Стоит два вентилятора один в ванной другой в туалете, запаралелены-плюс идёт от света в в ванной и с распаечной в туалете через кнопку.Включаю свет в ванной работают оба,включаю с кнопки в туалете-работают оба,но и свет загорается в ванной.Есть ли какое нить запирающее устройство типа ниппель-диод чтобы поставить на плюс в ванной.
-
Речь идет о постоянном токе или, все же, это 220В домашней электропроводки? Если не затруднит, нарисуйте схему соединений ванна-туалет.
-
Слева вентилятор туалет на плюсе выключатель-справа вент. ванна от лампочки
-
Стоит два вентилятора один в ванной другой в туалете, запаралелены-плюс идёт от света в в ванной и с распаечной в туалете через кнопку.Включаю свет в ванной работают оба,включаю с кнопки в туалете-работают оба,но и свет загорается в ванной.Есть ли какое нить запирающее устройство типа ниппель-диод чтобы поставить на плюс в ванной.
Опять гадалки....
-
где крестик нужно поставить запирающее устройство-выключатель не хочу
-
alb2687, а что Вам мешало еще в теме "Провод ППВ под штукатурку", сразу сообщить и обсудить алгоритм работы и схему подключения, Ваших вентиляторов?
Как я понял, Вы из той когорты индивидуумов, которые сначала делают, потом (когда уже "пук"), думают и спрашивают. :)
Еще ... если хотите, чтобы Вас правильно понимали, старайтесь правильно выражаться. Если не знаете как правильно ... спрашивайте или прочитайте ...
Это к Вашим "плюс" и "минус", относится. В сетях где переменный ток применяются только "фаза" и "нуль" ... иначе могут всякое напосоветовать, "неврубившись" в Ваши понятия.
А теперь по теме: Провод красного цвета - "фаза", синий цвет - "нуль"
На рис.1 показано, как у Вас было, до подключения вентиляторов.
На рис.2, показаны варианты подключения вентиляторов ... т.е. можно подключения сделать в распаячной коробке, можно в патроне самой лампы ... решается по месту по обстановке.
При такой схеме вентиляторы включаются вместе с лампами. Если Вам требуется иная логика - выкладывайте Вашу "хотелку" в теме.
-
а что Вам мешало еще в теме "Провод ППВ под штукатурку (Всё уже было) Вы из той когорты индивидуумов :) выкладывайте Вашу "хотелку" в теме. в топике выше схемка это как сейчас-там где крестик нужно поставить что-то чтобы пропускало ток только по направлению от лампы когда я включаю свет в ванне.А когда я включаю вентиляторы с туалета(кнопкой) чтобы свет не загорался в ванной.Там где крестик на фазе лампы в ванной можно поставить выключатель- не хочу. Вникни пожайлуста лутше обьяснить не смогу,см. схему выше.Вентиляторы нужно чтоб работали одновременно! Электро нипель :)(диод) или что-то в этом роде
-
...нужно поставить что-то чтобы пропускало ток только по направлению от лампы когда я включаю свет в ванне.А когда я включаю вентиляторы с туалета(кнопкой) чтобы свет не загорался в ванной.Там где крестик на фазе лампы в ванной можно поставить выключатель- не хочу. Вникни пожайлуста лутше обьяснить не смогу,см. схему выше.Вентиляторы нужно чтоб работали одновременно! Электро нипель :)(диод) или что-то в этом роде
При таких техзаданиях без нескольких реле (контакторов) не обойтись. Или микропроцессор с триаками. ???
-
Или микропроцессор с триаками. Так что выход один ставить просто выключатель(кнопку)?
-
... Вникни пожайлуста лутше обьяснить не смогу ... Вентиляторы нужно чтоб работали одновременно ...
Попытаемся вникнуть ...
Что имеем изначально: Две лампы (ванна + туалет), выключатель сдвоенный
Что добавляется: Два вентилятора (ванна + туалет), кнопка (в туалете).
-
Попытаемся вникнуть ...
Что имеем изначально: Две лампы (ванна + туалет), выключатель сдвоенный
Что добавляется: Два вентилятора (ванна + туалет), кнопка (в туалете).
Нормально ,только кнопка должна быть с фиксацией
P/S
Так у вас подключено ?
-
Не могу вставить скрины(не принимает форум такие форматы)поменял 3 проги рисования,черчения и т.д. какие форматы ещё нужно х.з! Теперь словами-двавентилятора спарены параллельно,вентилятор в туалете запитан с распаечной фаза и ноль(на вентиляторе кнопка),вентилятор в ванной запитан фазой с лампы ванны.когда я включаю вентилятор с туалета(курю) включается свет в ванной!! естественно!Но там никого :).Я могу поставить кнопку на фазу от лампы с ванны(но это просто)И лишние телодвижения,нужно автоматом-по принципу нипеля!От лампы ванны ток идёт к вентилятору,а когда включаю вентиляторы с туалета,чтобы фазу на свет ванны запирало!Фух-аж самому страшно-как ещё понятнее не знаю!
