Отправлено: Arizona от 12.10.2015, 14:19:34
Не нашла темы с выбором СИП, поэтому и создала. Если уже есть такая тема, можно перенести сообщение по правильному адресу?
В теории: Выделено 15 киловат 3ф. 380В. Длина порядка 150 метров. Место ровное, возможно будут кусты и деревья, возможно вырубят, чтобы не мешали. Пока не ясно. Какой будет щит, заземление и т.п.  тоже не ясно еще. Пока интересен только кабель для воздушной линии. Видимо столбы, в каком-то количестве. Здание кирпичное, будет оштукатурено, выпиливание углублений под скрытую проводку, не приветствуется. Диких обезъян и бобров рядом нет. Погодные условия в полном объеме от солнца до обледенения. СИП со всеми изолированными жилами? Можете подсказать?
Спасибо.
Название: Re: Выбор СИП для загородного дома.
Отправлено: Arni от 12.10.2015, 21:17:39
Не нашла темы с выбором СИП, поэтому и создала. Если уже есть такая тема, можно перенести сообщение по правильному адресу?
В теории: Выделено 15 киловат 3ф. 380В. Длина порядка 150 метров
В проекте всё распишут.
Как знать. Может  даже  АВББШВ 4*16 в земле , заставят проложить. И сечение....
А для отпаек к домам-  СИП 4 4*16. При длине провода в 150 метров. и потребляемой мощности  в 15 кВт - потеря напряжения немногим более 2%.
В поисковике наберите " ЛЭП СИПом" Там и арматуру найдёте для крепления  по стене дома.
Если это вообще нужно.


Название: Re: Выбор СИП для загородного дома.
Отправлено: danilll от 12.10.2015, 22:59:33
Это если будет проект-то "чтобы не было гавчежу-делайте по чертежу" - хоть голый провод нарисут, его и прокладывайте. А вот если проекта нет, а линию прокладываете сами, только в соответствии с ТУ- то "чтобы не было гавчежа, делайте без чертежа)"-берите потолще, желательно, СИП-2  (я бы взял 3х35+1х50-побоку и снег и дождь и гололёд), все жилы изолированы, подвешивается за несущую.
Чем больше сечения, тем меньше потери напряжения, вот калькулятор http://www.ivtechno.ru/raschet_4 (http://www.ivtechno.ru/raschet_4)


Сообщения объединены: 12.10.2015, 23:01:02
при сип-2 3х35+1х50, и максимальных 15 квт, потери у вас будут в сипе около 5,5 вольт
Название: Re: Выбор СИП для загородного дома.
Отправлено: Arni от 12.10.2015, 23:41:21
Это если будет проект-то "чтобы не было гавчежу-делайте по чертежу" - хоть голый провод нарисут, его и прокладывайте.
Действительно, зачем проект.
Нужно установить  , минимум 3-опоры. Хозяева сами решат какой тип опор выбрать или  к деревьям приколотить?
Или это дача?  Дачи , в свободном доступе , остались  возле ЛЭП ........  кВ.
Да и кто сказал, что 150 метров - это отпайка к дому, а не магистраль  ? ???
В общем разговор ни о чём.

