Всем доброго времени суток.
В щитке на квартиру установлен вводной 2-х полюсной автомат на 25А, далее счетчик, потом три однополюсных автомата на 16А. Хозяева хотят установить УЗО. Установил на 25А. При включении в квартире пары лампочек УЗО выбивает. Почему?
Не получается вставить вложение...
Название: Re: Как правильно выбрать и подключить УЗО
Отправлено: aspid_das от 12.08.2020, 21:37:26
 Если система трех проводная,  проверь на подключена ли одна из ламп на фазу и РЕ. Второй вариант возможна утечка.
Название: Re: Как правильно выбрать и подключить УЗО
Отправлено: SOWA от 13.08.2020, 19:20:33
Да вроде обычная, двухпроводная...Людям в магазине советовали сразу брать на 32А...Странно как то.
Название: Re: Как правильно выбрать и подключить УЗО
Отправлено: aspid_das от 13.08.2020, 19:56:22
Да вроде обычная, двухпроводная...Людям в магазине советовали сразу брать на 32А...Странно как то.

Это максимальная нагрузочная способность, она ограничена вводным автоматом 25А и из-за этого выбивать не будет. А как узо включил? Не попутал? Поставь его сразу после 2-х полюсника до счетчика оно будет рвать и ноль и фазу.
Название: Re: Как правильно выбрать и подключить УЗО
Отправлено: sylfaen от 13.08.2020, 22:25:32
УЗО выбивает, где-то попутан ноль с землей, или в светильнике ноль с землей соединен
Название: Re: Как правильно выбрать и подключить УЗО
Отправлено: aspid_das от 13.08.2020, 23:28:13
УЗО выбивает, где-то попутан ноль с землей, или в светильнике ноль с землей соединен

Дык он говорит двухпроводная. Неплохо бы фото посмотреть.
Название: Re: Как правильно выбрать и подключить УЗО
Отправлено: sylfaen от 16.08.2020, 03:07:37
возможно один из проводов цепи освещения (либо светильника) коротит на каркас стен/перекрытий здания
Название: Re: Как правильно выбрать и подключить УЗО
Отправлено: Topmo3 от 19.08.2020, 23:19:14
Когда, у нас в МКД, произвели капремонт электрики в подъездах, организовав "пятипроводку" в стояках ... были случаи, что люди не меняя квартирную проводку, вставляли после счетчика общее УЗО ... потом отключали (точно знаю двоих). Годами жили и не подозревали, что проводка (люминька) кое у кого имеет утечку на конструкции. :)
Название: Re: Как правильно выбрать и подключить УЗО
Отправлено: electro от 20.08.2020, 07:07:10
Годами жили и не подозревали, что проводка (люминька) кое у кого имеет утечку на конструкции. :)

у кого-то утечка на корпус, в следствие повреждения изоляции

(http://electro.narod.ru/img/smf/IMG_20150711_122619.jpg)

а у других воровство электроэнергии

(http://electro.narod.ru/img/smf/IMG_20150518_150254.jpg)
Название: Re: Как правильно выбрать и подключить УЗО
Отправлено: SOWA от 19.10.2020, 11:55:31
Собираю щиток. Что я выполнил неверно?
На улице на опоре автомат 25А, после СИП на 16 в дом, а далее что на фото. Разделил на несколько групп: розетки (3х2.5) 16А, освещение (2х1.5) 10А.
Название: Re: Как правильно выбрать и подключить УЗО
Отправлено: aspid_das от 19.10.2020, 14:05:04
Если используется зануление, то уж во всяком случае защитный и рабочий ноль не под одним винтом. А вообще правильно было бы организовать какой ни на есть заземляющий контур.
Название: Re: Как правильно выбрать и подключить УЗО
Отправлено: SOWA от 19.10.2020, 14:47:14
"Землю" сделаем чуть позже, вопрос времени.
И тогда "ноль" и "землю" на разные шинки, правильно?
Название: Re: Как правильно выбрать и подключить УЗО
Отправлено: electro от 19.10.2020, 19:57:25
Собираю щиток. Что я выполнил неверно?
"заземление" (зануление) сразу отделите от нуля, еще до УЗО
автоматы соедините не перемычками из провода, а поставьте соединительную однофазную шину (гребенку)
Название: Re: Как правильно выбрать и подключить УЗО
Отправлено: SOWA от 19.10.2020, 20:04:00
"заземление" (зануление) сразу отделите от нуля, еще до УЗО

Это как?
Название: Re: Как правильно выбрать и подключить УЗО
Отправлено: aspid_das от 19.10.2020, 22:44:13
"Землю" сделаем чуть позже, вопрос времени.
И тогда "ноль" и "землю" на разные шинки, правильно?

