Название: Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач
Отправлено: dcent25 от 10.06.2012, 22:20:26
Высоковольтное  и низковольтное оборудование и способы отыскания мест повреждений кабельных и воздушных линий электропередач

http://electro.narod.ru/download/electro/2547845124.htm (http://electro.narod.ru/download/electro/2547845124.htm)
Название: Re: Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач
Отправлено: kvakin19 от 11.06.2012, 11:16:28
В чём вопрос?
Название: Re: Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач
Отправлено: evs от 11.06.2012, 17:48:14
Что-то не вижу ни единого способа.
Название: Re: Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач
Отправлено: Серый от 11.06.2012, 22:13:41
В чем вопрос то? Или это утверждение?
Способов много, начиная от всем известного осциллографического метода, устройства дожига-прожига в электротехнической лаборатории  последующей проверкой мостом, акустический метод - это для низковольтных. И заканчивая регистраторами аварийных событий типа Регина, Рекон, или старыми ЛИФП, ФИП. Это уже для высоковольтных линий. Бинокли сюда же добавьте.
Название: Re: Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач
Отправлено: dcent25 от 12.06.2012, 17:36:24
    Как отбить однофозное кз на растоянии 6000м  на кл 10кВ ААб-10   3х185, трасформатор для подключения дожига 100кВа,Р5-10 расстояние видно хорошо,глубина залегания кабеля в том месте 7-8м?
Название: Re: Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач
Отправлено: Энергоноситель от 12.06.2012, 19:29:02
Разрушение металлического спая
Если на кабельной линии была «земля», т.е. через место повреждения достаточно длительно протекал ток до 10А и более, то в этом месте образуется металлический спай между жилой и оболочкой. При некоторых методах определения места повреждения, например акустическим, целесообразно этот спай разрушить. Во многих случаях (хотя далеко не всегда) этого удается достигнуть с помощью разряда конденсатора в линию через разрядник.
  Величина емкости конденсатора Сб должна быть не менее 1-1,5 мкФ. Пробивное напряжение разрядника Рр около 16-18 кВ. Бросок тока при пробое разрядника в этом случае достигает сотен ампер и под действием динамических усилий спай в кабеле может быть разрушен.

Схемку вставить не удалось. Извини... :-\
Название: Re: Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач
Отправлено: dcent25 от 15.06.2012, 22:45:44
    Привет !  У меня 3х200мкФ. на 5 кВ бил через электромагнитный коммутатор ничего не вышло.
Повреждение нашел методом" измора" пустил одну фазу (220В) через автомат  и диод  в поврежденную жилу и  оставил на ночь .Утром когда приехал автомат был отключен.Зацепить вторую жилу не составило труда.
    Кабель уже в работе.


А это техника которой мы искали повреждение
MVI 4091 (http://www.youtube.com/watch?v=y-FpwHVDvHs#ws)
Название: Re: Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач
Отправлено: dcent25 от 20.06.2012, 10:24:56
Привет !
У кого есть какие идеи ?
Трехфазное кз кл 6кВ ААБ 3х150  длина 2400м все три фазы на оболочке  в разных местах 400м.  650м .2000м .
Акустика не помогает,к тому же термоусадки стучат как повреждение.
Название: Re: Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач
Отправлено: Серый от 20.06.2012, 21:41:14
Проложите поверх трассы новый кабель.
Название: Re: Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач
Отправлено: dcent25 от 21.06.2012, 00:32:11
   А где взять деньги?
Будем наверное резать кабель и искать по одному.



   Сегодня добавилась еще проблема - при испытании вл 6кВ 2 фазы дают утечку 2500 мкА  при 18кВ  .
В принципе по старым нормам допускалось не более3000 мкА, но это при 36кВ.
   Линию в работу пока не отдал попробую найти плохие изоляторы.
Название: Re: Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач
Отправлено: Серый от 21.06.2012, 22:22:23
В лом смотреть нормы, честно говоря. Но закрадываются сомнения - а не до хрена ли для 6 кВ испытательное 18 кВ? Может, двухкратного вполне хватит?
Название: Re: Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач
Отправлено: dcent25 от 21.06.2012, 23:12:50
Может, двухкратного вполне хватит?
Я в таких случаях говорю оппонентам -"а зачем меня звали ,включайте без испытаний -да и дело с концом".
Название: Re: Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач
Отправлено: dcent25 от 21.06.2012, 23:21:53
Привет !
У кого есть какие идеи ?
Трехфазное кз кл 6кВ ААБ 3х150  длина 2400м все три фазы на оболочке  в разных местах ......2000м .

