Доброго всем здоровьица!
Я не электрик,а по сему возник вопрос по выделенке от щитка до аппаратуры.Заземления в подъезде у нас нет,но имеется нейтраль или ноль,который крепится к корпусу щитка и фаза.Поэтому провёл моножильный медный кабель 2х2,5.Хочу купить дифавтомат 2-х полюсной(однополюсных я подозреваю нет) и пропустить через него эти фазу и нейтраль,можно ли так сделать?Озадачился я после общения со штатным электриком,который сказал что ноль не желательно прирывать и дескать прикрутить его нужно к общему нулю.То есть дифавтоматом и не пахнет?Что скажете?Купить обычный АВ 1-полюсной и соединить?И нужен ли вообще дифавтомат в данном случае?
-
провёл моножильный медный кабель 2х2,5.
А надоб было провести 3х жилку (по ПУЭ)Хочу купить дифавтомат 2-х полюсной(однополюсных я подозреваю нет) и пропустить через него эти фазу и нейтраль,можно ли так сделать?
Можно и нужноОзадачился я после общения со штатным электриком,который сказал что ноль не желательно прирывать и дескать прикрутить его нужно к общему нулю.
Разрывать нельзя PEN (понимайте - стояковый нуль), а в 2х проводке - пожалуйста
[/quote]
-
Да, разрывать PEN запрещено, это в целях безопасности, т.к. при отгорании контакта на месте разрывов могут происходить всякие нехорошие ситуации, причем не обязательно в вашей квартире, может быть и у вашего соседа в квартире. Поэтому это дело запретили. Если в доме нет заземления, то можно делать зануление, если только проводка в доме нормальная, а не лапша белого цвета и на нуль и на фазу. Тогда если электрик перепутает их местами, все зануленные корпуса аппаратуры окажется под 220В. Если уверены в том что такого не случиться, то делайте зануление. Делается это так, от этажного щита приходят два провода- фаза и PEN. Фазу сажаешь на фазный контакт УЗО или дифавтомата, а PEN сажаешь на PE шину, если пластиковый корпус щита, или на корпус, если металлический щит. И уже с PE шины или корпуса берешь нуль N и сажаешь на N контакт УЗО (дифавтомат), и оттуда же (с шины или корпуса) берешь PE и без никаких разрывов ведешь к розеткам. Причем если соединяешь к металлическому корпусу, то все провода в одно место соединять тоже запрещено, связано опять таки с отгоранием места соединения, т.е. провод от этажного щитка сажаешь на одно отверстие в корпусе, а для УЗО N берешь с другого отверстия с болтом. То же самое касается и для этажного щитка. Там PEN тоже посажен на корпус болтом, так вот тебе надо отвод к себе в квартиру сделать с другого, желательно свободного отверстия с болтом.
-
Спасибо за ответы.А у меня в щитке этот ноль как называется,если не PEN?В щитке идут всего лишь три фазы на каждую квартиру(мощные алюминиевые изолированные жилы) и жила чуть потоньше(ноль) крепится к щитку,и так же от этого щитка идёт по нулю на каждую квартиру.Стоят обычные советские АВ однополюсные.Извините за назойливость,утвердительного ответа так и не получил насчёт дифавтомата.Электрик объяснил что ноль нельзя разрывать,но по сути -то в дифавтомате если разрывается ноль,то и фаза вместе с ним при отключении.Просто неохота чтоб аппаратура погорела,вот и хочется конкретно знать.Обнулять или что-то переделывать уже не буду.Имеется 2-х жильный кабель,фаза и ноль.Это делается для того чтобы обойти все домашние носители электричества.Или всё же отделаться обычным качественным однополюсным АВ?Извините за дотошность,не мастер я в этом деле.Спасибо :)
-
утвердительного ответа так и не получил насчёт дифавтомата.Электрик объяснил что ноль нельзя разрывать,но по сути -то в дифавтомате если разрывается ноль,то и фаза вместе с ним при отключении.
дифференциальный автомат надо и нужно применять, обязательно если хотите
т.к. при его отключении, верно, отключается и фазный потенциал
А у меня в щитке этот ноль как называется, если не PEN? В щитке идут всего лишь три фазы на каждую квартиру(мощные алюминиевые изолированные жилы) и жила чуть потоньше(ноль) крепится к щитку,и так же от этого щитка идёт по нулю на каждую квартиру.Стоят обычные советские АВ однополюсные.
вместо советских автоматов установите также двухполюсной автомат
а подключение выполните по указанной схеме
(http://electro.narod.ru/images/forum/razdelenie.gif)