Электрощит / Re: Как правильно выбрать и подключить УЗО
« Последний ответ от aspid_das 19.10.2020, 22:44:13 »
"Землю" сделаем чуть позже, вопрос времени.
И тогда "ноль" и "землю" на разные шинки, правильно?

На одну шину все нули (синие) на другую все РЕ (желто-зеленые).
Перемычку убрать. Когда будет контур, тогда привести его на шину РЕ.
Будет вполне себе система ТТ.
92
Электрощит / Re: Как правильно выбрать и подключить УЗО
« Последний ответ от SOWA 19.10.2020, 20:04:00 »
"заземление" (зануление) сразу отделите от нуля, еще до УЗО

Это как?
93
Электрощит / Re: Как правильно выбрать и подключить УЗО
« Последний ответ от electro 19.10.2020, 19:57:25 »
Собираю щиток. Что я выполнил неверно?
"заземление" (зануление) сразу отделите от нуля, еще до УЗО
автоматы соедините не перемычками из провода, а поставьте соединительную однофазную шину (гребенку)
94
Электрощит / Re: Как правильно выбрать и подключить УЗО
« Последний ответ от SOWA 19.10.2020, 14:47:14 »
"Землю" сделаем чуть позже, вопрос времени.
И тогда "ноль" и "землю" на разные шинки, правильно?
95
Электрощит / Re: Как правильно выбрать и подключить УЗО
« Последний ответ от aspid_das 19.10.2020, 14:05:04 »
Если используется зануление, то уж во всяком случае защитный и рабочий ноль не под одним винтом. А вообще правильно было бы организовать какой ни на есть заземляющий контур.
96
Электрощит / Re: Как правильно выбрать и подключить УЗО
« Последний ответ от SOWA 19.10.2020, 11:55:31 »
Собираю щиток. Что я выполнил неверно?
На улице на опоре автомат 25А, после СИП на 16 в дом, а далее что на фото. Разделил на несколько групп: розетки (3х2.5) 16А, освещение (2х1.5) 10А.
97
нашел удаленное видео, смотрите
98
Может облудить оловом медные проводники?
хороший вариант, защиты от окисления
99
У меня от столба протянуто под землёй.
Может облудить оловом медные проводники?
100
Уважаемые форумчане, доброго времени суток.
При подаче воды в стиральную машину(Индезит) сильное гудение. ... выдернула из розетки, но гул продолжился, я перекрыл воду и машинка сразу затихла).

Однозначно замена клапана на новый !