На двух тысячах повреждение  нашел методом милливольтметра с обратной стороны -  корни дерева вросли в кабель.
И попал в вилку между 400м и 650м  . Завтра буду двигаться дальше.
Название: Re: Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач
Отправлено: dcent25 от 23.06.2012, 18:45:56
    Все нашел все повреждения !!!
На 650 метрах мужик строил гараж и забил уголок прямо в кабель.
На400 м опять помог милливольтметр.
Воздушку тоже победили.
Название: Re: Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач
Отправлено: Серый от 23.06.2012, 22:07:34
Тушка забивателя уголка рядом была? Или успел убежать?
Название: Re: Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач
Отправлено: Энергоноситель от 23.06.2012, 22:14:16
Цитировать
На двух тысячах повреждение  нашел методом милливольтметра

Да, ладно тебе!
Метод милливольтметра применяют только для отыскания повреждения в обмотках электродвигателя.

Для отыскания повреждения в кабеле применяют:
1.Индукционный метод
2.Акустический метод
3.Метод колебательного разряда
4.Петлевой метод
5.Импульсный метод
6.Волновой метод
7. Может быть ещё: Мостовой, емкосной (разновидности предыдущих).

Причем, только первые два показывают точное место повреждения. Остальные методы показывают расстояние до повреждения.
Название: Re: Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач
Отправлено: dcent25 от 24.06.2012, 16:32:33
Тушка забивателя уголка рядом была? Или успел убежать?

Привет .
Тушка платит за материалы используемые при ремонте!!
Название: Re: Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач
Отправлено: dcent25 от 24.06.2012, 16:37:28
"Да, ладно тебе!
Метод милливольтметра применяют только для отыскания повреждения в обмотках электродвигателя."


Может неправильно выразился "методом измерения полярности напряжения на оболочке кабеля" при подаче постоянного тока на спаянную с оболочкой жилу и оболочку.
Название: Re: Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач
Отправлено: dcent25 от 24.06.2012, 16:44:39
есть один метод ,когда совсем не получается найти повреждение (правда очень трудо- затратный ) –метод милливольтметра (гальваномера).Для него необходимо :
-диод (типа ВЛ 200)на радиаторе
-токоограничительное сопротивление (крановое) 1-3 Ом
-клещи токоизмерительные до 500А
-мост одинарный Р-333(лучше стрелочный)
-кабельный нож
-молоток
-экскаватор (типа Беларусь)
-удочка(для трассировки при раскопке Кл)
Начинается все просто – прожигаем , припаеваем к оболочке .Далее меряем расстояние.
Дальше начинается самое интересное подаем на поврежденную жилу через автомат фазу с РУ-04 через диод и токоограничительное сопротивление (берем 3 Ом) клещами контролируем ток (обычно от 20-100А) . Затем отключаем это устройство .В доступном месте в РУ на поврежденном кабеле зачищаем изоляцию до оболочки в двух местах ,на расстоянии 0.4-0.5м.Подключаем гальванометр (Р-333) к зачищенным местам(предварительно выставив его и установив «0»), «+»в сторону диода, « - « в сторону повреждения . Затем включаем это устройство и внимательно запоминаем в какую сторону от «0» отклонится стрелка .
После этого выходим (выезжаем на место измеренного повреждения) .С собой забираем прибор -гальванометр (Р-333). По трассировке раскапываем кабель и на поврежденном кабеле зачищаем изоляцию до оболочки ,в двух местах ,на расстоянии 0.4-0.5м.Подключаем гальванометр (Р-333) к зачищенным местам(предварительно выставив его и установив «0») , «+»в сторону диода, « - « в сторону повреждения.
ВНИМАНИЕ! Нельзя прикасаться к оболочке и броне или земле –гальванометр сгорит
Внимательно смотрим в какую сторону от «0» отклонится стрелка ,если в ту же что в РУ,вы до повреждения ,если в другую вы после повреждения .В первом случае надо пройти вперед 200-300м .Во втором назад 200-300м. А дальше пока стрелка не изменит направ- ления По трассировке раскапываем кабель и на поврежденном кабеле зачищаем изоляцию до оболочки ,в двух местах ,на расстоянии 0.4-0.5м.Подключаем гальванометр (Р-333) к зачищенным местам(предварительно выставив его и установив «0») , «+»в сторону диода, « - « в сторону повреждения. Внимательно смотрим в какую сторону от «0» отклонится стрелка
Когда же стрелка изменит направление ,значит повреждение между последней и предыдущей ямой.
Делим это расстояние пополам и делаем замер гальванометром Внимательно смотрим в какую сторону от «0» отклонится стрелка ,если в ту же что в РУ
Вы до повреждения ,если в другую вы после повреждения. И сходя из этого делите пополам участки между ямами ,пока у вас не останется между ямами 2-3м .Обычно после этого ямы соединяют пытаясь найти повреждение.
Вот такой не легкий способ