На одну шину все нули (синие) на другую все РЕ (желто-зеленые).
Перемычку убрать. Когда будет контур, тогда привести его на шину РЕ.
Будет вполне себе система ТТ.
Название: Re: Как правильно выбрать и подключить УЗО
Отправлено: electro от 20.10.2020, 07:17:38
"заземление" (зануление) сразу отделите от нуля, еще до УЗО
Это как?
еще до узо, от нуля возьмите провод на шину заземления, к нему подключите все свои желтые провода
а уже после узо, нолевой провод подключите на отдельную шину, и к нему все синие провода

примерно так

(https://electromaster.kz/images/electroboard_gaz.gif)
Название: Re: Как правильно выбрать и подключить УЗО
Отправлено: SOWA от 20.10.2020, 12:31:13
Т.о., на входе в УЗО подключаю провод "земли" и кидаю его на вторую шинку, убираю перемычку между шин, все нули на левую шину, все "ж-з" провода на вторую шину. Правильно?
Название: Re: Как правильно выбрать и подключить УЗО
Отправлено: aspid_das от 20.10.2020, 17:33:02
Т.о., на входе в УЗО подключаю провод "земли" и кидаю его на вторую шинку, убираю перемычку между шин, все нули на левую шину, все "ж-з" провода на вторую шину. Правильно?

К кому вопрос? Дело в том, что мы - я и electro говорим о разных системах. У electro PEN расщепляется на РЕ и N. Это система TN-C-S.
Я предлагаю систему ТТ. Каждая хороша по своему, но мне кажется в конкретном случае ТТ легче организовать.
Название: Re: Как правильно выбрать и подключить УЗО
Отправлено: electro от 21.10.2020, 08:36:32
система TN-C-S более распространенна
система ТТ применяется в ограниченных вариантах, но порой более безопасна, в случае обрыва нуля на воздушной линии
Название: Re: Как правильно выбрать и подключить УЗО
Отправлено: Topmo3 от 19.11.2020, 14:35:20
Дело в том, что мы - я и electro говорим о разных системах. У electro PEN расщепляется на РЕ и N. Это система TN-C-S.
Я предлагаю систему ТТ. Каждая хороша по своему, но мне кажется в конкретном случае ТТ легче организовать.
Извините ... имхо, выбор системы надо делать по качеству/состоянию питающей линии на опорах (до ответвления).
Название: Re: Как правильно выбрать и подключить УЗО
Отправлено: aspid_das от 20.11.2020, 21:42:41
Извините ... имхо, выбор системы надо делать по качеству/состоянию питающей линии на опорах (до ответвления).
Справедливо для TNCS, а для ТТ подойдет полюбэ.
Название: Re: Как правильно выбрать и подключить УЗО
Отправлено: SOWA от 18.09.2021, 15:11:26
Собираю щиток в доме. Начал год назад, сейчас продолжаю (заказчик не мог раньше). Он подвёл к опоре 380В СИПом, установил на ней щит со счётчиком, далее на доме поставил щит (см.фото), а после уже провода идут непосредственно в дом. Здесь мой щиток. При проверке УЗО оно выключается. Что я собрал неправильно? По левой стороне сверху и снизу ноль, по правой- земля. В доме ещё много чего не подключено, а розетки для ремонта нужны.
Название: Re: Как правильно выбрать и подключить УЗО
Отправлено: sylfaen от 28.09.2021, 01:28:59
Соединили ноль с землей. При использовании УЗО ноль разводят только после УЗО и он нигде не должен соединятся с землей, иначе происходит разбаланс токов и УЗО выключается.