 Р.S Потерю напряжения считал в программе " Электрик"
Название: Re: Выбор СИП для загородного дома.
Отправлено: danilll от 13.10.2015, 01:32:42
ну к деревьям то полюбому нельзя.  а вот тип опоры- почему бы собственнику  не выбрать?  я не так давно тож подключился(правда ответвление от линии общей вёл) в ту было написано- в соответствии с ПУЭ , смонтировать ответвление от опоры номер такой то линии номер такойто. и никаких проектов.- сам и опоры выбирал, и провода- захотел бы, и деревянные опоры поставил бы с голым проводом
Название: Re: Выбор СИП для загородного дома.
Отправлено: Arizona от 13.10.2015, 13:47:04
1. В проекте всё распишут.
2. СИП 4 4*16. При длине провода в 150 метров. и потребляемой мощности  в 15 кВт - потеря напряжения немногим более 2%.
3. Там и арматуру найдёте для крепления  по стене дома.  Если это вообще нужно.
1. Что с проектом, пока не ясно. Нужно оценить затраты, хотя бы предварительно.
2. Приняла к сведению. Именно 4х16, а не 4х25?
3. Опять же проект, которого еще нет.
4. В земле маловероятно, дорога "проселок" и две канавы по бокам.
СИП-2  (я бы взял 3х35+1х50-побоку и снег и дождь и гололёд), все жилы изолированы, подвешивается за несущую.
при сип-2 3х35+1х50, и максимальных 15 квт, потери у вас будут в сипе около 5,5 вольт
  СИП-2 3х35+1х50 - сечение в 2 раза больше, чем у предыдущего автора + несущая. Чем обусловлено?
захотел бы
Вот этого скорее всего не получится. Соответствие нормам должно быть.
Название: Re: Выбор СИП для загородного дома.
Отправлено: danilll от 13.10.2015, 14:20:07
при сип-4 4х16, и 150 м и 15 квт, потери будут 3 процента  , около 11 вольт( при симметричной нагрузке по всем фазам, а она вятли будет симетрична.  Выбор сечения провода диктуется 2 условиями- 1) допустимый ток- чтобы провод не перегрелся, и не был повреждён, тут хватит и 4х10 на 15 квт. И второе условие- потери- чем больше сечение, тем их меньше. Общие потери в линии должны быть менее 11 процентов.  а тут уж компромисс. Например, у меня хоть и 35 мм провод, и его не более 50 м,а до этого 55 м линии с проводом 95 кв мм, когда включается асинхронный двигатель 7,5 квт на станке, свет немного таки мигает. Если проекта не будет, а вам просто ту выполнить надо будет- вот тут и думайте, а если проект,то по нему и делайте, не задумываясь что и как

Сообщения объединены: 13.10.2015, 14:21:49

захотел бы
Вот этого скорее всего не получится. Соответствие нормам должно быть.
[/quote]

это почему же? по нормам, опора может быть железобетонной, металлической или деревянной, и линия тоже голой или изолированной
Название: Re: Выбор СИП для загородного дома.
Отправлено: Arizona от 13.10.2015, 14:45:14
это почему же?
Потому что кругом "враги" и, если "что-то не так будет", тут же напишут донос. А нам разборки никакие не нужны.
Название: Re: Выбор СИП для загородного дома.
Отправлено: danilll от 13.10.2015, 14:52:21
что не так? деревянная опора, когда рядом металлические или железобетонные?  ну ну пусть пишут
Название: Re: Выбор СИП для загородного дома.
Отправлено: Arizona от 13.10.2015, 16:50:48
ну ну пусть пишут
Не могу всего объяснить, но для нас лучше будет, если придраться не к чему.
Название: Re: Выбор СИП для загородного дома.
Отправлено: danilll от 13.10.2015, 20:56:45
а и к деревянной опоре например тоже не придерёшься- коль умный такой жалобщик докажичто согласно пуэ она не подходит по прочности(  очень сложный расчот) а она и подойдёт провода то у вас впринципе тонкие будут. или у вас потребеитель 1 категории? (но 15 квт с этим не вяжутся)
Название: Re: Выбор СИП для загородного дома.
Отправлено: Arizona от 16.10.2015, 18:32:50
Приблизительно поняла. Спасибо.
Название: Re: Выбор СИП для загородного дома.
Отправлено: Старинфо от 23.06.2016, 16:49:55
Приблизительно поняла. Спасибо.
Интересно узнать, в какой стадии строительство линии? Эл.питание уже есть?
Название: Re: Выбор СИП для загородного дома.
Отправлено: dcent25 от 23.06.2016, 23:36:32

Интересно узнать, в какой стадии строительство линии? Эл.питание уже есть?

В общем, все умерли.. (https://youtu.be/IAz9Hf0xAZg) :)
Название: Re: Выбор СИП для загородного дома.
Отправлено: Старинфо от 30.11.2016, 19:14:18

Интересно узнать, в какой стадии строительство линии? Эл.питание уже есть?

В общем, все умерли.. (https://youtu.be/IAz9Hf0xAZg) :)
Вот и год прошел с начала темы. Интересно, построили ли линию? И какую?
Название: Re: Выбор СИП для загородного дома.
Отправлено: danilll от 09.01.2017, 12:39:15
Год это много? я вон начал обдумывать в начале 2011 года, включил в конце 2014
Название: Re: Выбор СИП для загородного дома.
Отправлено: warrior от 02.12.2017, 06:00:03
Быстро никто не делает!