Электрофорум
Тематический раздел => Защита и Заземление => Тема начата: Al1966 от 25.06.2019, 19:36:11
-
Привожу схему подключения квартиры по TN-C:
https://drive.google.com/file/d/1bqp_NO-40jjTnCduc0hn4nhADLAJJN3g/view?usp=sharing (https://drive.google.com/file/d/1bqp_NO-40jjTnCduc0hn4nhADLAJJN3g/view?usp=sharing)
Часть электроборудования: розетки кухни, духовка, бойлер, ст.машина, розетки ванной подключены через кабель ВВГ 3х2.5,
остальная часть старой двухпроводной алюминевой.
Заземляющие провода заведены в єлектрощитке квартиры на клемму заземления, но сама клемма к земле не подключена (земли нет).
Вопрос - можно ли соединять корпуса электроприборов на клемме, если на клемме нет земли?
-
Паспорт (https://vse-e.com/uploads/NIK/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_NIK_2102-02.pdf)
(http://http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=3382.0;attach=6997;image)
(http://http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=3382.0;attach=6997;image)Что со схемой подключения счетчика не так ???
(http://http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=3382.0;attach=6999;image)
-
Поправил
-
Можно. Только это уже не тнс, раз нет земли, а уравнивание потенциалов, что само по себе тоже хорошая защитная мера.
-
считаю не очень хорошая затея, в случае пробоя изоляции на одном приборе, фазный потенциал окажется на всех бытовых приборах
-
считаю не очень хорошая затея, в случае пробоя изоляции на одном приборе, фазный потенциал окажется на всех бытовых приборах
Хорошая или нет, но уравнивание потенциалов одна из защитных мер, наравне с занулением и заземлением.
Фазный потенциал полбеды, главное чтобы не было разницы потенциалов на двух доступных для прикосновения предметах.
-
Хорошая или нет, но уравнивание потенциалов одна из защитных мер, наравне с занулением и заземлением.
Фазный потенциал полбеды, главное чтобы не было разницы потенциалов на двух доступных для прикосновения предметах.
тогда в таком случае лучше сделать зануление
-
Может лучше,если есть возможность, мы не знаем ситуацию и ТС об этом не спрашивал.
-
Зануление - это если соединить шину PE и N1? Да это очень просто сделать, так будет правильно?