Электрофорум

Тематический раздел => Электротехнические материалы => Освещение => Тема начата: Дмитрий81 от 30.11.2012, 21:51:46

Название: расчет проводки и приборов защиты для светодиодной ленты
Отправлено: Дмитрий81 от 30.11.2012, 21:51:46
устанавливаем светодиодную ленту для освещения потолка. ленты 250 метров.19 трансформаторов по 150ватт. какое сечение кабеля необходимо?и какой номинал автомата защиты? лента 9.6ватт на метр
Название: Re: расчет проводки и приборов защиты для светодиодной ленты
Отправлено: aspid_das от 30.11.2012, 22:26:28
250*9.6=2400Вт=10.9А
я бы применил медь 2.5 мм и автомат 16А класса В
Название: Re: расчет проводки и приборов защиты для светодиодной ленты
Отправлено: sergey_sav® от 30.11.2012, 22:28:07
До точки подключения трансформаторов (разделив на пару групп) проложить пару линий кабеля ВВГнг 3*1,5, каждая под защитой АВ 10А.
Название: Re: расчет проводки и приборов защиты для светодиодной ленты
Отправлено: aspid_das от 30.11.2012, 22:35:15
До точки подключения трансформаторов (разделив на пару групп) проложить пару линий кабеля ВВГнг 3*1,5, каждая под защитой АВ 10А.

10,9А - номинальный потребляемый ток.
Трансформаторы при запуске дают какой-никакой бросок.
Считаете автомат 10А - разумно?
Название: Re: расчет проводки и приборов защиты для светодиодной ленты
Отправлено: aspid_das от 30.11.2012, 22:37:12
Виноват. невнимателен. Пара линий да. разумно
Название: Re: расчет проводки и приборов защиты для светодиодной ленты
Отправлено: Дмитрий81 от 01.12.2012, 15:32:45
спасибо за ответы! есть один минус! проводка уже заложена по проекту и стоит провод 1.5 и автомат 10А! что делать?автомат заменим. а провода уже заложены и стены готовы(покраска)! сдача обьекта запланирована на среду! и еще на этой группе висит три помещения с 11светодиодными светильниками по 60ватт!
Название: Re: расчет проводки и приборов защиты для светодиодной ленты
Отправлено: Дмитрий81 от 01.12.2012, 15:35:16
подскажите еще такой вопрос:трансфотматор на150ватт имеет два выхода!их нужно обьединять при подключении или просто на один выход нагружать всю мощность?заранее благодарен!
Название: Re: расчет проводки и приборов защиты для светодиодной ленты
Отправлено: aspid_das от 01.12.2012, 15:49:25
подскажите еще такой вопрос:трансфотматор на150ватт имеет два выхода!их нужно обьединять при подключении или просто на один выход нагружать всю мощность?заранее благодарен!

может быть 2 варианта
2 независимые обмотки или 1 обмотка но с каждого конца по 2 провода
определить можно провзонив обмотки между собой.
если это 2 разные обмотки то объединять их (параллелить) нежелательно
если 1 то можно
Название: Re: расчет проводки и приборов защиты для светодиодной ленты
Отправлено: aspid_das от 01.12.2012, 16:00:08
проводка уже заложена по проекту и стоит провод 1.5 и автомат 10А! что делать?автомат заменим.

