Электрофорум

Электрификация => Общий электротехнический форум => Тема начата: Boris от 19.06.2013, 17:40:32

Название: Прозвонка проводов.
Отправлено: Boris от 19.06.2013, 17:40:32
Как прозвонить провода, идущие от кучи автоматов к куче розеток под напряжением? Отключать нельзя. Может какой-нибудь генератор подключить? Если ответ положительный, то, пожалуйста, ссылку. Спасибо!
Название: Re: Прозвонка проводов.
Отправлено: haramamburu от 19.06.2013, 17:48:24
Лягко  ;)
Один тыкает в розетку нагрузку помощьней... с некой периодичностью.. Другой в это время с токовыми клещами пробегается по автоматам..
Название: Re: Прозвонка проводов.
Отправлено: Boris от 19.06.2013, 17:56:01
Лягко  ;)
Один тыкает в розетку нагрузку помощьней... с некой периодичностью.. Другой в это время с токовыми клещами пробегается по автоматам..

Спасибо, ответ классный, я к сож. в вопросе не уточнил, что кроме обычных розеток еще и куча кондиционеров и освещение и слаботочка...
Название: Re: Прозвонка проводов.
Отправлено: Rocket от 19.06.2013, 18:33:01
Прибор с генератором называется "трассоискатель".
Я себе купил LA-1012, для поиска мест повреждения проводки под штукатуркой. Как показывает опыт этот прибор не панацея, зачастую штукатурка экранирует сигнал от проводки или наоборот, начинает фонить от всей стены.
Название: Re: Прозвонка проводов.
Отправлено: dcent25 от 19.06.2013, 20:29:52
Как прозвонить провода, идущие от кучи автоматов к куче розеток под напряжением? Отключать нельзя. ...
Определяете в каждой розетке фазный вывод и помечаете его .
Берете китайский тестер устанавливаете его на Омы (от 0 до 200).
Покупаете  одножильный  медный провод сечением не менее вашей проводки (2,5 мм.кв до 4 мм.к),длиной обеспечивающей дотягивание его от щита до самой дальней розетки.
Подключаете этот провод и изолируете место соединения к одному из подключенных к тестеру щупов ,на второй конец провода лучше напаять однополюсный штекер.
Автоматы должны быть все включены  и на их выходе должно присутствовать напряжение,иначе тестер сгорит через нагрузку .
Всовываете в  фазную клемму самой дальней розетки однополюсный штекер провода , вторым щупом тестера на выходные зажимы автоматов в щите,где будет наименьшее сопротивление ,тот автомат и относится к розетке со всунутым штекером.....
И так с фазным проводом каждой розетки
Вся измерительная схема находится под напряжением по отношению к нулевому проводу.


P/S
Этот способ для однофазного питания
Название: Re: Прозвонка проводов.
Отправлено: sergey_sav® от 19.06.2013, 23:17:51
Может какой-нибудь генератор подключить? Если ответ положительный, то, пожалуйста, ссылку.
Кабельный локатор MS6818 справится с этой задачей в добрых руках. ;)
Название: Re: Прозвонка проводов.
Отправлено: dcent25 от 20.06.2013, 02:51:42
Кабельный локатор MS6818 справится с этой задачей в добрых руках. ;)

http://electroforum.su/index.php/topic,1329.new.html#new (http://electroforum.su/index.php/topic,1329.new.html#new)
Название: Re: Прозвонка проводов.
Отправлено: lamer78 от 20.06.2013, 21:57:21
не бывает такого ,что нельзя отключить. есть обед ,есть ночь наконец.
в конце концов можно забить, вы единственный кому это нужно?
я 6 лет работаю. у нас один этаж в АБК досих пор не до конца подписан.
сначало бился, поставте циферки на кабинеты ,давайте все вырубим и подпишем. в конце концов надоело. когда ченить сгорит находят и время и все остальное.
Название: Re: Прозвонка проводов.
Отправлено: Skeptik от 21.06.2013, 17:14:07
А автор как-то собирается участвовать в своей теме?

"Отключать нельзя" - Бред какой-то :o
Всё можно отключить, даже атомную станцию если понадобится, а тут пару каких-то не понятных розеток. >:(