-
поменял 3 проги рисования,черчения и т.д. какие форматы ещё нужно х.з!
Сделай скрин-копию и сохрани ее через любой графический редактор в (*.jpg)
Фух-аж самому страшно-как ещё понятнее не знаю!
Попробуем.
два вентилятора спарены параллельно,вентилятор в туалете запитан с распаечной фаза и ноль(на вентиляторе кнопка) Т.е. оба вентиллятора запитаны с распаечной. Ибо парраллельно.
вентилятор в ванной запитан фазой с лампы ванны. Т.е имеет место две точки подключения фазы к вентилляторам. Ибо параллельно.
Может, все же, вентилляторы, включить как-то иначе? скажем, параллельно лампочкам? Это к примеру.
-
Т.е имеет место две точки подключения фазы. ДА! Может, все же, вентилляторы, включить как-то иначе? скажем, параллельно лампочкам? Икак тогда сделать чтобы работали одновременно(вент канал один в туалете,Ванна вентилируется только через туалет)
-
Чем не устраивает эта схема? Или вааще не валамон?
-
Чем не устраивает эта схема? Устраивает-но лишний выключатель одноклавишный-я могу поставить кнопку в туалете на фазу ванны. Я так понял нету или мы не знаем электро-нипеля :) Извините что морочил Вам голову!
-
Так у вас подключено ?
* ветилят11.jpg (123.02 кБ, 1291x1043 - просмотрено 1 ДА? Только вы пририсовали выключатель с фазы лампы ванны на вентиляторы-А я хотел вместо его поставить(незнаю как назвать)чтобы ток шел только в одном направлении включаю в туалете-и ненадо выключать то что вы пририсовали-как-то так :) Смотри топик 10
-
трололо
-
что обведено кружком выключатель поменнять на запирающее устройство! Выключатель это рукой клацаешь а нужно чтобы автоматом просто не давало току идти на лампу когда я включаю вентиляторы с распечной коробки
-
... Я так понял нету или мы не знаем электро-нипеля :) ...
"Электро-ниппелем" на переменном токе может быть только реле (или контактор), либо триак (симистор). И то и другое требует схемы управления, более/менее сложной. Я бы сделал по схеме Topmo3а.
-
Я бы сделал по схеме Topmo3 Так и сделаю. Спасибо Всем за терпение
-
Ванна вентилируется только через туалет
Как-то решал такой вопрос. В итоге, было прибито в ванной доп. отверстие для вентиллятора, а отверстие в перегородке м/д ванной и туалетом заделано. Вентилляторы, опять же, клиент захотел вклчать вообще отдельными клавишами, "по ситуации". Т.к. не понравилось, что во время мытья дует, а вентиллятор в туалете работает когда клиент копается в туалетном шкафу.
-
Т.к. не понравилось, что во время мытья дует, Я сейчас делаю ремонт дочке в квартире поменял всю проводку на медь.Когда делаешь с нуля легче решить вопрос-на ванну- туалет-вентиляторы-поставил трёхклавишник и тоже включать будут по ситуации. А у себя когда делал ремонт не стал заморачиваться с вентиляцией-поставил один вентилятор в туалете.Лет 15 всё было в поряде,а этой зимой конденсат заепал,двери деревяные разбухли еле закрываются.А переделавать лень.Ещё у дочки месяца на два работы.
-
А скажите есть ли какое-нибудь устройство которое перекидывает фазу с одного потребителя на другой- без положения выкл.
-
А скажите есть ли какое-нибудь устройство которое перекидывает фазу с одного потребителя на другой- без положения выкл.
Расшифруй ...
-
Расшифруй ... Общий ноль а фазу подключать по надобности с одного потребителя на другой,
-
:)вот
-
А скажите есть ли какое-нибудь устройство которое перекидывает фазу с одного потребителя на другой- без положения выкл.
Тумблер...
Тумблер. — на Яндекс.Видео (http://video.yandex.ru/users/sales-chip-dip-ru/view/1123/#)
Перекидной выключатель.
Перекидной выключатель необходим для включения и отключения светильника,вентилятора с разных мест.
http://svp.ucoz.com/index/0-66 (http://svp.ucoz.com/index/0-66)
-
Перекидной выключатель. Во то что нужно и где их продают,какой он на вид?
-
http://www.expounion.ru/exp_det.php?exp=979&prod=7513&cat=412 (http://www.expounion.ru/exp_det.php?exp=979&prod=7513&cat=412)
-
dcent25 Это двухклавишный выключатель?
-
Схема его нарисована выше
-
вот так это будет работать.Положения всё выключено чтоб небыло
-
... Положения всё выключено чтоб небыло
Legrand, переключатель на 2 направления, модель 7743 06 (7744 06)