Сильно не судите с терминами, может что и не правильно напишу.
Вообщем проблема такого плана.
Делали в квартире ремонт, на вход в квартиру поставили УЗО 2-32/30 ГОСТ 50807-95
Далее провод идет в коридор, в коридоре коробка с автоматами(модель ВА 47-63) на каждую комнату.
В каждой комнате по три провода - фаза-ноль-земля.
Первое, что меня смутило, в одной из комнат отключил электричество(во всех остальных оно было, менял розетку)
проверил контроллькой, фазы нет. Меняю розетку и случайно замкнул два провода. Точно не помню какие были,
ну и вообщем выбило главное УЗО, свет пропал во всей квартире.
Второй, что смутило в ванной комнате сгорела(лампочка целая, но ярко пыхнула) простая обычная лапочка 220 вольт, все опять главное УЗО выбило.
Вопрос - это так надо или что строители электрики нахимичили?
Вызывать электрика чтоб разбирался или...
Посоветуйте?!?!?!
Спасибо
-
УЗО выбило т.к. ток пошел мимо него.
проверил контроллькой, фазы нет.
Проверять лучше всего двухполюсным щупом. Там точно знать будете, есть или нет напряжение. Розетка в стенке - сквозное отверстие между комнатами? С другой стороны есть розетка?
-
В каждой комнате по три провода - фаза-ноль-земля.
При выключенном автомате вы могли замкнуть нулевой рабочий и нулевой защитный (заземление)
это приведет к срабатыванию УЗО. Это нормально. Коротыш тоже может привести к срабатыванию
(лампочка при перегорании коротнула немного)
-
УЗО выбило т.к. ток пошел мимо него.
проверил контроллькой, фазы нет.
Проверять лучше всего двухполюсным щупом. Там точно знать будете, есть или нет напряжение. Розетка в стенке - сквозное отверстие между комнатами? С другой стороны есть розетка?
нет розетка не сквозная, комната была обесточена.
В каждой комнате по три провода - фаза-ноль-земля.
При выключенном автомате вы могли замкнуть нулевой рабочий и нулевой защитный (заземление)
это приведет к срабатыванию УЗО. Это нормально. Коротыш тоже может привести к срабатыванию
(лампочка при перегорании коротнула немного)
вот тоже подумал, если не ошибаюсь называется ток исхода или что то типа такого ток утечки, замкнул ноль и земля
Обидно что простая лампочка и вся хата без света
Как то исправить можно, чтоб не узо срабатывала, а автомат на данную линию???
-
А каков ампераж автоматов?
-
При выключенном автомате вы могли замкнуть нулевой рабочий и нулевой защитный (заземление)
это приведет к срабатыванию УЗО. Это нормально....
Поддерживаю ,насчет коротыша между нулевой(рабочей)жилой и проводом защитного заземления(зануления).
...
Как то исправить можно, чтоб не узо срабатывала, а автомат на данную линию???
Поставить вместо УЗО обычный двухполюсный автомат ,на такой же ток как контакты УЗО.
-
... Коротыш тоже может привести к срабатыванию
(лампочка при перегорании коротнула немного)
Объясните, плиз, каким макаром "коротыш" заставит срабатывать УЗО?
... на вход в квартиру поставили УЗО 2-32/30 ГОСТ 50807-95
Далее провод идет в коридор, в коридоре коробка с автоматами(модель ВА 47-63) на каждую комнату.
...
Вы выложите пожалуйста не ГОСТы и модели, а рабочие номиналы, Ваших устройств. У Вас точно УЗО, а не дифавтомат?
Иначе одни предположения и гадания на "кофейной гуще" получится, на нескольких страницах.
-
УЗО не имеют защиты по перегрузке, а от короткого (как правило и в зависимости от типа)
защищены. На практике я много раз сталкивался когда УЗО в связке с автоматом отрабатывало
раньше автомата. Механизм работы не скажу, не задавался, по видимому реагирует на импульс
-
Спаисбо