Ребята, скажите, у меня при включении микроволновки, в подъезде в щитке потрескивает один из автоматов. Как микроволновка выключается, треск проходит. Не сильный, но слышно. Проводка для каждого электроприбора, типа стираной машинки и т.д. выведена на отдельный автомат в щитке. Сечение проводов вроде тоже подбирали соответствующее. Автоматы тоже. В чем может быть причина?
-
Для начала подтяните контакты на данном автомате... + на нулевой шинке данной линии.
-
Спасибо, попробуем.
-
Для начала подтяните контакты на данном автомате... + на нулевой шинке данной линии.
перед затягиванием клемм автомата посмотрите Подключение автоматов низкого качества [Электро - видео] (http://electroforum.su/index.php/topic,285.0.html)
а вообще незначительный треск в автомате не обязательно вызван наличием плохого контакта, вполне возможно что просто гудит катушка защиты от сверхтока
-
у нас все автоматы иек с трешашими катушками. за 2 года не дохли
-
Для начала подтяните контакты на данном автомате... + на нулевой шинке данной линии.
А для продолжения берем токоизмерительные клещи и измеряем ток во время работы печки,
сравниваем показания с номиналом автомата
-
ой,да с какой точностью те клещи меряют? 100 ампер от 400 отличают,да и толко. Да и дорогие они. А автомат рублей 40
-
Еще могут помочь мануально-визуальные действия: внимательно осмотрите место подсоединения проводов к подозреваемому автомату - нет ли изменения цвета изоляции или ее оплавления поблизости к соединительному контакту. А также ощупью убедитесь, что автомат не подогревается изнутри.
-
ой,да с какой точностью те клещи меряют? 100 ампер от 400 отличают,да и толко. Да и дорогие они. А автомат рублей 40
Ну эт вы зря. Конечно большой точностью они не обладают,
но для того чтобы определить не перегружен ли автомат их хватит.
Дорого или дешево понятие относительное: если человек сам ремонтирует - пригодятся.
Если для разовой требы можно попросить у кого нибудь
-
ой,да с какой точностью те клещи меряют? 100 ампер от 400 отличают,да и толко. Да и дорогие они. А автомат рублей 40
Ну эт вы зря. Конечно большой точностью они не обладают,
но для того чтобы определить не перегружен ли автомат их хватит.
Дорого или дешево понятие относительное: если человек сам ремонтирует - пригодятся.
Если для разовой требы можно попросить у кого нибудь
+1 Арендатор рекламу на здание поставил, я лампы не считал, по заявленному 4 кВт. Хорошо хоть у меня кабеля подходящего небыло и я поставил с тройным запасом, но 25 автомат под утро стало вышибать, померял клещами ровно 25 ампер, автомат поменял и всё.
Так что моё мнение если есть клещи лишним не будет посмотреть и потом дальше разбираться. Автомат каким номиналом, может подобрали тика в тику, вот он и работает на пограничной нагрузке, а может брак % есть всегда.
-
... при включении микроволновки, в подъезде в щитке потрескивает один из автоматов. Как микроволновка выключается, треск проходит.... Проводка для каждого электроприбора, типа стираной машинки и т.д. выведена на отдельный автомат в щитке. ... В чем может быть причина?
1.Перекинте провод с микроволновки на другой автомат такого же или приблизительного такого тока....
2.Может у вас с микроволновкой проблемы?
У меня автоматы разные тоже гудят ,когда использую диод для ограничения тока ,при прожиге кабеля...