P.S.

Вместо моста можно использовать использовать китайский тестер на пределе измерения постоянного напряжения на милливольтах .
Название: Re: Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач
Отправлено: Энергоноситель от 26.06.2012, 00:39:58
Раскапывать кабель экскаватором?
Пять-семь траншей в городской черте???
Отыскивать однофазное повреждение кабеля кЕтайским тестером?????

Нифига себе!!! Я догадавался, что такое возможно.
А мы-то, своим, каждый год обновляем оборудование на  200-300тыщ. Похоже зря!
Вот только как сказать Гендиру? Не поверит.
На ум приходит только один анекдот:

  Жильцы всего подъезда обступили электрика и спрашивают :
- Ты какие-нибудь другие способы ремонта электричества, помимо молитвы, знаешь?
- Да, знаю, знаю - гадания, привороты, заговоры, 50х50 или Бог в помощь.

Название: Re: Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач
Отправлено: dcent25 от 26.06.2012, 01:06:23
Привет .
Да способ не из легких.......
Насчет траншей в черте города ,это не проблема ! Не мешали бы местные "даишники" и "полисмены" от города!
Главное вроде работаем для города и город нас же "имеет"!
Фото этого бравого стража "порядка" обошлось мне в 780 гривен.
Название: Re: Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач
Отправлено: Энергоноситель от 26.06.2012, 01:29:29
Цитировать
Насчет траншей в черте города ,это не проблема !
Как раз в этом.
Надо запросить карты, а потом и разрешение у энергетиков, связистов, горводоканала и др.
Заказать отключение. (дадут 2-3часа в очень неудобное время)
Раскапывать только лопатой. Лом и пневмоинструмент использовать нельзя.
Раскапывать будут электромонтеры (не землекопы). Не дай Бог ошибиться на метр влево или вправо.
Уже во второй ямке они тебя готовы живьём загрызть, а в третьей точно сами закопают.
А если им сказать, что отыскивать повреждение будешь тестером, то закопают уже в первой ямке.
Название: Re: Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач
Отправлено: Серый от 26.06.2012, 01:34:32
Цитировать
Фото этого бравого стража "порядка" обошлось мне в 780 гривен.
Это за сделанное им фото вы заплатили или за сделанное вами но с его рожей?
Если во втором случае, то не лишне было бы мусору напомнить, что он при исполнении и согласно ст. 5 Закона о милиции его харю может фотать любой гражданин Украины ибо его деятельность должна быть гласной.
Название: Re: Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач
Отправлено: dcent25 от 26.06.2012, 14:51:39
Цитировать
Насчет траншей в черте города ,это не проблема !
Как раз в этом.
Надо запросить карты, а потом и разрешение у энергетиков, связистов, горводоканала и др.
 

