Подскажите пожалуйста , сделал перенос счетчика счетчик у меня находился в квартире . Силовые провода подходящие на квартиру (по моему 6) алюминиевые наростил медью, мало опыта сглупил . Счетчик уже опломбирован второй раз вызывать не охотно можт кто подскажет как выкрутиться из этой ситуации ? . Сам склоняюсь к соединению с помощью кабельных наконечников под опрессовку а потом на болт . Такое соединение выдержит ли нагрузку на квартиру ? Дом без электроплит ( газ ) , только лишь стиралка , водонагреватель и духовой шкав отдельными кабелями выведены на автоматы
-
Силовые провода подходящие на квартиру (по моему 6) алюминиевые наростил медью
ничего особо страшного не произошло, соедините провода через инертный материал, например латунь
т.е. примените двухболтовую клемму, с одной стороны алюминий, с другой медь
(http://electro.narod.ru/images/new_forum/7592-1-f.jpg)
(на фото клемма черного цвета)
другое дело, как отреагирует контроллер когда увидит или позже узнает, что провод до счетчика имеет соединение, для них это сочетается с воровством
-
ничего особо страшного не произошло, соедините провода через инертный материал, например латунь
т.е. примените двухболтовую клемму, с одной стороны алюминий, с другой мед
я просто не дописал , я соединил через клемную колодку ( в магазине сказали самая большая которую вообще выпускают ) вот только концы скрутил вместе т. е в любом случае будет греться ?
-
т.е. примените двухболтовую клемму, с одной стороны алюминий, с другой медь
"Хороший" совет... Потом ослабление контакта из-за текучести алюминия, нагрев, поплыл полиэтиллен... КЗ, пожар... Веселуха!
-
т.е. примените двухболтовую клемму, с одной стороны алюминий, с другой медь
"Хороший" совет... Потом ослабление контакта из-за текучести алюминия, нагрев, поплыл полиэтиллен... КЗ, пожар... Веселуха!
а что можно предпринять ?
-
т.е. примените двухболтовую клемму, с одной стороны алюминий, с другой медь
"Хороший" совет... Потом ослабление контакта из-за текучести алюминия, нагрев, поплыл полиэтиллен... КЗ, пожар... Веселуха!
а что можно предпринять ?
шот я ступил ведь можно облужить медные концы и обратно на скрутку и в клемнек ?
-
Потом ослабление контакта из-за текучести алюминия, нагрев, поплыл полиэтиллен... КЗ, пожар..
нагрев будет если неправильно подобран кабель по нагрузке и не установлена защита от перегрузки
если на то пошло, то можно и раз в год снять заднюю панель щитка и подтянуть под ней болтовой контакт
или где там AndronZA спрятал его
-
я знаю что лучший вариант будет заменить питающий провод на медный и присоединиться к медным проводам которые заходят в счетчик
и это тоже вариант выхода из сложившейся ситуации
-
вот только концы скрутил вместе т. е в любом случае будет греться ?
исходя из личного опыта если данное соединение не будет находится во влажной среде (например влажный воздух) и нагрузка не будет превышать длительно, номинал допустимой нагрузки на сечение провода
то данное соединение простоит достаточно долго, год без проблем проработает, а за это время сделаете все как положено
я так понимаю это же не капитальный ремонт электропроводки в квартире
ведь можно облудить медные концы и обратно на скрутку и в клемнек ?
тоже вариант, но в случае постоянной перегрузки, вариант развития предложенный sergey_sav® повторится
-
вот только концы скрутил вместе т. е в любом случае будет греться ?
исходя из личного опыта если данное соединение не будет находится во влажной среде (например влажный воздух) и нагрузка не будет превышать длительно, номинал допустимой нагрузки на сечение провода
то данное соединение простоит достаточно долго, год без проблем проработает, а за это время сделаете все как положено
я так понимаю это же не капитальный ремонт электропроводки в квартире
ведь можно облудить медные концы и обратно на скрутку и в клемнек ?
тоже вариант, но в случае постоянной перегрузки, вариант развития предложенный sergey_sav® повторится
У меня обычная квартира в панельном доме 9 этажке не помню какой серии кажется 93 . так сложилось что этажного щита нет , а следовательно счетчики находятся в квартире я решил просто перенести счетчик на площадку так как там всеравно будет в будующем перегородка между квартирами ( унас 2 квартиры слева и две справа ) . То есть в квартире находится технологическое отверстие под счетчиком и питание на квартиру алюминий и соединил медью от счетчика мне бы не хватило питающих проводов на квартиру для переноски . А вот ремонт в квартире сделан , но тех отверстие не маленькое и сквозняком через стену , то есть со стороны площадки я щит поставил ниже тех отверстия , котролировать контак в принцепе реально . А если облужить медный кабель и поставить через сжим орешек ? Просто в орешке там же есть металлическая пластина . ( сверху пластины медь снизу алюминий то есть прямой контакт меди и алюминия исключается ) если это правильно то какой орешек выбрать ? выдержит ли он нагрузку на квартиру ?
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ ГОЛОВА КИПИТ
-
То есть в квартире находится технологическое отверстие под счетчиком и питание на квартиру алюминий и соединил медью от счетчика мне бы не хватило питающих проводов на квартиру для переноски.
