Электрофорум

Тематический раздел => Электрооборудование => Нагреватели => Тема начата: оВасилий от 03.02.2018, 20:52:28

Название: Полотенцесушитель бьет током
Отправлено: оВасилий от 03.02.2018, 20:52:28
Уважаемые форумчане, аксакалы и такие же несмышленыши как я. Прошу не бросайтесь сильно камнями если вопрос покажется Вам неуместным или дебильным.У меня такая беда. На полотенцесушителе , подводка по всему дому полипропиленовая,индикатор показывает фазу, на смесители умывальника  то-же самое. Проверял Омметром(тестером), показывает напряжение 231. Проверял (электрик) полностью квартиру и подъездный щит, сказал что все в порядке.Ремонт щитов, и всей проводки в доме производился пару лет назад. Подскажите , помогите  советом, что делать и куда еще обращаться?Заранее спасибо всем.
Название: Re: Полотенцесушитель бьет током
Отправлено: dcent25 от 04.02.2018, 00:42:39
По отношению к чему меряли фазу на смесителе?
Ищите в розетках с заземляющими контактами перемычку ,с фазного провода на заземляющий контакт розетки...
Возможно такая перемычка стоит на клемнике полотенцесушителя...
Название: Re: Полотенцесушитель бьет током
Отправлено: оВасилий от 04.02.2018, 17:13:24
Фазу на смесителе и полотенчике измерял электрик прибором.В квартире ни одна розетка не подключена к заземлению.Более того , смеситель  это водопровод,а полотенчик идет от отопления, вот это меня и смущает((( Заземлены или нет у кого нибудь в доме розетки мне неизвестно, хотя вряд ли.
Название: Re: Полотенцесушитель бьет током
Отправлено: dcent25 от 04.02.2018, 18:07:42
Фазу на смесителе и полотенчике измерял электрик прибором.
Каким и как?
Вас током не бьет?
Теплые электрополы есть? (http://www.comfortpol.com.ua/media//raschet_m2_teplogo_pola.JPG)
Название: Re: Полотенцесушитель бьет током
Отправлено: aspid_das от 04.02.2018, 18:38:38
1.Проверял Омметром(тестером), показывает напряжение 231.
2.Проверял (электрик) полностью квартиру и подъездный щит, сказал что все в порядке.

Объясните логику между двумя частями этой фразы...
231 на смесаке это с его точки зрения норма?
Проводка у вас трехпроводная, провод РЕ имеется? Полотенцесушитель, смесак, трубы водоснабжения имеют заземление? Соединены между собой?
Полипропилен это по проекту так, или поздний индивидуальный новодел?
Название: Re: Полотенцесушитель бьет током
Отправлено: оВасилий от 05.02.2018, 11:52:20
Фазу на смесителе и полотенчике измерял электрик прибором.
Каким и как?
Вас током не бьет?
Теплые электрополы есть? ([url]http://www.comfortpol.com.ua/media//raschet_m2_teplogo_pola.JPG[/url])


Прибор тестер М830В.
Било и меня и супругу.
Теплых полов нет.

Сообщения объединены: 05.02.2018, 12:07:15


Объясните логику между двумя частями этой фразы...
231 на смесаке это с его точки зрения норма?
Проводка у вас трехпроводная, провод РЕ имеется? Полотенцесушитель, смесак, трубы водоснабжения имеют заземление? Соединены между собой?
Полипропилен это по проекту так, или поздний индивидуальный новодел?
[/quote]

231 на смесителе и полотенчике это не норма , а показывает прибор полноценную фазу.
Проводка в квартире трехпроводная, трубы водоснабжения (смесак) и отопления (полотенчик), между собою не соединены, заземление в доме присутствует.Провода РЕ в квартиру не идет.
Пропилен провели по всему дому в результате кап. ремонта. Проект есть
Название: Re: Полотенцесушитель бьет током
Отправлено: aspid_das от 05.02.2018, 19:43:05
Почитайте тему про уравнивание потенциалом. Коротко: с каждого токопроводящего корпуса как то мойка, сушилка и. д. медный проводник на единую шину, а с неё на РЕ щита. На трубы металлические вставки и тоже заземлить.