Автомат менять нежелательно. Линию 1.5 мм должен защищать автомат 10А.
16А не будет защищать ее эффективно.
Если у вас уже все сделано то зачем вопросы задавать?
Я говорю как должно быть.
Слишком большая нагрузка для вашей линии, учитывая дополнительные 600Вт
К стати что это за светодиодные светильники по 60Вт?
Название: Re: расчет проводки и приборов защиты для светодиодной ленты
Отправлено: Дмитрий81 от 01.12.2012, 16:22:48
светильники светодиодные!под армстронг потолки(квадраты 60*60) на них трансформаторы заводские по 60ватт
Название: Re: расчет проводки и приборов защиты для светодиодной ленты
Отправлено: Дмитрий81 от 01.12.2012, 16:24:31
в том то и дело что все сделано!но линия не выдерживает и ищем пути решения данной проблемы малой кровью!я понимаю что придется менять линию и никак иначе???
Название: Re: расчет проводки и приборов защиты для светодиодной ленты
Отправлено: Дмитрий81 от 01.12.2012, 16:28:54
KGDY-150W — Трансформатор для светодиодной ленты
Питание: 220–240 В, 50 / 60 Гц
Вых. напряжение: 12 В
Мощность: 150 Вт
Макс. вых. ток: 12,5 А
Влагозащищенность: IP 65
Размер: 240 x 70 x 45 мм
Упаковка: 20 шт.
вот такой трансформатор!просто прозвонить нечем!мы не электрики а монтажники натяжных потолков!и с данной проблемой столкнулись впервые!
спасибо за отвеьты
Название: Re: расчет проводки и приборов защиты для светодиодной ленты
Отправлено: игорь.с от 01.12.2012, 18:17:04
на каждый транс у вас выходит 13 с небольшим метров ленты, так вот, каждый этих 13-ти метров запитайте в 3-х местах примерно через 4,5 метра
мощность трансов советую не менее 200 вт
Название: Re: расчет проводки и приборов защиты для светодиодной ленты
Отправлено: dcent25 от 01.12.2012, 23:59:32
Цитата: Дмитрий81
... есть один минус! проводка уже заложена по проекту и стоит провод 1.5 и автомат 10А! что делать?автомат заменим. а провода уже заложены и стены готовы(покраска)! сдача обьекта запланирована на среду! и еще на этой группе висит три помещения с 11светодиодными светильниками по 60ватт!
Цитата: Дмитрий81
в том то и дело что все сделано!но линия не выдерживает и ищем пути решения данной проблемы малой кровью!я понимаю что придется менять линию и никак иначе???
Провод медный или алюминиевый?
Если медный то может и хватить......


Цитата: Дмитрий81
подскажите еще такой вопрос:трансфотматор на150ватт имеет два выхода!их нужно обьединять при подключении или просто на один выход нагружать всю
мощность?заранее благодарен!
Что написано на шильдике трансформатора?
Цитата: Дмитрий81
KGDY-150W — Трансформатор для светодиодной ленты
Питание: 220–240 В, 50 / 60 Гц
Вых. напряжение: 12 В
Мощность: 150 Вт
Макс. вых. ток: 12,5 А
 

Здесь только один выход......
Название: Re: расчет проводки и приборов защиты для светодиодной ленты
Отправлено: Дмитрий81 от 02.12.2012, 00:29:07
провод медный
из трансформатора на выход (где по 12вольт ) выходит 2провода! их обьединять или подключать ленты на один провод?
Название: Re: расчет проводки и приборов защиты для светодиодной ленты
Отправлено: Дмитрий81 от 02.12.2012, 00:30:15
Здесь только один выход......
а провода выходит 2! их обьединять или все на один?
Название: Re: расчет проводки и приборов защиты для светодиодной ленты
Отправлено: aspid_das от 02.12.2012, 00:34:27
Здесь только один выход......
а провода выходит 2! их обьединять или все на один?

Если выходят 2 провода а не две пары проводов то непонятно как вы хотите их объединить?
Скрутить между собой?
Название: Re: расчет проводки и приборов защиты для светодиодной ленты
Отправлено: dcent25 от 02.12.2012, 01:06:06
провод медный
из трансформатора на выход (где по 12вольт ) выходит 2провода! их обьединять или подключать ленты на один провод?

Так?
Название: Re: расчет проводки и приборов защиты для светодиодной ленты
Отправлено: Магирус от 14.12.2012, 05:21:33
Я так понимаю, что именно так. Это просто запараллеленые выводы 12 Вольт для удобства монтажа, чтобы не пихать кучу проводов вод одну клемму