Электрофорум

Разное => Законы в энергетике => Тема начата: danilll от 07.05.2013, 00:49:16

Название: 26 киловат выделеная линия-нет ли подводных камней?
Отправлено: danilll от 07.05.2013, 00:49:16
Собираюсь подключить себе(физ.лицо) выделеной линией 26 киловатт. Заявку отдал,техусловия уже есть. Сейчас имеющейся подстанции хватает по мощьности,с хорошим запасом,но есть вероятность,что скоро рядом будет небольшое производство,и они запросят у энергослужбы тучу киловат,и прийдётся менять трансформаторы. Собственно вопрос такой-если это произойдёт уже после того,как я подключусь и за всё заплачу,кто должен заплатить за новые трансформаторы? Собственники производства,или сумма делится на всех,у кого  подключено более 15 киловатт,включая меня?
Вопрос номер 2-электрики будут ставить счётчик на моё подключение на ТП (и по нему брать деньги),а у меня на опоре,в щите будет контрольный. Если счётчик в ТП накроется,с меня за время замены счётчика возьмут по контрольному? или будут считать по нормативам?
Вопрос номер 3- а если меня дома не будет несколько месяцев,или пол года,и потребления эл энергии не будет,что будет-не отключат ли меня?
Название: Re: 26 киловат выделеная линия-нет ли подводных камней?
Отправлено: DAIM от 07.05.2013, 01:12:19
Думаю, что все ответы на эту тему будут не более, чем гаданием на кофейной гуще. Потому что, как решит ваша энергоснабжающая организация так и будет - и точные ответы можно получить только у них. На форуме уже обсуждался, казалось бы, простой вопрос пломбировки счетчиков у физ.лиц - так сколько это вызвало споров и часто противоречащих сообщений типа "а вот у нас..."
А в договоре с энергетиками эти вопросы не прописаны?
Название: Re: 26 киловат выделеная линия-нет ли подводных камней?
Отправлено: danilll от 07.05.2013, 01:38:58
А договор ещё не составлен,и не подписан,сеть то неподключена
Название: Re: 26 киловат выделеная линия-нет ли подводных камней?
Отправлено: danilll от 07.05.2013, 01:40:56
а что в законах на этот счёт написано?
Название: Re: 26 киловат выделеная линия-нет ли подводных камней?
Отправлено: sergey_sav® от 07.05.2013, 02:04:32
В законах (РФ) оговаривается только 15кВт для физиков... Всё что выше регламентируется двухсторонним договором по индивидуальному проекту...
Название: Re: 26 киловат выделеная линия-нет ли подводных камней?
Отправлено: dcent25 от 07.05.2013, 13:29:56
Собираюсь подключить себе(физ.лицо) выделенной линией 26 киловатт. Заявку отдал,техусловия уже есть. Сейчас имеющейся подстанции хватает по мощности,с хорошим запасом,...
В договоре должно быть прописано совместное использование линии до вашего учета .
Вы эти 26 киловат отдаете засчет своей мощности или вам двоим (совместная линия )добавляют ее на ваш фидер?
....но есть вероятность,что скоро рядом будет небольшое производство,и они запросят у энергослужбы тучу киловат,и прийдётся менять трансформаторы. Собственно вопрос такой-если это произойдёт уже после того,как я подключусь и за всё заплачу,кто должен заплатить за новые трансформаторы? Собственники производства,или сумма делится на всех,у кого  подключено более 15 киловатт,включая меня?Вопрос номер 2-электрики будут ставить счётчик на моё подключение на ТП (и по нему брать деньги),а у меня на опоре,в щите будет контрольный.
Если не хватит мощности ,то все определяется тех условиями на получение этой кучи киловат, и питание будет заводится скорее всего другим фидером ,так как ваш не пройдет по сечению.
Вопрос номер 2-электрики будут ставить счётчик на моё подключение на ТП (и по нему брать деньги),а у меня на опоре,в щите будет контрольный. Если счётчик в ТП накроется,с меня за время замены счётчика возьмут по контрольному? или будут считать по нормативам?
Конечно , при подключении кучи киловат ,должен быть свой счетчик,может даже и трансформаторы тока понадобятся.
Вопрос номер 3- а если меня дома не будет несколько месяцев,или пол года,и потребления эл энергии не будет,что будет-не отключат ли меня?
Лимиты надо соблюдать ! Переберешь плати ,недоберешь тоже плати.
Перед тем как вас не будет,обратитесь в инспекцию и предупредите их ,или при составлении договора ,необходимо оговорить с энергослужбой такой вариант.


