Отправлено: AndronZA от 26.12.2013, 23:01:33
   Подскажите пожалуйста  ,  хочу подключить узо у приятеля    для стиральной машинки ,   водонагревателя и  духового    шкафа  без варочной панели ( в квартире газ ) , но так сложилось что  стиралка  и водонагреватель на одной линии кабелем 3 Х 2,5   , духовка  на  отдельной  3 Х  2,5 .  Вот  не занаю какое узо выбрать для этих трех приборов . Так то знаю что берут   общую мощность этих приборов   и делят на напряжение в данном случае 220 в . Я не знаю  пока  мощности  водонагревателя и  духового  шкафа они еще не куплены . При расчете этого берется максимальная мощность прибора ? если так то узо  придется ставить 40 А  не многовато ли ? . Духовой  шкаф 3500 ватт  , стиралка 2000 ватт ,  водонагреватель от 1,2 до 3,2 кВт. И    какой  марки   узо  луче купить ?
Название: Re: Подключение УЗО
Отправлено: sergey_sav® от 26.12.2013, 23:05:53
УЗО 40/0,03 будет нормально для двух линий 3*2,5, если они под защитой АВ 16А каждая.
Название: Re: Подключение УЗО
Отправлено: AndronZA от 26.12.2013, 23:19:42
УЗО 40/0,03 будет нормально для двух линий 3*2,5, если они под защитой АВ 16А каждая.


вот точно не помню но по моему на стиралку и водонагреватель  25 А  стоит , а на  духовой   шкаф 16 а . Ну а перед узо получается надо ставить либо  40 А  либо 32  аперник  ? 
Название: Re: Подключение УЗО
Отправлено: shmakich от 27.12.2013, 07:58:23
УЗО 40/0,03 будет нормально для двух линий 3*2,5, если они под защитой АВ 16А каждая.


вот точно не помню но по моему на стиралку и водонагреватель  25 А  стоит , а на  духовой   шкаф 16 а . Ну а перед узо получается надо ставить либо  40 А  либо 32  аперник  ?
зачем автоматы городить? Лучше подобрать номиналы и поставить за место существующих, как вариант узнать таки мощность потребителей и поменять, поменять всегда легче, чем смонтировать новую схему.
Название: Re: Подключение УЗО
Отправлено: sergey_sav® от 27.12.2013, 16:28:08
Цитировать
Ну а перед узо получается надо ставить либо  40 А  либо 32  аперник  ? 
Не надо, если после УЗО сумма номиналов АВ не превышает номинала УЗО. А вот автоматик на СМ стоит уменьшить. Однозначно.
Название: Re: Подключение УЗО
Отправлено: AndronZA от 27.12.2013, 23:11:26
Цитировать
Ну а перед узо получается надо ставить либо  40 А  либо 32  аперник  ? 
Не надо, если после УЗО сумма номиналов АВ не превышает номинала УЗО. А вот автоматик на СМ стоит уменьшить. Однозначно.
[/qu

просто если   на одной линии  стиралка точно 2000  ватт , водонагреватель не известно  его пока нет  но беру по максимум 3200 то есть уже  5200   - это 23 ампера     при одновременном включении 16  апперник не будет выбивать ?   если даже на 25  ампер   на одной  линии и 16  ампер на другой  превышение  относительно узо на 1 ампер   то есть  узо (40а)   в принципе не должно перегреваться ?   
Название: Re: Подключение УЗО
Отправлено: sergey_sav® от 28.12.2013, 01:07:08
Цитировать
...если даже на 25  ампер   на одной  линии и 16  ампер на другой  превышение  относительно узо на 1 ампер   то есть  узо (40а)   в принципе не должно перегреваться ?   
Номинал УЗО "в принципе", да и "по жизни", должен быть не менее номинала АВ, стоящего перед ним, или не менее суммы номинало АВ, стоящих после него. То есть Вам светит номинал 63А/0,03А.
А то, что на одну линию вешаете две мощные нагрузки, не есть гут. Тогда уж разделите эту линию на две.
То есть у Вас вырисовывается три линии: 16А - СМ, 16А - водогрей, 16А - духовой шкаф.
Название: Re: Подключение УЗО
Отправлено: AndronZA от 28.12.2013, 02:37:44
Цитировать
...если даже на 25  ампер   на одной  линии и 16  ампер на другой  превышение  относительно узо на 1 ампер   то есть  узо (40а)   в принципе не должно перегреваться ?   
Номинал УЗО "в принципе", да и "по жизни", должен быть не менее номинала АВ, стоящего перед ним, или не менее суммы номинало АВ, стоящих после него. То есть Вам светит номинал 63А/0,03А.
А то, что на одну линию вешаете две мощные нагрузки, не есть гут. Тогда уж разделите эту линию на две.
То есть у Вас вырисовывается три линии: 16А - СМ, 16А - водогрей, 16А - духовой шкаф.


проводкой  в ванне и туалете  (сан узел разделен) не я занимался  ,а там уже ремонт сделан  и выхода нет плитку  в ванне и туалете не кто не согласится   бить , я посоветую на будующем    взять водонагреватель с регулируемой мощностью   дабы можт в последствие поможет  просто получается все в претирку

Название: Re: Подключение УЗО
Отправлено: max188 от 28.12.2013, 03:18:12
не соображу в чем проблема подключил узо на розетки 40/0.03 и на освещение 25/0,03 включаю в розетку мощный пылесос, почему то выбивает узо на освещение, кто нибудь может подсказатьиз-за чего? Заземление проложено но не подключено к заземляющему контуру т.е. можно сказать его нет
Название: Re: Подключение УЗО
Отправлено: AndronZA от 28.12.2013, 04:14:36
не соображу в чем проблема подключил узо на розетки 40/0.03 и на освещение 25/0,03 включаю в розетку мощный пылесос, почему то выбивает узо на освещение, кто нибудь может подсказатьиз-за чего? Заземление проложено но не подключено к заземляющему контуру т.е. можно сказать его нет



посмотрите правильность подключения узо УЗО ошибки подключения (http://www.youtube.com/watch?v=QXAE0gDgMhI#)  мот в это проблема
Название: Re: Подключение УЗО
Отправлено: sergey_sav® от 28.12.2013, 14:34:30
Цитировать
кто нибудь может подсказатьиз-за чего?
только из-за кривого монтажа, проверяйту, куда и что подключали...
Название: Re: Подключение УЗО
Отправлено: dcent25 от 28.12.2013, 17:55:19
не соображу ....

_перепутаны  в  распаячных коробках провода защитного нуля (заземления )и рабочего нуля....