Электрофорум
Тематический раздел => Электротехнические материалы => Освещение => Тема начата: Дмитрий81 от 30.11.2012, 21:51:46
-
устанавливаем светодиодную ленту для освещения потолка. ленты 250 метров.19 трансформаторов по 150ватт. какое сечение кабеля необходимо?и какой номинал автомата защиты? лента 9.6ватт на метр
-
250*9.6=2400Вт=10.9А
я бы применил медь 2.5 мм и автомат 16А класса В
-
До точки подключения трансформаторов (разделив на пару групп) проложить пару линий кабеля ВВГнг 3*1,5, каждая под защитой АВ 10А.
-
До точки подключения трансформаторов (разделив на пару групп) проложить пару линий кабеля ВВГнг 3*1,5, каждая под защитой АВ 10А.
10,9А - номинальный потребляемый ток.
Трансформаторы при запуске дают какой-никакой бросок.
Считаете автомат 10А - разумно?
-
Виноват. невнимателен. Пара линий да. разумно
-
спасибо за ответы! есть один минус! проводка уже заложена по проекту и стоит провод 1.5 и автомат 10А! что делать?автомат заменим. а провода уже заложены и стены готовы(покраска)! сдача обьекта запланирована на среду! и еще на этой группе висит три помещения с 11светодиодными светильниками по 60ватт!
-
подскажите еще такой вопрос:трансфотматор на150ватт имеет два выхода!их нужно обьединять при подключении или просто на один выход нагружать всю мощность?заранее благодарен!
-
подскажите еще такой вопрос:трансфотматор на150ватт имеет два выхода!их нужно обьединять при подключении или просто на один выход нагружать всю мощность?заранее благодарен!
может быть 2 варианта
2 независимые обмотки или 1 обмотка но с каждого конца по 2 провода
определить можно провзонив обмотки между собой.
если это 2 разные обмотки то объединять их (параллелить) нежелательно
если 1 то можно
-
проводка уже заложена по проекту и стоит провод 1.5 и автомат 10А! что делать?автомат заменим.
Автомат менять нежелательно. Линию 1.5 мм должен защищать автомат 10А.
16А не будет защищать ее эффективно.
Если у вас уже все сделано то зачем вопросы задавать?
Я говорю как должно быть.
Слишком большая нагрузка для вашей линии, учитывая дополнительные 600Вт
К стати что это за светодиодные светильники по 60Вт?
-
светильники светодиодные!под армстронг потолки(квадраты 60*60) на них трансформаторы заводские по 60ватт
-
в том то и дело что все сделано!но линия не выдерживает и ищем пути решения данной проблемы малой кровью!я понимаю что придется менять линию и никак иначе???
-
KGDY-150W — Трансформатор для светодиодной ленты
Питание: 220–240 В, 50 / 60 Гц
Вых. напряжение: 12 В
Мощность: 150 Вт
Макс. вых. ток: 12,5 А
Влагозащищенность: IP 65
Размер: 240 x 70 x 45 мм
Упаковка: 20 шт.
вот такой трансформатор!просто прозвонить нечем!мы не электрики а монтажники натяжных потолков!и с данной проблемой столкнулись впервые!
спасибо за отвеьты
-
на каждый транс у вас выходит 13 с небольшим метров ленты, так вот, каждый этих 13-ти метров запитайте в 3-х местах примерно через 4,5 метра
мощность трансов советую не менее 200 вт
-
... есть один минус! проводка уже заложена по проекту и стоит провод 1.5 и автомат 10А! что делать?автомат заменим. а провода уже заложены и стены готовы(покраска)! сдача обьекта запланирована на среду! и еще на этой группе висит три помещения с 11светодиодными светильниками по 60ватт!
в том то и дело что все сделано!но линия не выдерживает и ищем пути решения данной проблемы малой кровью!я понимаю что придется менять линию и никак иначе???
Провод медный или алюминиевый?
Если медный то может и хватить......
подскажите еще такой вопрос:трансфотматор на150ватт имеет два выхода!их нужно обьединять при подключении или просто на один выход нагружать всю
мощность?заранее благодарен!
Что написано на шильдике трансформатора?
KGDY-150W — Трансформатор для светодиодной ленты
Питание: 220–240 В, 50 / 60 Гц
Вых. напряжение: 12 В
Мощность: 150 Вт
Макс. вых. ток: 12,5 А
Здесь только один выход......
-
провод медный
из трансформатора на выход (где по 12вольт ) выходит 2провода! их обьединять или подключать ленты на один провод?
-
Здесь только один выход......
а провода выходит 2! их обьединять или все на один?
-
Здесь только один выход......
а провода выходит 2! их обьединять или все на один?
Если выходят 2 провода а не две пары проводов то непонятно как вы хотите их объединить?
Скрутить между собой?
-
провод медный
из трансформатора на выход (где по 12вольт ) выходит 2провода! их обьединять или подключать ленты на один провод?
Так?
-
Я так понимаю, что именно так. Это просто запараллеленые выводы 12 Вольт для удобства монтажа, чтобы не пихать кучу проводов вод одну клемму