Название: Re: 26 киловат выделеная линия-нет ли подводных камней?
Отправлено: danilll от 07.05.2013, 23:09:30
Моя линия выделеная, к ней никто подключаться не будет. Подключать производство если будут,то к той подстанции,от которой и моя линия питаться будет.,и будут тнуть новую линию.И если у нынешних трансформаторов не будет хватать мошьности на подключение нового потребителя-производства (к ТП подключены ещё куча потребителей) ,то кто будет за новые трансформаторы платить?

26 киловат-это моя максимальная нагрузка (сварочник) ,а  он не так уж часто на максимуме будет работать,да и вообще работать неочень асто. А когда он выключен-нагрузка будет киловат 1-5,и то невсегда. Надо у электриков спросить,как они к этому отнесуться!
Название: Re: 26 киловат выделеная линия-нет ли подводных камней?
Отправлено: danilll от 07.05.2013, 23:12:01
Если нижний лимит будет высокий,и оплата за недобор будет большой- рублей 5000 например,то это ставит под большой вопрос вообще целесообразность подключения электросети!
Название: Re: 26 киловат выделеная линия-нет ли подводных камней?
Отправлено: dcent25 от 08.05.2013, 01:09:44
Моя линия выделеная, к ней никто подключаться не будет. Подключать производство если будут,то к той подстанции,от которой и моя линия питаться будет.,и будут тнуть новую линию.И если у нынешних трансформаторов не будет хватать мошьности на подключение нового потребителя-производства (к ТП подключены ещё куча потребителей) ,то кто будет за новые трансформаторы платить?

26 киловат-это моя максимальная нагрузка (сварочник) ,а  он не так уж часто на максимуме будет работать,да и вообще работать неочень асто. А когда он выключен-нагрузка будет киловат 1-5,и то невсегда. Надо у электриков спросить,как они к этому отнесуться!
     По договору зона разграничения  у Вас скорее всего на наконечниках в ТП или в крайнем случае после счетчика в ВРУ.
так причем здесь транс в ТП?
    Лимит у Вас месячный ,никто не будет проверять нагрузку почасово......   
Название: Re: 26 киловат выделеная линия-нет ли подводных камней?
Отправлено: danilll от 08.05.2013, 01:35:31
Мне сказали делать расчёт максимальной нагрузки,про месячное потребление речи не было. Трансы ТП вот причём- если после моего подключения,заявку на подключение подаст ещё один потребитель,и имеющихся трансов не хватит по мощьности,кто будет за новые платить? только новый потребитель? или все потребители,у которых подключено более 15 киловат?
Название: Re: 26 киловат выделеная линия-нет ли подводных камней?
Отправлено: danilll от 08.05.2013, 01:38:45
зона разграничения будет как минимум на меже моего участка,а то и на креплении СИП на моей опоре. Всю выделеную линию я передам в собственность электросетям,с условием,что будут обслуживать.
Название: Re: 26 киловат выделеная линия-нет ли подводных камней?
Отправлено: dcent25 от 08.05.2013, 01:47:51
И чо тогда парится с трансом , тем более может еще по высокой не хватать мощности (вв линия перегружена) и хрен кто разрешит ставить транс большей мощности.
Название: Re: 26 киловат выделеная линия-нет ли подводных камней?
Отправлено: danilll от 08.05.2013, 02:16:40
По вв стороне-жрать не пережрать. Районная подстанция в 3 километрах,загружена процентов на 15-20, 2 завода раньше работавших от неё ныне ушли в прошлое. вот и нет нагрузки.
Ответ на вопрос кто нибудь знает то?
Название: Re: 26 киловат выделеная линия-нет ли подводных камней?
Отправлено: dcent25 от 08.05.2013, 04:12:32
......Ответ на вопрос кто нибудь знает то?