Привет.
С этим вроде особых проблем нее ,да и ищем мы таким способом  в городских условиях редко .Кабельные трассы у нас пролегают не только в городской  черте и длина их от 300м до 10км. Проблема в том что грисполком требует на каждое разрытие  получения разрешения согласованное с  экологией ,гаишниками(если роемся в шестиметровой зоне от дороги и неважно дворовая то дорога или трасса) ,со вссякими земельными ресурсами (не дай Бог повредим чью нибудь частную собственность ,и за каждое согласование  плати !!!.
Название: Re: Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач
Отправлено: dcent25 от 26.06.2012, 17:17:05
Это за сделанное им фото вы заплатили или за сделанное вами но с его рожей?


  За нарушение ГОСТа который они сами не знают ,знают только его номер.
Название: Re: Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач
Отправлено: dcent25 от 26.06.2012, 17:33:11
Цитировать
Насчет траншей в черте города ,это не проблема !

Раскапывать будут электромонтеры (не землекопы). Не дай Бог ошибиться на метр влево или вправо.
Уже во второй ямке они тебя готовы живьём загрызть, а в третьей точно сами закопают.
А если им сказать, что отыскивать повреждение будешь тестером, то закопают уже в первой ямке.

Да !.... У вас электромонтеры настолько суровы  могут закопать уже в первой ямке!!!
Мы стараемся копать экскаватором и по трассировке + шурфим, если попадается тяжелый грунт используем гидромолот до 0.3м,а дальше в ручную как все.
Название: Re: Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач
Отправлено: Энергоноситель от 27.06.2012, 01:22:40
Цитировать
У вас электромонтеры настолько суровы  могут закопать уже в первой ямке!!!

Нет. Это образное сравнение.
Название: Re: Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач
Отправлено: dcent25 от 27.06.2012, 01:33:17
Привет .
  http://photo.qip.ru/users/dcent25/video/v21615257847/view/ (http://photo.qip.ru/users/dcent25/video/v21615257847/view/)
 Наши копачи тоже ворчат.
    Иногда лаборантам приходится брать лопаты и копать вместе с ними- это чтоб получше ощутить цену ошибки.
И копачам вроде не обидно.
http://photo.qip.ru/users/dcent25/video/u2305448306f/view/ (http://photo.qip.ru/users/dcent25/video/u2305448306f/view/)

P.S.
http://photo.qip.ru/users/dcent25/video/v2166145fe64/view/ (http://photo.qip.ru/users/dcent25/video/v2166145fe64/view/)
Название: Re: Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач
Отправлено: dcent25 от 23.07.2012, 22:39:21
Привет .
 Сегодня искал концы брошенного кабеля.......
Название: Re: Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач
Отправлено: Энергоноситель от 24.07.2012, 00:39:53
Цитировать
dcent25
Чем жгут кабель в Украине?
Напиши названия прожигающих установок, которые выпускаются у вас серийно.
Название: Re: Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач
Отправлено: dcent25 от 24.07.2012, 15:53:10
Привет
   У нас используется БПР-8/25 (http://photo.qip.ru/photo/dcent25/150553403/small/162359294.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25/150553403/162359294/),со встроенным обратным диодом. Есть 4 ступени прожига 5,10,15,20кВ для прожига изоляции и одна ступень на 500В для дожига. При прожиге после короткого  жгет хорошо ,при прожиге после испытаний и дожиге "однофазников" приходится применять всякие доп устройства.
   Есть старая Пензенская лаборатория (http://photo.qip.ru/photo/dcent25/150553403/small/162405210.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25/150553403/162405210/)(http://photo.qip.ru/photo/dcent25/150553403/small/166413587.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25/150553403/166413587/)
Там прожиговый на 15кВа тоже 4 ступени прожига 1,5,10,25кВ http://photo.qip.ru/users/dcent25/video/v1713842fa64/view/ (http://photo.qip.ru/users/dcent25/video/v1713842fa64/view/)
и дожиг выполненный на  токоограничевающем дросселе на три ступени   http://photo.qip.ru/users/dcent25/video/v171384176eb/view/ (http://photo.qip.ru/users/dcent25/video/v171384176eb/view/)  30,180,120А.Пaлит и дожигает хорошо в любом случае,есть на борту самодельный трехфазный выпрямитель ,для отбивания однлфазных кз и поиска миливольтметром   
 Иногда используем вот такие  агрегаты
MVI_5834 — на Яндекс.Видео (http://video.yandex.ru/users/dcent25/view/11#)
Название: Re: Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач
Отправлено: Энергоноситель от 24.07.2012, 23:30:02
На RIS_4 схема автоматической шестиступенчатой установки прожига. Как она называется?
Название: Re: Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач
Отправлено: dcent25 от 25.07.2012, 00:01:30
На RIS_4 схема автоматической шестиступенчатой установки прожига. Как она называется?
Не совсем понял про какой рисунок- сбросте ссылку ..
Название: Re: Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач
Отправлено: Энергоноситель от 25.07.2012, 00:40:52
Ну, как же?
Альбом "Техника и приборы", 60 фото.
 Автор
Цитировать
dcent25