с этого и начинать следовало
к вам провода приходят из технологического окна всего лишь два (если вы находитесь на верхнем этаже)
или там внутри есть "электрический стояк" силовые провода идущие наверх к соседям
-
если медные провода уже соединены на счетчик (под зажимной крышкой и опломбированы) и цельным проводом идут до самого технологического окна, там и соединяются с алюминиевым проводом
то без всяких трудностей и проблем в дальнейшем установить сжим (в простонародности "орешек")
(http://universal-treid.ru/upload/medialibrary/d7d/d7d10804e5991f25f88221c26baf88b9.gif)
подходящего сечения и/или чтобы провода не болтались внутри сжима сложите цельный зачищенный провод несколько раз
лучший вариант, сразу подключаться к общему стояку (если он есть) при помощи тех же орешков
-
То есть в квартире находится технологическое отверстие под счетчиком и питание на квартиру алюминий и соединил медью от счетчика мне бы не хватило питающих проводов на квартиру для переноски.
с этого и начинать следовало
к вам провода приходят из технологического окна всего лишь два (если вы находитесь на верхнем этаже)
или там внутри есть "электрический стояк" силовые провода идущие наверх к соседям
-
если медные провода уже соединены на счетчик (под зажимной крышкой и опломбированы) и цельным проводом идут до самого технологического окна, там и соединяются с алюминиевым проводом
то без всяких трудностей и проблем в дальнейшем установить сжим (в простонародности "орешек")
([url]http://universal-treid.ru/upload/medialibrary/d7d/d7d10804e5991f25f88221c26baf88b9.gif[/url])
подходящего сечения и/или чтобы провода не болтались внутри сжима сложите цельный зачищенный провод несколько раз
лучший вариант, сразу подключаться к общему стояку (если он есть) при помощи тех же орешков
ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРЕНЬ СПАСИБО ВСЕ ПОНЯТО ))
-
(http://forums.drom.ru/attachment.php?attachmentid=3509753&d=1369194441)
т.е. просто болтики уже совсем не в чести?
-
Как-то не по мужски выглядит висячий болт. Такая "подвеска", думаю, даже на времянке не очень хороша.
-
Силовые провода подходящие на квартиру (по моему 6) алюминиевые наростил медью
ничего особо страшного не произошло, соедините провода через инертный материал, например латунь
т.е. примените двухболтовую клемму, с одной стороны алюминий, с другой медь
([url]http://electro.narod.ru/images/new_forum/7592-1-f.jpg[/url])
(на фото клемма черного цвета)
другое дело, как отреагирует контроллер когда увидит или позже узнает, что провод до счетчика имеет соединение, для них это сочетается с воровством
А в ходу сейчас такие клеммы? - http://video-and-skud.ru/sites/default/files/pictures/node-14/16.jpg (http://video-and-skud.ru/sites/default/files/pictures/node-14/16.jpg)
Зажим там выглядит понадёжней, чем винт.
-
А в ходу сейчас такие клеммы?
Входу. Там внутри такой же винт и,если повезет, втулка. http://perm.pulscen.ru/products/kolodka_klemmnaya_karbolit_6128497 (http://perm.pulscen.ru/products/kolodka_klemmnaya_karbolit_6128497)
-
Винт то такой же... с правой резьбой... ;) А вот прижим провода в таких клеммах осуществляется не винтом, а пластиной.
Как видите, "это две большие разницы"... ©
-
А вот прижим провода в таких клеммах осуществляется не винтом, а пластиной.
Что то и мне так кажется. Многие вещи производства СССР, надёжнее современных штучек. Зашёл патрон купить- там пластиковая фигня, чудо инженерной мысли. С помойки взял 6 рожковую люстру, запас патронов.
-
не винтом, а пластиной.
Пластина в роли гайки, я бы сказал. У меня в люстрах-светильниках такие везде стоят.
-
А в ходу сейчас такие клеммы? - [url]http://video-and-skud.ru/sites/default/files/pictures/node-14/16.jpg[/url] ([url]http://video-and-skud.ru/sites/default/files/pictures/node-14/16.jpg[/url])
Зажим там выглядит понадёжней, чем винт.
Смотря что соединять/наращивать... соед. пластинка там ... я бы сказал хлипковата..
-
Смотря что соединять/наращивать... соед. пластинка там ... я бы сказал хлипковата..
У меня в люстрах-светильниках такие везде стоят.
([url]http://forums.drom.ru/attachment.php?attachmentid=3509753&d=1369194441[/url])
т.е. просто болтики уже совсем не в чести?
Надёжно. ИМХО. Засунуть бы такой болт в изолятор что бы не висел. Есть идеи?
-
Есть идеи?
Провода согнуть вдоль болта. Далее засунуть, в предварительно надетую на одну из сторон, изолирующую трубку. По концам трубку стянуть пластиковыми стяжками.
-
Засунуть бы такой болт в изолятор что бы не висел. Есть идеи?
Есть.
1. Сунуть эту хрень в футлярчик от киндер-сюрприза...
2. Взять болт поменьше и туда же...
3. Выкинуть болт и поставить wago...
4. Выкинуть болт и поставить орех.