Подскажите пожалуйста , хочу подключить узо у приятеля для стиральной машинки , водонагревателя и духового шкафа без варочной панели ( в квартире газ ) , но так сложилось что стиралка и водонагреватель на одной линии кабелем 3 Х 2,5 , духовка на отдельной 3 Х 2,5 . Вот не занаю какое узо выбрать для этих трех приборов . Так то знаю что берут общую мощность этих приборов и делят на напряжение в данном случае 220 в . Я не знаю пока мощности водонагревателя и духового шкафа они еще не куплены . При расчете этого берется максимальная мощность прибора ? если так то узо придется ставить 40 А не многовато ли ? . Духовой шкаф 3500 ватт , стиралка 2000 ватт , водонагреватель от 1,2 до 3,2 кВт. И какой марки узо луче купить ?
-
УЗО 40/0,03 будет нормально для двух линий 3*2,5, если они под защитой АВ 16А каждая.
-
УЗО 40/0,03 будет нормально для двух линий 3*2,5, если они под защитой АВ 16А каждая.
вот точно не помню но по моему на стиралку и водонагреватель 25 А стоит , а на духовой шкаф 16 а . Ну а перед узо получается надо ставить либо 40 А либо 32 аперник ?
-
УЗО 40/0,03 будет нормально для двух линий 3*2,5, если они под защитой АВ 16А каждая.
вот точно не помню но по моему на стиралку и водонагреватель 25 А стоит , а на духовой шкаф 16 а . Ну а перед узо получается надо ставить либо 40 А либо 32 аперник ?
зачем автоматы городить? Лучше подобрать номиналы и поставить за место существующих, как вариант узнать таки мощность потребителей и поменять, поменять всегда легче, чем смонтировать новую схему.
-
Ну а перед узо получается надо ставить либо 40 А либо 32 аперник ?
Не надо, если после УЗО сумма номиналов АВ не превышает номинала УЗО. А вот автоматик на СМ стоит уменьшить. Однозначно.
-
Ну а перед узо получается надо ставить либо 40 А либо 32 аперник ?
Не надо, если после УЗО сумма номиналов АВ не превышает номинала УЗО. А вот автоматик на СМ стоит уменьшить. Однозначно.
[/qu
просто если на одной линии стиралка точно 2000 ватт , водонагреватель не известно его пока нет но беру по максимум 3200 то есть уже 5200 - это 23 ампера при одновременном включении 16 апперник не будет выбивать ? если даже на 25 ампер на одной линии и 16 ампер на другой превышение относительно узо на 1 ампер то есть узо (40а) в принципе не должно перегреваться ?
-
...если даже на 25 ампер на одной линии и 16 ампер на другой превышение относительно узо на 1 ампер то есть узо (40а) в принципе не должно перегреваться ?
Номинал УЗО "в принципе", да и "по жизни", должен быть не менее номинала АВ, стоящего перед ним, или не менее суммы номинало АВ, стоящих после него. То есть Вам светит номинал 63А/0,03А.
А то, что на одну линию вешаете две мощные нагрузки, не есть гут. Тогда уж разделите эту линию на две.
То есть у Вас вырисовывается три линии: 16А - СМ, 16А - водогрей, 16А - духовой шкаф.
-
...если даже на 25 ампер на одной линии и 16 ампер на другой превышение относительно узо на 1 ампер то есть узо (40а) в принципе не должно перегреваться ?
Номинал УЗО "в принципе", да и "по жизни", должен быть не менее номинала АВ, стоящего перед ним, или не менее суммы номинало АВ, стоящих после него. То есть Вам светит номинал 63А/0,03А.
А то, что на одну линию вешаете две мощные нагрузки, не есть гут. Тогда уж разделите эту линию на две.
То есть у Вас вырисовывается три линии: 16А - СМ, 16А - водогрей, 16А - духовой шкаф.
проводкой в ванне и туалете (сан узел разделен) не я занимался ,а там уже ремонт сделан и выхода нет плитку в ванне и туалете не кто не согласится бить , я посоветую на будующем взять водонагреватель с регулируемой мощностью дабы можт в последствие поможет просто получается все в претирку
-
не соображу в чем проблема подключил узо на розетки 40/0.03 и на освещение 25/0,03 включаю в розетку мощный пылесос, почему то выбивает узо на освещение, кто нибудь может подсказатьиз-за чего? Заземление проложено но не подключено к заземляющему контуру т.е. можно сказать его нет
-
не соображу в чем проблема подключил узо на розетки 40/0.03 и на освещение 25/0,03 включаю в розетку мощный пылесос, почему то выбивает узо на освещение, кто нибудь может подсказатьиз-за чего? Заземление проложено но не подключено к заземляющему контуру т.е. можно сказать его нет
посмотрите правильность подключения узо УЗО ошибки подключения (http://www.youtube.com/watch?v=QXAE0gDgMhI#) мот в это проблема
-
кто нибудь может подсказатьиз-за чего?
только из-за кривого монтажа, проверяйту, куда и что подключали...
-
не соображу ....
_перепутаны в распаячных коробках провода защитного нуля (заземления )и рабочего нуля....