Электрофорум
Тематический раздел => Электрооборудование => Тема начата: danilll от 23.01.2012, 02:13:23
-
сегодня ещё одна лампочка бабахнула-60 ваттная в этот раз. Что-то я начинаю думать на скачки напряжения в сети. А вот сколько стоит такой монитор сеевого напряжения,как на главной весит?
-
А вот сколько стоит такой монитор сеевого напряжения,как на главной весит?
Монитор сетевого напряжения (http://ekits.ru/index.php?productID=828)
(http://ekits.ru/published/publicdata/SHOPEKITEKITS/attachments/SC/products_pictures/svl0005.jpg)
Цена: 530.00 руб
доставка по почте, оплата электронными деньгами
-
А он сам не накроется от очень сильных перепадов? Например,если 2 фазы будут вместо фазы и нуля?
-
А он сам не накроется от очень сильных перепадов? Например,если 2 фазы будут вместо фазы и нуля?
Диапазон измеряемых напряжений 6…600В
читайте характеристики
з.ы.
уже использую несколько месяцев
-
а как подсоединяются к нему провода? там многоразовое соединение?
И самое интересное-а кто их выпускает?
-
а как подсоединяются к нему провода? там многоразовое соединение?
(http://ekits.ru/published/publicdata/SHOPEKITEKITS/attachments/SC/products_pictures/SVL0005-back.jpg)
И самое интересное-а кто их выпускает?
вот чего не знаю, того не знаю, но сделано очень хорошо
сделал у них запрос
-
вот собственно и они
(http://electro.narod.ru/images/forum/DSC07964.JPG)
(http://electro.narod.ru/images/forum/DSC07967.JPG)
(http://electro.narod.ru/images/forum/DSC07970.JPG)
-
Наши питерские делают цифровые на сегментниках, всего три контакта, Ноль, Фаза вход, Фаза выход, 1500р на Митинском рынке, на третьем этаже ТЦ, минимум-максимум задается и время подключения после возврата напруги к норме
-
Наши питерские делают цифровые на сегментниках, всего три контакта, Ноль, Фаза вход, Фаза выход, 1500р на Митинском рынке, на третьем этаже ТЦ, минимум-максимум задается и время подключения после возврата напруги к норме
реле защиты от перенапряжения, т.е. прибор защиты
а мы обсуждаем Монитор сетевого напряжения
который фиксирует значения напряжения (максимум, минимум), за определенный период времени, а также показывает напряжение в текущий момент
этот прибор больше относится к оценке состояния электросетей и в частности напряжения питания потребителей
т.е. его показания могут использованы при настройке вашего реле перенапряжения
-
А там есть индикация текущего значения :) Ктомуже, ну что ему даст оценка состояния сети то?? тут за сгоревшую то технику отсудить у системы ЖКХ деньги, дороже чем сама эта техника, если конечно сгорел не электронный унитаз инкрустированный бриллиантами от сваровски, целиком отлитый из золота, а за взорваную лампочку его в ближайшем отделении жэка на смех поднимут :)
-
Эти все мониторы и регистраторы электронные, измеряют величины с некоторой дискретностью, иногда достаточно большой, а значит, могут пропустить "всплеск" (пик) величины.
Мне в своё время очень понравились аналоговые регистраторы с бумажным носителем: неудобен и прихотлив в работе, но зато отражает всё в непрерывном режиме.
-
ну что ему даст оценка состояния сети то??
чаще всего я заметил, основная проблема с напряжением, возникает в сторону падения напряжения
например
практический метод моего применения, в офисе одного из операторов сотовой связи
иногда по вечерам, периодически начинают "мигать" и отключаться электролампы PL-C 26W/2pin
чтобы не тратить свое время, установил мониторы сетевого напряжения, на каждую фазу в щите питания освещения
составил таблицу (см. приложение) в которой охранники периодически записывали показания мониторов (после каждого замера сбрасывали показания)
после недельного замера вырисовалась картина состояния электросети
выбрал фазу на которой меньше всего происходило падение напряжения и переключил на него освещение торгового зала
в итоге я потратил минимум своего времени, решил проблему и получил достойную оплату
-
нет,отсужиавть что-либо за лампочки я не собираюсь,просто хочу разобраться,это лампочки такие поганые,или сеть. Хотя,сеть не 1 ,а 2,и в разных местах эти инциденты с лампочками приключались
-
лампочки. Ибо чтоб лампочка взорвалась от перенапряжения, нужны перепады до 380в и на несколько секунд.
А у вас лампочки наверное при включении почти все время перегорают?
-
лампочки. Ибо чтоб лампочка взорвалась от перенапряжения, нужны перепады до 380в и на несколько секунд.
А у вас лампочки наверное при включении почти все время перегорают?
при включении сгорела только одна,все остальные-при работе. 380 вольт-возможно,в квартире (там вся сеть галимая),и бывают иногда 2 фазы(разноимённые) в сети временами,но на даче это просто исключено-"моему" участку сети-2 года,а всему остальному-3 года,и всё сделано как надо.
-
1) Хотя,сеть не 1 ,а 2,и в разных местах эти инциденты с лампочками приключались
2) 380 вольт-возможно,в квартире (там вся сеть галимая),и бывают иногда 2 фазы(разноимённые) в сети временами
По первой фразе ничего не понял...
По второй: и часто у Вас 380 Вольт в квартире бывает? Как себя чувствуют телевизор, холодильник и другая домашняя утварь?
-
1) Хотя,сеть не 1 ,а 2,и в разных местах эти инциденты с лампочками приключались
2) 380 вольт-возможно,в квартире (там вся сеть галимая),и бывают иногда 2 фазы(разноимённые) в сети временами
По первой фразе ничего не понял...
По второй: и часто у Вас 380 Вольт в квартире бывает? Как себя чувствуют телевизор, холодильник и другая домашняя утварь?
первая фраза означает,что лампочки горели не в 1 месте,а работая от 2 совершенно разных сетей,первая из которых(на даче) в идеальном состоянии,а вторая(в квартире),уже убита дальше некуда
В холодильнике есть защита от перенапряжения,может,она и срабатывает иногда(походу так и есть-мотор выключается без щелчка термореле),в телеке тоже какая-то защита есть,а комп с ибп-и он довольно часто срабатывает. Наверное,380 вольт в сети таки не было. у меня такое ошущение,что вместо нейтрали там весьма поганое заземление,и когда с другой фазы подключают большую нагрузку к нему,то там напряжение падает,а у меня растёт.
-
вместо нейтрали там весьма поганое заземление
Если Вы скажете:
"в месте нейтрали весьма поганое заземление",
то в этом будет больше смысла. Точнее говоря, появится хоть какой-то смысл.