Сенсорный выключатель HZK201
при подключении нагрузки в виде двух блоков питания светодиодов, на 30W и 60W, после нескольких срабатываний реле внутри прибора залипает и не отключается
хотя с одним блоком на 60 Ватт и светодиодной лентой к нему длиной около 4 метров, все работало
Название: Re: Сенсорный выключатель HZK201
Отправлено: Topmo3 от 09.11.2015, 10:46:54
Если подойдет, по количеству контактов, есть смысл поменять на камазовское реле ... у меня года три, в стиралке (на 12В), тэн включает ...
Название: Re: Сенсорный выключатель HZK201
Отправлено: Yriy_K от 12.11.2015, 22:51:54
Скорее всего установленное реле имеет контакты не способные коммутировать кратковременные токи возникающие в момент включения импульсного БП. Как правильно заметил Topmo3 подобрать помощнее реле.
Название: Re: Сенсорный выключатель HZK201
Отправлено: dcent25 от 13.11.2015, 00:35:16
... после нескольких срабатываний реле внутри прибора залипает и не отключается
....

При снятии питания тоже?


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2529.0;attach=5218;image)


Интересно  почему при 30В ток тоже что и при 250 В переменки,почему такой большой разбег напряжений?


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



(http://boostmycommerce.com/data/561e3bb98dbbf.jpg)
Наверное ,при подключении нагрузки в виде двух блоков питания светодиодов,Они потребляют электроэнергию импульсно,получается резаная синусоида ,что приводит к увеличению частоты  тока через контакты реле и горению дуги даже после отключения ,в результате чего подгоревшие контакты при повторном включении слипаются.
Можно попробовать зашунтировать контакт небольшой емкостью.
Название: Re: Сенсорный выключатель HZK201
Отправлено: electro от 13.11.2015, 09:25:59
При снятии питания тоже?
да при полном отключении схемы от сети, контакты не возвращаются в исходное состояние

Можно попробовать зашунтировать контакт небольшой емкостью.
а при переменном токе, что это даст
Название: Re: Сенсорный выключатель HZK201
Отправлено: dcent25 от 13.11.2015, 11:22:08
Шунтирование при переменном токе ,отделит.высокочастотную,составляющую,о которой писал выше .Часть ее или вся,будет проходить, при отключении контакта,через конденсатор.



P/S