Уважаемые участники форума,
В отеле на одной линии (группе) подключено освещение и розетки ( кондиционеры, оргтехника). Следует ли ставить УЗО?
Вообще, ставится ли УЗО , если потребители- только освещение? Есть ли разница для внутреннего и внешнего освещения для данного вопроса?
Заранее спасибо.
-
Осветительные приборы тоже могут иметь металлический корпус. А значит, применение УЗО и здесь актуально, т. к. из-за утечки корпус может оказаться под напряжением.
-
В отеле на одной линии (группе) подключено освещение и розетки ( кондиционеры, оргтехника). Следует ли ставить УЗО?
на розеточные группы ставить УЗО обязательно
Вообще, ставится ли УЗО , если потребители- только освещение? Есть ли разница для внутреннего и внешнего освещения для данного вопроса?
на группы освещения допускается не установка УЗО , при наличии защитного проводника
-
... разница для внутреннего и внешнего освещения для данного вопроса? ...
С точки зрения применения УЗО, разницы нет, есть разница с точки зрения электробезопасности.
Для внутреннего освещения применение УЗО увеличит общую электробезопасность во влажных помещениях (если о бытовом использовании - ванная комната) и при смене ламп в осветительных приборах. Кроме того, УЗО на освещение (http://xn-----7kcghnkjdbsmwfccfbb0audteggg9kxb5k9a.xn--p1ai/%D0%A3%D0%97%D0%9E-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html) снизит вероятность возгорания, при утечке, особенно в скрытой проводке.
Для внешнего освещения, установка УЗО кроме улучшения электробезопасности и снижения пожароопасности, УЗО снизит возможность перерасхода электроэнергии в случае достаточно сильной утечки на землю, но недостаточной для срабатывания автомата по тепловой защите, которая может образоваться при, например, попадании влаги в металлический уличный светильник.
-
Если в схеме светильников присутствуют дросселя, то УЗО будет расценивать ток в цепях этих светильников как ток утечки и соответственно ложно срабатывать (если это конечно не УЗО с диф. током =300мА)
-
Если в схеме светильников присутствуют дросселя, то УЗО будет расценивать ток в цепях этих светильников как ток утечки и соответственно ложно срабатывать (если это конечно не УЗО с диф. током =300мА)
УЗО срабатывает если только часть тока не вернется от фазы к нулю или наоборот, и не важно что является нагрузкой
главное чтобы номиналы соответствовали нагрузке
-
Это из личного опыта. УЗО 10-30 мА ложно срабатывает на емкостные, индуктивные токи. Компьютеры (точнее их блоки питания, где присутствует ёмкость), люминесцентные лампы и т.д.
-
УЗО 30мА спокойно уживается со светильниками с ДРЛ250... Тоже из личного опыта. ;)
-
Целях пожаробезопасности следует поставить общий УЗО на ток утечки 300 мА.
И на розеточные группы УЗО+АВ или диф автоматы на 30 мА а на группы освещения только АВ без УЗО
-
Думаю, блоки питания компьютеров вызывают срабатывание УЗО не из-за емкостей. А из-за схемы включения трансформатора с общей точкой на корпус.
-
Думаю, блоки питания компьютеров вызывают срабатывание УЗО не из-за емкостей. А из-за схемы включения трансформатора с общей точкой на корпус.
На входе компьютерного блока питания, как правило,стоит пара конденсаторов: один вывод(условная фаза)-корпус и другой вывод(условный ноль)-корпус. При включении компа токи перезарядки конденсаторов естественно отличаются. Для одного компа УЗО может и не сработать, но для группы компов срабатывает обязательно(проверено за три года раз 20). УЗО словацкое, на 30 мА, компов в группах по 2-3 с принтерами(у них, как и у мониторов, тот же принцип построения входного фильтра питания).
-
УЗО словацкое, на 30 мА, компов в группах по 2-3 с принтерами.
Такая утечка не нормально.
-
Емкости фильтра имеют номинал 4,7 нФ или близкий этому.
Zc=1000000000/2*3,14*50*4,7= 678000 Ом
То есть "заложеный схемой" ток утечки будет 0,3 мА. Для того, чтобы УЗО 30мА сработало по этой причине, нужно включить одновременно не одну пару-тройку подобных компов... Хотя такой случай вполне возможен. Тут уж как карта ляжет... ;)
-
Посмотреть приблизительные значения токов утечки, возникающих в проводке и электрооборудовании можно здесь: http://elektrik-service.narod.ru/informatsiya/ustroistva_zaschitnogo_otklyucheniya/ (http://elektrik-service.narod.ru/informatsiya/ustroistva_zaschitnogo_otklyucheniya/)
-
Посмотреть приблизительные значения токов утечки, возникающих в проводке и электрооборудовании можно здесь:***
А можно было эту не секретную и очень приблизительную информацию просто привести тут, никуда не отсылая ...
С тем же успехом можно вместо "<1мА" поставить значение "около 0,5 мА". Разница в практическом применении этих данных не изменится.
-
Посмотреть приблизительные значения токов утечки
Можно воспользоваться
ГОСТ 27570.0-87 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний (http://www.complexdoc.ru/text/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2027570.0-87)
13. Электрическая изоляция и ток утечки при рабочей температуре
...
13.2
...
После работы прибора в течение времени, указанного в п. 11.7, ток утечки не должен превышать следующих значений:
к доступным металлическим частям и металлической фольге:
для приборов классов 0, 0I и III - 0,5 мА;
для переносных приборов класса I - 0,75 мА;
для стационарных электромеханических приборов класса I - 3,5 мА;
для стационарных нагревательных приборов класса I со съемными нагревательными элементами или элементами, которые могут включаться раздельно, - 0,75 мА или 0,75 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности каждого элемента или группы элементов в зависимости от того, что больше, но не более 5 мА на прибор в целом;
для других стационарных нагревательных приборов класса I - 0,75 мА или 0,75 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности прибора в зависимости от того, что больше, но не более 5 мА;
для приборов класса II - 0,25 мА;
к металлическим частям приборов класса II, отделенным от токоведущих частей только основной изоляцией, в соответствии со степенью защиты от воздействия влаги:
для приборов обычного исполнения - 5,0 мА;
для приборов всех других исполнений - 3,5 мА.
Если прибор имеет один или несколько конденсаторов и однополюсный выключатель, то измерения повторяют с выключателем, установленным в положение «Выключено».
Примечания:
1. Если приборы имеют как нагревательные элементы, так и двигатели, то общий ток утечки может быть в пределах, установленных для нагревательных приборов или для электромеханических приборов в зависимости от того, что больше, но не допускается суммировать оба предела.
-
То есть, я так понял, что при исправно работающих двух-трех компьютерах УЗО ставить можно. Ложных срабатываний, по идее, быть не должно?
Немного расширю: Будут ли ложные срабатывания если поставить одно УЗО на ВСЮ квартиру. Набор техники обычный: стиралка, холодильник, утюг, микроволновка, энергосберегающие лампы, компьютеры (2), принтер. Если все это хозяйство нормально работает насобирает оно ток "естественной" утечки 30мА ?
-
При одном УЗО 30мА на всю квартиру может и срабатывать.
Если Вы хотите противопожарное УЗО, то поставьте одно на 300мА, а если в целях защиты от поражения электротоком, то не скупитесь и ставьте 30мА на отходящие.
-
Понятно. Спасибо.