В новостройке на розетки стоят дифы ЭКФ АД-32 20А. Сами по себе дифы не выключаются. Что ни включишь в розетку(чайник, перф итд) - дифы выбивают. Даже если вилка без заземления. Весь инструмент исправный. Посмотрел щит - все правильно, все нормально. Пока что зацепил розетки напрямую - все работает. Но почему дифы выбивают?
-
Ошибка в комутации в самом щитке или в проводке по квартире
-
Посмотрел щит - все правильно, все нормально. Пока что зацепил розетки напрямую - все работает. Но почему дифы выбивают?
Значит, не правильно подключены розетки или сделаны распайки, коль есть уверенность в правильности подключения отходящих от дифов линий.
-
100 пудов нули попутали от разных групп. Обычное дело...
-
пригласите тех ,кто делал подключение диф реле .
http://electroforum.su/index.php/topic,914.msg10082.html#msg10082 (http://electroforum.su/index.php/topic,914.msg10082.html#msg10082)
http://electro.narod.ru/uzo/algorithm.htm (http://electro.narod.ru/uzo/algorithm.htm)
-
Если нули попутаны дифы должо выбивать не только в той розетке куда воткнут прибор, но и в остальных, замешаных на эти попутанные нули.
-
Если нули попутаны дифы должо выбивать не только в той розетке куда воткнут прибор, но и в остальных, замешаных на эти попутанные нули.
Бесспорно. И еще вариант нуль взят не с выхода дифа,
а с общей нулевой шины.
Тоже распространенная ошибка монтажа.
-
С проводами все в порядке, проблема в дифах. Включаешь радио или зарядку - работают, включаешь чайник или болгарку, перф - выбивают. Я думаю это из-за блока защиты от перенапряжения. Эти дифы только этим блоком от остальных отличаются.
-
у меня была такая ситуация, приехал ноль с землей по советски сделаны ,на щиток. разделил и все гуд стало