Жанр - работа и сослуживцы
Фотография: RIS_4 - прожигающая установка
Название: Re: Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач
Отправлено: dcent25 от 25.07.2012, 20:34:45
Ну, как же?
Альбом "Техника и приборы", 60 фото.

Это пульт управления
(http://photo.qip.ru/photo/dcent25/150553403/small/162286168.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25/150553403/162286168/)

от старой Винницкой лаборатории ИПК-10
(http://photo.qip.ru/photo/dcent25/150553403/small/162286120.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25/150553403/162286120/)
В ее состав входили ИПУ-60,
УДИ-1
(http://photo.qip.ru/photo/dcent25/150553403/small/162286354.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25/150553403/162286354/)

Генератор звуковой частоты
(http://photo.qip.ru/photo/dcent25/150553403/small/162286302.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25/150553403/162286302/)
Еще были конденсаторы для акустики на 7 и14кВ
Сейчас это все демонтировано .
Название: Re: Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач
Отправлено: Энергоноситель от 25.07.2012, 22:05:10
Цитировать
dcent25
Очень хорошо!
Мы двигаемся в нужном направлении.
Альбом "Техника и приборы", 60 фото.
Из этих 60 фотографий всего две схемы.
Под названием: 222  - схема ВАРВАРА,
а рядом под названием RIS-4 - схема прожигающей установки. Ты можешь что-нибудь прояснить по этой фотографии(схеме)?
Название: Re: Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач
Отправлено: dcent25 от 26.07.2012, 15:15:07
Привет
Это схема выпрямителя для отбивания однофазных кз и поиска милливольтметром
(http://photo.qip.ru/photo/dcent25/150553403/small/164898265.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25/150553403/164898265/)


Эту схемку ( 164005135.gif) я содрал с какого то форума ,мне понравилась идея выпрямления  со здвинутой (емкостью и индуктивностью )фазой напряжения и тока  и сведенения  выпрямленных напряжений  в одну точку + использование обратного диода (подпитка  высоковольтной дуги ,более низким напрояжением,но с большим током).
Даниых по деталям у меня нет

Это схемка (172833803.jpg ) моего прожигового
Название: Re: Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач
Отправлено: Энергоноситель от 26.07.2012, 23:56:35
Вот и мне понравилась эта схемка. Жалко нет продолжения...
Название: Re: Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач
Отправлено: dcent25 от 27.07.2012, 00:21:16
Жалко нет продолжения...


Может поможет....
(http://photo.qip.ru/photo/dcent25/151129524/small/172833731.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25/151129524/172833731/)

(http://photo.qip.ru/photo/dcent25/150979124/small/167498535.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25/150979124/167498535/)

(http://photo.qip.ru/photo/dcent25/150979093/small/167497906.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25/150979093/167497906/)

(http://photo.qip.ru/photo/dcent25/150933456/small/167496747.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25/150933456/167496747/)
Название: Re: Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач
Отправлено: dcent25 от 06.08.2012, 20:10:16
Привет!
Недавно нашел повреждение,приемником П-806(http://photo.qip.ru/photo/dcent25/150553403/small/175195504.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25/150553403/175195504/)
, на глубине 3.5м(http://photo.qip.ru/photo/dcent25/150553135/small/175195571.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25/150553135/175195571/)   с кучей помех ,так как рядом  подстанция 35/6кВ.
И этим же приемником и генератором ГЗЧ-2500,нашел повреждение вблизи(http://photo.qip.ru/photo/dcent25/150553135/small/175195632.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25/150553135/175195632/) трамвайных путей и троллей троллейбуса.
 
