Электрофорум
Электрификация => Общий электротехнический форум => Тема начата: Дмитрий13 от 20.03.2017, 19:27:23
-
Нужна помощь я не очень разбираюсь в электричестве помогите подключить эл двигатель 127 вольт мощность 2квт он применялся в каком то шахтном оборудовании сейчас из него выходит 3 провода которые соеденены вместе к двум 220вольт и один не подключон запускается сам но в разные стороны стоит на циркулярке не хватает мощности я так думаю что он не правильно подсоединен?
-
Замените этот двигатель на другой,рассчитанный на напряжение 220 или 380 Вольт и не забивайте себе баки.Это будет проще и быстрее.
-
Я бы с радостью но пока нет такой возможности
-
Вам надо подключить между свободным проводом и одним из сетевых проводов конденсатор емкостью 80-160 мкФ ( для двигателя 2 кВт) напряжением 400 вольт переменного тока типа МБГЧ или напряжением 600 вольт постоянного тока типа МБГО, КБГ, МБГП. Тогда двигатель будет запускаться только в одну сторону, мощность и устойчивость работы возрастут. Направление вращения двигателя можно изменить, подключив конденсатор между свободным и другим сетевым проводом.
-
спасибо буду пробовать