщения объединены: 21.07.2018, 05:02:18
Подогнали новый объект. Деревянная надстройка дома. Внутри: доска-проставка брус-панель ОСБ-гипсокартон. Требуется как обычно: розетки-освещение. Прокладка линий строго в гофре?
Почему "строго в гофре"? Никакого намёка в нормативке нет на неё. Прокладывайте хоть открыто с креплением гвоздиками... хоть в кабель-каналах...
В распайке обычно применяю способ: скрутка в клеммник под зажим. Здесь такое допустимо?
Какой зажим, какой клемник?....
-
вот такой
-
вот такой
один из наиболее применяемых видов соединения проводов, лично мной
поверх скрутки, двух или одно болтовая клемма
(http://electro.narod.ru/images/new_forum/7592-1-f.jpg)
-
Здесь заказчик хочет увидеть следующее: при подъеме на второй этаж повесить датчик движения, а после, как уже вошел на этаж, выключить освещение выключателем. При этом само освещение, скажем так, прихожей, делится на две группы по два точечных светильника. Подвел к коробке на потолке трехжильный провод, как и полагается, далее раскидал на две группы с общим нулем. Выключатель само собой двухклавишный. Как мне реализовать задумку заказчика?
-
Может я что-то недопонял... если у вас светильник включается по движению (и выключается когда его нет) зачем выключать его выключателем, и если он выключен выключателем, то как ему потом включиться по датчику?
Сделайте одну группу светильников через ДД вторую через переключатель и ваш клиент возрадуется
-
Я ещё не очень разбираюсь в сложных подключениях. Т.е. выключатель будет одинарным? Можно изобразить схемку подключения?
-
Можно изобразить схемку подключения?
Правильнее в Вашем случае поступить следующим образом: точно описать пожелание заказчика с возможными вариантами...
Разные желаемые сценарии - разные схемы реализации.
Будет бессмысленно самим придумывать сценарий, а потом рисовать схемки...
-
Ситуацию описал выше. Но, поскольку так не выйдет, тогда по схеме: "Сделайте одну группу светильников через ДД вторую через переключатель и ваш клиент возрадуется".
-
Ну так и в чём трудности??
Пару светильников запитать от ДД, другую пару через выключатель. Где тут сложность схемы?
-
Готово, объект сдан.