Название: Подскажите по ТУ
Отправлено: Чук от 06.02.2012, 13:42:10
"От РП (распредилительный пункт) 1этажа 8 этажного здания, от 3ф АВ 100А прокинуть кабель КГ 4*25 на 2этаж, где установить ЩС-1,в ЩС-1 установить 3ф АВ 80А, 6 рядов дин-реек,шину РЕ , шину Н.От ЩС-1 на ЩС-2 прокинуть кабель 5*2,5 и так далее.Вопрос такой, в ТУ написано что в ЩС-1 шинку РЕ и шинку Н соединить между собой перемичкой,получаеться что сделали разделение РЕН на РЕ и Н без повторного заземления,так можно делать? Я так понял,что в РП находиться только шина РЕН.
Название: Re: Подскажите по Тех.условиям (ТУ)
Отправлено: electro от 06.02.2012, 17:15:15
Вопрос такой, в ТУ написано что в ЩС-1 шинку РЕ и шинку Н соединить между собой перемичкой,получаеться что сделали разделение РЕН на РЕ и Н без повторного заземления,так можно делать? Я так понял,что в РП находиться только шина РЕН.

сложно спорить с Тех.условиями, но я бы сделал бы разделение на РП (распредилительный пункт)
но кабель тогда бы уже был не КГ 4*25, а 4x25 + 1x25
и почему вообще КГ, а не просто ВВГ
Название: Re: Подскажите по Тех.условиям (ТУ)
Отправлено: Чук от 06.02.2012, 18:10:49
Вопрос такой, в ТУ написано что в ЩС-1 шинку РЕ и шинку Н соединить между собой перемичкой,получаеться что сделали разделение РЕН на РЕ и Н без повторного заземления,так можно делать? Я так понял,что в РП находиться только шина РЕН.

сложно спорить с Тех.условиями, но я бы сделал бы разделение на РП (распредилительный пункт)
но кабель тогда бы уже был не КГ 4*25, а 4x25 + 1x25
и почему вообще КГ, а не просто ВВГ
Сам не знаю почему хотят именно КГ, может для страховки прокинуть 5*25, 5 жилу пока не куда не подключать. Такой вопрос если в РП, на РЕН подключить две жилы под разные зажимы, и в ЩС одну жилу на РЕ другую на Н, перемичку между ними не ставить.Вообще с ТУ какие-то не понятки.
Название: Re: Подскажите по Тех.условиям (ТУ)
Отправлено: electro от 06.02.2012, 20:37:33
Такой вопрос если в РП, на РЕН подключить две жилы под разные зажимы, и в ЩС одну жилу на РЕ другую на Н, перемичку между ними не ставить.Вообще с ТУ какие-то не понятки.
верно, если уже произвели разделение PEN и получилось PE отдельно и N отдельно
Название: Re: Подскажите по ТУ
Отправлено: игорь.с от 06.02.2012, 22:51:55
"От РП (распредилительный пункт) 1этажа 8 этажного здания, от 3ф АВ 100А прокинуть кабель КГ 4*25 на 2этаж, где установить ЩС-1,в ЩС-1 установить 3ф АВ 80А, 6 рядов дин-реек,шину РЕ , шину Н.От ЩС-1 на ЩС-2 прокинуть кабель 5*2,5 и так далее.Вопрос такой, в ТУ написано что в ЩС-1 шинку РЕ и шинку Н соединить между собой перемичкой,получаеться что сделали разделение РЕН на РЕ и Н без повторного заземления,так можно делать? Я так понял,что в РП находиться только шина РЕН.
а по стояку от РП сколько отходит проводов??????
если 4, то вам можно у себя в щитке разделять,
ну а если 5 , то разделение на РЕ и раб. ноль уже выполнено и вам надо от РП 5-ти жилку тянуть
Название: Re: Подскажите по Тех.условиям (ТУ)
Отправлено: SVINTUS от 07.02.2012, 02:01:00
сложно спорить с Тех.условиями, но я бы сделал бы разделение на РП (распредилительный пункт)
Я бы то же так сделал, но сделать нужно по ТУ (Если не оспорил само ТУ).
и почему вообще КГ, а не просто ВВГ
Можно было бы даже АВВГ, но КГ меньше простоит, стало быть нужно будет его поменять, а это уже можно расценить как реконструкцию с выдачей новых ТУ и новыми расходами (в пользу выдающего ТУ).

Повторюсь, ТУ можно оспорить (письмо о несогласии, протокол разногласий и т.п.), но только аргументированно.
Прецеденты были. ТУ менялись.
Название: ту
Отправлено: ЭНЕРГОСБЫТ UA от 23.02.2012, 20:12:25
все зависит от ТУ  и проект)
Название: Re: Подскажите по ТУ
Отправлено: haramamburu от 23.02.2012, 21:21:45
За такое ТУ (КГ и 4 жилы) - отиметь составителя в самой жесткой и извращенной форме
Название: Re: Подскажите по ТУ
Отправлено: ЭНЕРГОСБЫТ UA от 02.03.2012, 13:14:06
Любые изменения технических условий производятся в проекте на эл.снабжение )))))))не обязательно получать новые ТУ !))
Название: Re: Подскажите по ТУ
Отправлено: kokoko от 02.03.2012, 13:48:22
Проект не производит изменений техусловий!
Проект разрабатывается на основании (для удовлетворения) техусловий.
Название: Re: Подскажите по ТУ
Отправлено: ЭНЕРГОСБЫТ UA от 02.03.2012, 14:28:39
если грамотный проектировщик  можно вносить изменения))))
Название: Re: Подскажите по ТУ
Отправлено: kokoko от 02.03.2012, 14:32:15
Можно изменить ТУ, но это делает не проектировщик через проект, а организация, выдавшая ТУ.
Название: Re: Подскажите по ТУ
Отправлено: ЭНЕРГОСБЫТ UA от 02.03.2012, 15:58:11
какая разница кем!главное что можно))))