Электрофорум

Тематический раздел => Электроснабжение и Электросчетчики => Электрические линии => Тема начата: optima22 от 29.06.2015, 00:59:16

Название: Течёт кабель АСБ 4х70
Отправлено: optima22 от 29.06.2015, 00:59:16
На работе потекло масло из кабеля АСБ 4х70. Нагрузка максимально на него максимум 25А по каждой фазе. Что надо делать?
(http://i69.fastpic.ru/big/2015/0628/f8/c041851eebbdcdb0f1d6f619721c3cf8.jpg)
(http://i69.fastpic.ru/big/2015/0628/7a/06005f65f08ff025a961daca8493267a.jpg)
(http://i72.fastpic.ru/big/2015/0628/4d/f37b3859659f6ba2f0d392f05c81d94d.jpg)
Название: Re: Течёт кабель АСБ 4х70
Отправлено: dcent25 от 29.06.2015, 03:14:36
Наконечники опрессованы с самой жилы кабеля ?
Концевая разделка выполнена ниже уровня прохождения кабеля?
Какая температура в самом шкафу ,где находится кабель?




Раскрутите это соединение и вы увидите много интересного ,на медной пластине ,куда прикручен наконечник.
Пучему бы не поставить металлическую шайбу между  алюминиевым наконечником и медным контактом.
(http://i72.fastpic.ru/big/2015/0628/4d/f37b3859659f6ba2f0d392f05c81d94d.jpg)


Или наконечники луженные?
Название: Re: Течёт кабель АСБ 4х70
Отправлено: optima22 от 29.06.2015, 10:39:10
Наконечники опрессованы с самой жилой.
Концевая разделка выполнена выше уровня прокладки кабеля.
Температура в помещении не превышает 30 ºС.
Название: Re: Течёт кабель АСБ 4х70
Отправлено: dcent25 от 29.06.2015, 21:47:25
А что на соединении?
(http://i72.fastpic.ru/big/2015/0628/4d/f37b3859659f6ba2f0d392f05c81d94d.jpg)




Какая длина всего кабеля?


P/S
Такая "хрень" бывает ,когда происходит КЗ ,а защита загрублена или отсутствует совсем....
Название: Re: Течёт кабель АСБ 4х70
Отправлено: optima22 от 29.06.2015, 22:00:25
Длинна кабеля 130м. На соединениях чисто, ржавчины нет и контакты не греются( проверял пирометром). Может быть негерметичная концевая муфта?
Название: Re: Течёт кабель АСБ 4х70
Отправлено: dcent25 от 29.06.2015, 22:35:22
Короткие замыкания ,после установки концевой были?


P/s

Может муфту ставили зимой ,а летом погнало масло ...
Название: Re: Течёт кабель АСБ 4х70
Отправлено: optima22 от 29.06.2015, 22:58:17
Короткого не было и муфту ставили в тёплое время года.
Название: Re: Течёт кабель АСБ 4х70
Отправлено: electro от 30.06.2015, 07:10:00
На работе потекло масло из кабеля АСБ 4х70.
потечет, потечет перестанет, маленький что-ли https://www.youtube.com/watch?t=60&v=VayqyZzq0WQ (https://www.youtube.com/watch?t=60&v=VayqyZzq0WQ) (смотреть с 50 секунды, а лучше полностью  :D)
но если серьезно, то контрольно проверьте изоляцию кабеля, осмотрите территорию по которой проложили кабель в траншее
натекло уже целая лужа масла или только несколько капель упало, может по принципу сообщающихся сосудов, немного вытекло (выравнялось) с концом который на подстанции подключен, там возможно немного выше уровень
Название: Re: Течёт кабель АСБ 4х70
Отправлено: Skeptik от 30.06.2015, 16:14:16
Как вариант

(http://vipman.pochtaru.users.photofile.ru/photo/vipman.pochtaru/4244647/xlarge/105317161.jpg)

(http://vipman.pochtaru.users.photofile.ru/photo/vipman.pochtaru/4244647/xlarge/105317162.jpg)

(http://vipman.pochtaru.users.photofile.ru/photo/vipman.pochtaru/4244647/xlarge/105317163.jpg)

(http://vipman.pochtaru.users.photofile.ru/photo/vipman.pochtaru/4244647/xlarge/105317164.jpg)