Название: Re: Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач
Отправлено: Серый от 06.08.2012, 21:58:35
Ну, практика показывает, что именно возле электрож/д чаще всего и случаются повреждения из-за блуждающих токов. Сами уже устали пробивать тему с заменой КЛ на ВЛ, проходящую вблизи тяговой ж/д подстанции.
Название: Re: Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач
Отправлено: dcent25 от 29.04.2013, 20:30:17
Ну, практика показывает, что именно возле электрож/д чаще всего и случаются повреждения из-за блуждающих токов. Сами уже устали пробивать тему с заменой КЛ на ВЛ, проходящую вблизи тяговой ж/д подстанции.
Еще и катодная защита газопроводов.
Сейчас ни кто особо  не смотрит за состоянием подземных городских коммуникаций газопроводов.

Название: Re: Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач
Отправлено: dcent25 от 15.05.2013, 01:13:53
===========================================================================================
060513

          Сегодня искали повреждение,кабель 6кВ ,ААБ 3х50, длина 310 метров.Повреждение 130 метров от питающей подстанции.Концевая муфта просто взорвалась, в ячейке  внизу было где то с ведро масла.сначала думали концевая ,обрезали, а изоляция на жилах обуглилась.Похоже было двухфазное кз,так как термоусадка на двух фазах поплыла,
(http://photo.qip.ru/photo/dcent25.qipru/4127235/middle/103072013.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4127235/103072013/)(http://photo.qip.ru/photo/dcent25.qipru/4127235/middle/103071978.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4127235/103071978/)
(http://photo.qip.ru/photo/dcent25.qipru/4127235/middle/103071989.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4127235/103071989/)(http://photo.qip.ru/photo/dcent25.qipru/4127235/middle/103072022.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4127235/103072022/)


                     
     ,после праздников будем раскапывать ,скорее всего Жила в таком состоянии на всем протяжении до места повреждения...
=================================================================================================
130513
 Вот что было на месте повреждения ,очевидцы говорили что земля горела сутки, муфта лежит на глубине около метра.
https://www.youtube.com/watch?v=XtYxvjVrA4A (https://www.youtube.com/watch?v=XtYxvjVrA4A)
(http://photo.qip.ru/photo/dcent25.qipru/4127235/middle/103231217.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4127235/103231217/)(http://photo.qip.ru/photo/dcent25.qipru/4127235/middle/103249251.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4127235/103249251/)
(http://photo.qip.ru/photo/dcent25.qipru/4127235/middle/103249285.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4127235/103249285/)(http://photo.qip.ru/photo/dcent25.qipru/4127235/middle/103249319.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4127235/103249319/)
(http://photo.qip.ru/photo/dcent25.qipru/4127235/middle/103249367.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4127235/103249367/)(http://photo.qip.ru/photo/dcent25.qipru/4127235/middle/103249444.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4127235/103249444/)
(http://photo.qip.ru/photo/dcent25.qipru/4127235/middle/103249357.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4127235/103249357/)(http://photo.qip.ru/photo/dcent25.qipru/4127235/middle/103249438.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4127235/103249438/)

=================================================================================================
150513
Вот короткое потянуло  еще одну муфту.....
(http://photo.qip.ru/photo/dcent25.qipru/4127235/middle/103271054.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4127235/103271054/)(http://photo.qip.ru/photo/dcent25.qipru/4127235/middle/103271101.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4127235/103271101/)
(http://photo.qip.ru/photo/dcent25.qipru/4127235/middle/103271127.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4127235/103271127/)(http://photo.qip.ru/photo/dcent25.qipru/4127235/middle/103271147.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4127235/103271147/)