Да вроде как мог (ли ) попытались ответить  :)
Может здесь найдете более расширенный ответ:

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ]
http://electroforum.su/index.php/topic,1360.msg16268/topicseen.html#new (http://electroforum.su/index.php/topic,1360.msg16268/topicseen.html#new)
Название: Re: 26 киловат выделеная линия-нет ли подводных камней?
Отправлено: danilll от 08.05.2013, 10:49:37
Неподходит,я в РФ!
Название: Re: 26 киловат выделеная линия-нет ли подводных камней?
Отправлено: shmakich от 08.05.2013, 11:52:23
Здрасте всем.
во первых, ТП в собственности в любом случае и ТУ получаются и у собственника втом числе. Если собственник сетевая организация, то больше ни у кого ненужно.
ТУ у вас уже есть, что в них написано (неплохо было бы глянуть). Вы выполняете техусловия и подключаетесь, в них же прописывается установка учёта может быть фраза "уточняется в проекте", "согласовывается с энергоснабжающей организацией" и т.д. и т.п.
проект какой никакой лучше составить.
Постановление РФ 442 самый важный на данном этапе, там как раз всё моменты расписали.
про мощность, если вы запросили 26 кВт это значит ваша максимальная нагрузка, сколько вы будете потреблять в месяц пропишите в договоре электроснабжения, можно график у них взять и расписать помесячно, если например зимой будете отапливаться.
трансформаторы менять вас никто не будет заставлять, это собственник делает, может и за счет когото,но тогда того, кому нужно будет подключиться.
про счетчик в ТП, Постановление 422, если счетчик сломается, то два месяца будут брать по среднему от последих, если не исправите, то после двух насчитают по мощности и еще эти два месяца перещитают.
если укатите из дома на много времени, то всегда можно предварительно приостановить действия договора, потом возобновить, так как и интернет и телефон и всё остальное.
больше некогда писать, если что спрашивайте.
Название: Re: 26 киловат выделеная линия-нет ли подводных камней?
Отправлено: dcent25 от 08.05.2013, 12:55:43
Неподходит,я в РФ!

Так в РФ наверняка тоже есть ....... :-\

Название: Re: 26 киловат выделеная линия-нет ли подводных камней?
Отправлено: danilll от 08.05.2013, 13:36:33
в месяц буду сжигать 2-3 МВТ*ЧАС. понравиться ли это электрикам?
Название: Re: 26 киловат выделеная линия-нет ли подводных камней?
Отправлено: shmakich от 08.05.2013, 13:45:11
в месяц буду сжигать 2-3 МВТ*ЧАС. понравиться ли это электрикам?
если не будете за это платить, не понравится.
Я чета порядок цыфр представить не могу, голова забита с утра устройствами съёма сигнала)))
У меня подстанция двухтрансформаторная, к ней подключенно две заправки, уличное освещение, автомойка на девять постов, шиномонтаж, офис, кафе, разные рекламы и максимум тысяч девяносто - девяносто пять  нагорает за месяц, даже не буду спрашивать, что вы там варить собрались, в любом случае к договору прикладываете помесячное потребление, в договорном вам покажут как и никаких проблем я не вижу.
Название: Re: 26 киловат выделеная линия-нет ли подводных камней?
Отправлено: danilll от 08.05.2013, 13:56:37
2 мвт*час= 2000 квт*час
Название: Re: 26 киловат выделеная линия-нет ли подводных камней?
Отправлено: shmakich от 08.05.2013, 14:19:37
2 мвт*час= 2000 квт*час
точно не лучший день у меня, я решил было,что в день стока тратить будете)))
нормальное это потребление. если ваша электроустановка мощностью 26 000, то хоть час в день, хоть круглые сутки, под неё нужна мощность 26 000, вы платите за то, сколько при такой мощности она сделает работы.
Название: Re: 26 киловат выделеная линия-нет ли подводных камней?
Отправлено: danilll от 09.05.2013, 01:59:11
Платить конечно буду в срок. Ладно,посмотрим,как будем составлять договор!
Название: Re: 26 киловат выделеная линия-нет ли подводных камней?
Отправлено: dcent25 от 09.05.2013, 02:07:35
Не подходит,я в РФ!

