Тематический раздел => Электротехнические материалы => Тема начата: Osteon от 30.05.2016, 19:07:06
-
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Живу за городом, буду заводить в дом 3-фазку. Есть одна проблема - иногда выбивает фазу где-то там (на общем трансформаторе, на подстанции ли)... Плюс к этой - иногда пропадает вообще э/энергия.
Планирую ввод в дом сделать с учетом описанных проблем. Схему предполагаю такую (см. вложение)
У меня только лишь один вопрос - КАКОЙ переключатель выбрать для переключения фаз? Если переключатель для ввода от бензогенератора более-менее можно найти, а вот между фазами - не знаю. В сети искал - то ли искал не так, то ли что - не могу найти тип, марку и т.п. Одна реклама выскакивает, а копаться во всех сайтах почти нереально, особенно, если не знаешь, что ищешь...
Дифавтомат на электроопоре установлен 3-фазный на 40А (таково требование правления поселка).
-
РЕЛЕ ВЫБОРА ФАЗ РВФ-01М (http://www.rele.ru/d/2f73643897b75d47c22df4afd0c64779.pdf)
-
Обалдеть!
Даже не знал, что такие существуют. Впрочем, я не электрик.
Уважаемый Dcent25! Боюсь показаться наглым, но подскажите, пожалуйста, какие магнитные пускатели нужно применять, т.к. ток планируется до 40А. Не думаю, что так и будет, но сварочник иногда включаю...
Заранее спасибо.
-
(http://www.etk-oniks.ru/components/com_virtuemart/shop_image/low-voltage_equipment/schemes/pm12_sh.gif)
Величина номинального тока:
1 величина – 10А, 4,5 кВт- 5 величина – 100А, 45 кВт
- 6 величина – 160А, 75 кВт
- 7 величина – 250А, 110 кВт
-
Спасибишша-преспасибишша! :D Будем творить!!! ;D
-
РЕЛЕ ВЫБОРА ФАЗ РВФ-01М
Извините за назойливость... Разница между реле ВЫБОРА фаз и реле КОНТРОЛЯ фаз... Я думаю, что
- РВФ работает для 1-фазной сети, и при сбоях в основной фазе подключает 1-фазного потребителя к рабочей фазе.
- РКФ контролирует работу всех фаз для 3-фазного потребителя, и при сбоях в какой-либо фазе ОТКЛЮЧАЕТ 3-фазного потребителя от сети.
Это так?
-
Да!
РВФ-01М (реле выбора фаз, коммутатор фаз, переключатель фаз) предназначено для переключения однофазных потребителей на фазу питания, оптимальную по уровню напряжения (выбор из 2-х или 3-х фаз), при колебаниях или полных провалах питающего напряжения рабочей фазы. Применяется в сетях с нестабильным напряжением для питания систем охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, котельного оборудования, санкционированного доступа, производственного, технологического и прочего однофазного оборудования с непрерывным циклом работы.
Реле Контроля Фаз РКФ-3М-380 предназначено для отключения нагрузки 380 В/ 50 Гц при недопустимых отклонениях напряжения, пропадания любой из фаз, нарушения порядка чередования фаз в трехфазных электрических сетях.
-
РЕЛЕ ВЫБОРА ФАЗ РВФ-01М ([url]http://www.rele.ru/d/2f73643897b75d47c22df4afd0c64779.pdf[/url])
Интересная штука.
Но тут ситуация какая-то странная, в дом заходит 3-х фазка, а используется только одна фаза и все потребители сидят на ней одной бедной и несчастной. И генератор тоже однофазный планируется. как-то всё это не айс. На опоре дифф. на 40А, после скорее всего учет, за ним автомат на 32А итого в доме будет автомат на 25А. Я бы переключался между 3-х фазной сетью и 3-х фазным генератором и поставил бы в основу что-то типа OTM40F4CMA230V. А РВФ как в описании к прибору и написано можно использовать без генератора на важные системы типа ОПС, газовые котлы, можно посадить компьютерные линии, холодильник и т.п.
-
Dcent25, спасибо. Я это читал, просто хотел полностью и окончательно уточнить/уяснить, дабы исключить неточности. В общем, я понял правильно: РВФ - для ПЕРЕключения, РКФ - для ОТключения...
На опоре дифф. на 40А, после скорее всего учет, за ним автомат на 32А итого в доме будет автомат на 25А. Я бы переключался между 3-х фазной сетью и 3-х фазным генератором...
На опоре до счетчика автомат 63А, после счетчика дифавтомат 40А. Так что в дом заводить 32А. Уже кое-что... Что касается 3-фазного генератора - уй, скока денег нуна, чтобы его купить. А однофазный уже есть, 6 кВт. Он, в общем-то больше аварийный, когда свет отключат. На нем будет сидеть максимум газовый котел (хотя для него у меня бесперебойник), телевизор, стиральная машина (ну, это если совсем грязью зарастем...)