Доброго времени суток господа Электрофорума!
Подскажите не опытному, имею минимальные знания по ПРАВИЛАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.
В кухне имеется три розетки , одна под электропечь, а две очень отдаленных местах от электротехники ( имею виду микроволновку, электрический чайник, вытяжка ). Для питания электротехники использовался удлинитель через всю кухню. Что с эстетический и комфортных соображений не удовлетворяет потребности. Решили старую электроплиту Азовмаш ЭБЧШ 5-4-7/5.5-220 заменить на новую варочную поверхность и PYRAMIDA Номинальное напряжение 220- 240 В Номинальный ток 29,09 А Номинальная мощность 6400 Вт, Электродуховую печь PYRAMIDA Номинальное напряжение 220- 240 В Номинальный ток 9,66 А Номинальная мощность 2125 Вт. И теперь стоит вопрос : Как лучше сделать электропроводку под розетки ? При том что учитывая то что не хотелось в стенах долбать под кабель в стенах штроб. Я решил кабель скрыть в канале плинтус для коммуникаций, но стоит вопрос можно ли запитать кабель от розетки той что возле холодильника (рисунок прилагается) и какого сечения должен быть кабель что бы выдержал микроволновку, электрический чайник, вытяжку. Помимо этого нужно будет перенести розетку от электроплиты под фсад кухни, может лучше под варочную поверхность и духовую печь поставить автомат??? Если да то какой ?
-
можно ли запитать кабель от розетки той что возле холодильника
Если она запитана кабелем не менее 2,5мм по меди, почему бы и нет?
какого сечения должен быть кабель что бы выдержал микроволновку, электрический чайник, вытяжку.
Длительно работает из этого только вытяжка. Чайник - 2-3 минуты. В любом случае одновременно полную мощность не будут брать никогда.
2,5 по меди будет достаточно
Помимо этого нужно будет перенести розетку от электроплиты под фсад кухни, может лучше под варочную поверхность и духовую печь поставить автомат??? Если да то какой ?
Имеется ввиду автомат непосредственно для варки и духовки? А зачем? Разве кабель не защищен своим автоматом в щите?
Другой вопрос, чтобы не тачить кабель из удаленной розетки можно запитаться от силовой (если сечение кабеля позволяет) и вот это ответвление уже надо защищать автоматом
с соотв. уставкой, например 16А. Тем более все равно вам при переносе розетки организовывать соединение с коробкой.
-
Спасибо за подсказку!
ДА посмотрю какой кабель на силовой розетке, может это и лучшее решение.
Хотя у меня другой вопрос : Силовая розетка под плиту проведена отдельным кабелем и этот кабель питает только плиту! Если мы от него еще будем питать микроволновку и другую технику я так понимаю дополнительная будет нагрузка. Вообще это так делается? Или если положено отдельная силовая розетка под электро плиту то пускай она и будет. Думаю если от нее запитать еще электро духовой шкаф то это нормально будет , раньше то плитка работала с духовкой вместе работала и выдерживала (новая по мощности не превышает старою ) . А другую бытовую технику запитать может все таки от другой удаленной розетки????
-
Думаю если от нее запитать еще электро духовой шкаф то это нормально будет , раньше то плитка работала с духовкой вместе работала и выдерживала (новая по мощности не превышает старою ) .
Зря ;D У старой плиты максимальная мощность 7 кВт, единовременная 5.5кВт( то есть должна стоять защита от полного влючения ;)) А у вас плита и духовка независимые.Плюсуйте мощности или токи , и смотрите автомат на плиту в щите.
-
Вообще это так делается?
Вообще прокладывается кабель с пропускной способностью соответственно вашим мощностям и закрывается соответствующим автоматом.
Вы же ищете компромисное решение? Я даю компромисный вариант.
Неизвестно каким кабелем питается плита сейчас, каким автоматом защищена, какой спрос будет т.е. вы можете круглые сутки пирожки печь,
а может раз в месяц включать. Если брать не по максимальным значениям, а по усредненным - должно хватить.
В случае перегрузки будет щелкать автомат.