Так в РФ наверняка тоже есть ....... :-\

http://electro.narod.ru/standard/rules_electrical_energy.htm (http://electro.narod.ru/standard/rules_electrical_energy.htm)
Название: Re: 26 киловат выделеная линия-нет ли подводных камней?
Отправлено: shmakich от 10.05.2013, 08:34:58
Не подходит,я в РФ!

Так в РФ наверняка тоже есть ....... :-\

[url]http://electro.narod.ru/standard/rules_electrical_energy.htm[/url] ([url]http://electro.narod.ru/standard/rules_electrical_energy.htm[/url])

хорошие правила, только казахские и самое главное от 2005 года.
есть ли такие правила в РФ не знаю, на данный момент вышло очень хорошее постановление правительства № 442 http://www.consultant.ru/law/hotdocs/18919.html#.UYxadyuAvhE (http://www.consultant.ru/law/hotdocs/18919.html#.UYxadyuAvhE)
Название: Re: 26 киловат выделеная линия-нет ли подводных камней?
Отправлено: danilll от 24.05.2013, 22:49:27
С потреблением разобрался-поставщику без разницы,сколько в месяц будет нагарать(хоть 0),но квитанцию надо заполнить!
Остался один вопрос,который ставит под сомнение выполнения всего этого дела.
Вот что написано в ТУ

Заявитель обязан
 Согласно заявленной мощьности,спроектировать и проложить лэп 0,4 кв от ВРУ -0,4 кв ТП-хх до ВРУ 0,4 заявителя
Установить в РУ 0,4 кв ТП-хх рубильник РПС согласно проектной мощьности
Установить в модульном корпусе под опломбировку устройство ограничения мощьности
Узел учёта электроэнергии смонтировать на границе балансовой принадлежности в РУ00,4 кв ТП-хх
При монтаже узла учёта применить счётчики класса точности 1,0 и выше,с возможностью подключения АСКУЭ


Вопрос-после этого всего,я могу ТРЕБОВАТЬ от поставщика энергии ,чтоб он принял на баланс всю эту лэп до первого изолятора на моей опоре?
Название: Re: 26 киловат выделеная линия-нет ли подводных камней?
Отправлено: danilll от 24.05.2013, 22:50:47
Прошу ответить как можно оперативней!
Название: Re: 26 киловат выделеная линия-нет ли подводных камней?
Отправлено: dcent25 от 25.05.2013, 02:20:54
.....
Вопрос-после этого всего,я могу ТРЕБОВАТЬ от поставщика энергии ,чтоб он принял на баланс всю эту лэп до первого изолятора на моей опоре?
Только после выдачи энергоснабжающей орг. протоколов необходимых при вводе в эксплуатацию, проверки и опломбировки  вашего узла учета.

Название: Re: 26 киловат выделеная линия-нет ли подводных камней?
Отправлено: shmakich от 26.05.2013, 14:23:25
никто вашу линию на баланс принимать не будет.
написано же поставить учет на границе балансовой принадлежности в ТП хх, установите в их тп свои счетчики и будет у вас на балансе от счетчика и  до дома.
а зачем вам собственно передавать на баланс? вот по этому же скорей всего и никто не хочет брать чужое себе на обслуживание.
Название: Re: 26 киловат выделеная линия-нет ли подводных камней?
Отправлено: danilll от 26.05.2013, 15:41:04
а  какие документы дают право самостоятельно линию обслуживать?
Название: Re: 26 киловат выделеная линия-нет ли подводных камней?
Отправлено: dcent25 от 26.05.2013, 15:48:58

[url]http://electro.narod.ru/standard/rules_electrical_energy.htm[/url] ([url]http://electro.narod.ru/standard/rules_electrical_energy.htm[/url])
Название: Re: 26 киловат выделеная линия-нет ли подводных камней?
Отправлено: danilll от 26.05.2013, 16:52:27
Да только я в РФ! писал же!