Всем доброго времени суток.
В щитке на квартиру установлен вводной 2-х полюсной автомат на 25А, далее счетчик, потом три однополюсных автомата на 16А. Хозяева хотят установить УЗО. Установил на 25А. При включении в квартире пары лампочек УЗО выбивает. Почему?
Не получается вставить вложение...
-
Если система трех проводная, проверь на подключена ли одна из ламп на фазу и РЕ. Второй вариант возможна утечка.
-
Да вроде обычная, двухпроводная...Людям в магазине советовали сразу брать на 32А...Странно как то.
-
Да вроде обычная, двухпроводная...Людям в магазине советовали сразу брать на 32А...Странно как то.
Это максимальная нагрузочная способность, она ограничена вводным автоматом 25А и из-за этого выбивать не будет. А как узо включил? Не попутал? Поставь его сразу после 2-х полюсника до счетчика оно будет рвать и ноль и фазу.
-
УЗО выбивает, где-то попутан ноль с землей, или в светильнике ноль с землей соединен
-
УЗО выбивает, где-то попутан ноль с землей, или в светильнике ноль с землей соединен
Дык он говорит двухпроводная. Неплохо бы фото посмотреть.
-
возможно один из проводов цепи освещения (либо светильника) коротит на каркас стен/перекрытий здания
-
Когда, у нас в МКД, произвели капремонт электрики в подъездах, организовав "пятипроводку" в стояках ... были случаи, что люди не меняя квартирную проводку, вставляли после счетчика общее УЗО ... потом отключали (точно знаю двоих). Годами жили и не подозревали, что проводка (люминька) кое у кого имеет утечку на конструкции. :)
-
Годами жили и не подозревали, что проводка (люминька) кое у кого имеет утечку на конструкции. :)
у кого-то утечка на корпус, в следствие повреждения изоляции
(http://electro.narod.ru/img/smf/IMG_20150711_122619.jpg)
а у других воровство электроэнергии
(http://electro.narod.ru/img/smf/IMG_20150518_150254.jpg)
-
Собираю щиток. Что я выполнил неверно?
На улице на опоре автомат 25А, после СИП на 16 в дом, а далее что на фото. Разделил на несколько групп: розетки (3х2.5) 16А, освещение (2х1.5) 10А.
-
Если используется зануление, то уж во всяком случае защитный и рабочий ноль не под одним винтом. А вообще правильно было бы организовать какой ни на есть заземляющий контур.
-
"Землю" сделаем чуть позже, вопрос времени.
И тогда "ноль" и "землю" на разные шинки, правильно?
-
Собираю щиток. Что я выполнил неверно?
"заземление" (зануление) сразу отделите от нуля, еще до УЗО
автоматы соедините не перемычками из провода, а поставьте соединительную однофазную шину (гребенку)
-
"заземление" (зануление) сразу отделите от нуля, еще до УЗО
Это как?
-
"Землю" сделаем чуть позже, вопрос времени.
И тогда "ноль" и "землю" на разные шинки, правильно?
На одну шину все нули (синие) на другую все РЕ (желто-зеленые).
Перемычку убрать. Когда будет контур, тогда привести его на шину РЕ.
Будет вполне себе система ТТ.
-
"заземление" (зануление) сразу отделите от нуля, еще до УЗО
Это как?
еще до узо, от нуля возьмите провод на шину заземления, к нему подключите все свои желтые провода
а уже после узо, нолевой провод подключите на отдельную шину, и к нему все синие провода
примерно так
(https://electromaster.kz/images/electroboard_gaz.gif)
-
Т.о., на входе в УЗО подключаю провод "земли" и кидаю его на вторую шинку, убираю перемычку между шин, все нули на левую шину, все "ж-з" провода на вторую шину. Правильно?
-
Т.о., на входе в УЗО подключаю провод "земли" и кидаю его на вторую шинку, убираю перемычку между шин, все нули на левую шину, все "ж-з" провода на вторую шину. Правильно?
К кому вопрос? Дело в том, что мы - я и electro говорим о разных системах. У electro PEN расщепляется на РЕ и N. Это система TN-C-S.
Я предлагаю систему ТТ. Каждая хороша по своему, но мне кажется в конкретном случае ТТ легче организовать.
-
система TN-C-S более распространенна
система ТТ применяется в ограниченных вариантах, но порой более безопасна, в случае обрыва нуля на воздушной линии
-
Дело в том, что мы - я и electro говорим о разных системах. У electro PEN расщепляется на РЕ и N. Это система TN-C-S.
Я предлагаю систему ТТ. Каждая хороша по своему, но мне кажется в конкретном случае ТТ легче организовать.
Извините ... имхо, выбор системы надо делать по качеству/состоянию питающей линии на опорах (до ответвления).
-
Извините ... имхо, выбор системы надо делать по качеству/состоянию питающей линии на опорах (до ответвления).
Справедливо для TNCS, а для ТТ подойдет полюбэ.
-
Собираю щиток в доме. Начал год назад, сейчас продолжаю (заказчик не мог раньше). Он подвёл к опоре 380В СИПом, установил на ней щит со счётчиком, далее на доме поставил щит (см.фото), а после уже провода идут непосредственно в дом. Здесь мой щиток. При проверке УЗО оно выключается. Что я собрал неправильно? По левой стороне сверху и снизу ноль, по правой- земля. В доме ещё много чего не подключено, а розетки для ремонта нужны.
-
Соединили ноль с землей. При использовании УЗО ноль разводят только после УЗО и он нигде не должен соединятся с землей, иначе происходит разбаланс токов и УЗО выключается.