Тематический раздел => Электротехнические материалы => Тема начата: Игорькз от 24.07.2012, 14:27:32

Название: электропроводка квартиры
Отправлено: Игорькз от 24.07.2012, 14:27:32
Здравствуйте!
Сделали замену проводки в двушке на медь в панельке большая работа куча штроб и проводов но есть сомнения а именно:
1. в каждую комнату идет кабель 3 на 4мм ввг медь затем на коробке разводится на освещение 3 на 1,5 и на розетки 3 на 2,5 получается чтио разбивка квартиры пошла по комнатам а не по типам освещение отдельно розетки отдельно допустимо ли это правил,ьно ли или заставить развести свет отдельно и освещ отдельно? электрики проводившие монтаж настаивают что так верно что даже в случае перегрузки на розетках весь перегрев и перегрузка пойдет в провод входной 3 на 4мм а не в 3 на 1,5 мм который на той же коробке
Название: Re: электропроводка квартиры
Отправлено: Shturman от 24.07.2012, 15:00:03
Прямой нормы на запрет общего питания освещения и розеток вроде как нету. Но в целях удобства эксплуатации в основном разделяют эти сети. Другое дело то что на розетки должно устанавливаться УЗО. Следовательно все эти груповые линии (освещение+розетки) должны быть защищены УЗО.
Цитировать
электрики проводившие монтаж настаивают что так верно что даже в случае перегрузки на розетках весь перегрев и перегрузка пойдет в провод входной 3 на 4мм а не в 3 на 1,5 мм который на той же коробке
Все зависит от того на сколько ампер стоит защита (автомат дифавтомат). Если на линии установлена защита с током 16 А, то при перегрузке все провода останутся "целыми", если защита на 20 А, то плохо будет для кабеля сечением 1,5 кв.мм, если на 25 А то плохо будет уже и для кабеля сечением 2,5 кв.мм ну и так дальше...
Название: Re: электропроводка квартиры
Отправлено: evs от 24.07.2012, 15:11:17
Если в коробках соединение надёжное, то правильно говорят.
НО если перегрузка возникнет в цепи освещения, то она своевременно не отключится общей мощной защитой. Именно перегрузка, а не короткое замыкание. С другой стороны перегрузке там взяться формально неоткуда, разве что утюги через патроны ламп понавключать. ;D
А так чисто вопрос удобства, возможны ситуации, когда может статься мучительно больно, что комната обесточена или подключена целиком вся.
Название: Re: электропроводка квартиры
Отправлено: electro от 24.07.2012, 19:41:57
в каждую комнату идет кабель 3 на 4мм ввг медь затем на коробке разводится на освещение 3 на 1,5 и на розетки 3 на 2,5 получается что разбивка квартиры пошла по комнатам а не по типам освещение отдельно розетки отдельно допустимо ли это правильно ли или заставить развести свет отдельно и освещение отдельно?

тут все упирается в защиту линий, можно поставить и 6 кв.мм в каждую комнату
но конечный "потребитель" на отходящих линях, это выключатели и розетки, а где вы видели бытовую розетку, а тем более выключатель более 16 ампер
второй момент, в правилах сказано, что  и защиту выставлять необходимо по вашей схеме наименьшему сечению из них, соответственно линии сечением 1,5 кв.мм, получается 10 Ампер, максимум 16 Ампер автомат
Защита от токов перегрузки (http://electro.narod.ru/information/guard_current_transhipment.htm)
тогда зачем было прокладывать кабеля сечением 2,5 и 4 кв.мм, это перерасход материалов

электрики проводившие монтаж настаивают что так верно что даже в случае перегрузки на розетках весь перегрев и перегрузка пойдет в провод входной 3 на 4мм а не в 3 на 1,5 мм который на той же коробке

я не понимаю кто на кого работает, вы заказчик, вы платите
если они утверждают, что их монтаж верен пусть принесут, хоть одну книжку с таким монтажом
а у нас их целый раздел, вот рекомендуемые
http://electroforum.su/index.php/topic,20.0.html (http://electroforum.su/index.php/topic,20.0.html) Влезай - не убьет! Реальная помощь домашнему электрику
http://electroforum.su/index.php/topic,118.0.html (http://electroforum.su/index.php/topic,118.0.html) БОЛЬШАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЭЛЕКТРИКА
Название: Re: электропроводка квартиры
Отправлено: maximus от 12.08.2012, 01:01:16
Здравствуйте!
Сделали замену проводки в двушке на медь в панельке большая работа куча штроб и проводов но есть сомнения а именно:
1. в каждую комнату идет кабель 3 на 4мм ввг медь затем на коробке разводится на освещение 3 на 1,5 и на розетки 3 на 2,5 получается чтио разбивка квартиры пошла по комнатам а не по типам освещение отдельно розетки отдельно допустимо ли это правил,ьно ли или заставить развести свет отдельно и освещ отдельно? электрики проводившие монтаж настаивают что так верно что даже в случае перегрузки на розетках весь перегрев и перегрузка пойдет в провод входной 3 на 4мм а не в 3 на 1,5 мм который на той же коробке
мне кажется это финансовом плане дороже выйдит, а так это не проблема