Название: Электроснабжение трехкомнатной квартиры
Отправлено: electro от 30.03.2016, 07:31:42
Электрощит трехкомнатной квартиры
дифференциальные автоматы и автоматы, применял фирмы EKF Proxima
на розетки и стационарное оборудование номинал 16А с током утечки 30мА и освещение номинал 16А, на варочную поверхность 32А/30мА
реле напряжения на ток 63А, с напряжением отключения max 270 Вольт, min 170 Вольт

из оборудования, варочная поверхность, духовка, посудомойка, измельчитель, кондиционер (2 штуки), стиральная машина, теплые полы (3 системы), множество освещения и розеток, проходные выключаетли

(https://img-fotki.yandex.ru/get/128227/6114020.1/0_d4b7c_2857ae34_orig)

https://img-fotki.yandex.ru/get/128227/6114020.1/0_d4b7c_2857ae34_orig

(https://img-fotki.yandex.ru/get/53638/6114020.1/0_d4b7d_7bdc1db6_orig)

https://img-fotki.yandex.ru/get/53638/6114020.1/0_d4b7d_7bdc1db6_orig

(https://img-fotki.yandex.ru/get/26440/6114020.1/0_d4b7e_9af54c7c_orig)

https://img-fotki.yandex.ru/get/26440/6114020.1/0_d4b7e_9af54c7c_orig

щит собран по принципу, "я его слепила из того что было"
конструктивная критика приветствуется
Название: Re: Электроснабжение трехкомнатной квартиры
Отправлено: igor от 30.03.2016, 13:53:15
 Почему так много дифавтоматов?
Название: Re: Электроснабжение трехкомнатной квартиры
Отправлено: electro от 30.03.2016, 22:15:51
Почему так много дифавтоматов?
когда я объяснял заказчику, что такое УЗО, поняли только одно, в случае какой-либо причины, отключиться электричество и чтобы минимизировать зону отключения, пришлось увеличить количество групп и от вводного узо пришлось отказаться

по техническому условию заказчика
в качестве примера, в гостевой зал размером 5х5 содержит 19 розеток, четыре выключателя освещения, 4 антенных розеток (на одном коаксиальном кабеле) и 3 сетевых розеток (на одном utp кабеле, 4 пары)
стиральная машина отдельная линия, с диф.автоматом
на кухне четыре линии, с диф.автоматом
и все в таком духе по всей квартире, вот и вышло такое количество, это еще на некоторые диф.автоматы подключены по две линии
чуть позже напишу спецификацию по электрике, всей трехкомнатной квартиры
Название: Re: Электроснабжение трехкомнатной квартиры
Отправлено: виталя от 30.03.2016, 22:58:32
Качество сборки критиковать не буду-не вижу причин,а вот количество "фарша" просто зашкаливает :).Хозяин-барин и за его бабки любой каприз,но полёт фантазии впечатляет :).
Название: Re: Электроснабжение трехкомнатной квартиры
Отправлено: dcent25 от 31.03.2016, 00:16:56
(https://img-fotki.yandex.ru/get/26440/6114020.1/0_d4b7e_9af54c7c_orig)
Десять  автоматов ,а уходящих рабочих нулей ,только три.... :-\
Название: Re: Электроснабжение трехкомнатной квартиры
Отправлено: виталя от 31.03.2016, 00:47:32
Если внимательнее посмотреть,то однополюсных автоматов тоже три....
Название: Re: Электроснабжение трехкомнатной квартиры
Отправлено: igor от 31.03.2016, 08:15:55
Я и говорю много дифов.Весь мозг ему выпьют.А как же 1 автомат ,1 линия?Зачем 2 линии в один?
Название: Re: Электроснабжение трехкомнатной квартиры
Отправлено: dcent25 от 31.03.2016, 10:33:08
Если внимательнее посмотреть,то однополюсных автоматов тоже три....
Если после дифа,только один потребитель то вроде,все ясно..Но тогда какой жмут кабелей уходит со щита ?Космический корабль получился.
Название: Re: Электроснабжение трехкомнатной квартиры
Отправлено: михал палыч от 31.03.2016, 10:36:11
Электрощит трехкомнатной квартиры
щит собран по принципу, "я его слепила из того что было"
конструктивная критика приветствуется
Даже не критика, а мое ИМХО. Я бы настоял на  переделке N , если на работе собрали бы такой щит. ;) Предложил бы : с РН  сразу на шину, с шины перемычку на второй модуль и N с шины на каждый  АД  отдельно. Прав я или не прав не знаю  ::), но при моей схеме отключений АД при включение нагрузки на соседней линии пока не происходило, при шлейфе N это бывало :(
Название: Re: Электроснабжение трехкомнатной квартиры
Отправлено: Topmo3 от 31.03.2016, 12:33:32
А я вааще промолчу ... "внутрянку" не делал (пром_электрик) ... мне легче разобраться в схемах, чем оценивать "натураль".  ;D
А так ...имхо ... солидно выглядит.  :)
Название: Re: Электроснабжение трехкомнатной квартиры
Отправлено: sergey_sav® от 31.03.2016, 13:43:45
Имхо. Вплне нормальный и работоспособный щит. Количество дифов нисколько не удивляет, коль заказчику так надо. С точки зрения удобства использования для "неэлетротехника" вполне оправдано. Выбор бренда тоже не вызывает негатива, ибо "березовский" кошелёк имеется не у всех.
Единственно... шинку РЕ можно было взять побольше и не пихать по 2 провода под винт, но не смертельно. Да и чуток причесать проводочки отходящие... )))
Название: Re: Электроснабжение трехкомнатной квартиры
Отправлено: electro от 31.03.2016, 23:04:47
Десять  автоматов ,а уходящих рабочих нулей ,только три.... :-\
с нулевой колодки уходит три провода (линии), потому как они запитаны от однополюсных автоматов
а остальные нули сидят на дифференциальных автоматах сразу, они двухполюсные

Если внимательнее посмотреть,то однополюсных автоматов тоже три....
всего однополюсных автоматов пять штук, на двух питание кондиционеров, на трех группы освещения по комнатам, плюс одна группа сан.узлы на диф.автомате

Я и говорю много дифов.Весь мозг ему выпьют.А как же 1 автомат ,1 линия?Зачем 2 линии в один?
слишком много групп сделали, а щиты максимум подошли такие, иначе вообще получилась бы подстанция и стенка могла бы рассыпаться
пришлось некоторые группы объединять, поэтому несколько соединений по две линии в один автомат

Если после дифа,только один потребитель то вроде,все ясно..Но тогда какой жмут кабелей уходит со щита ?Космический корабль получился.
да получилось не мало, по потолку ушло линий около 20, на кухню через шахту напрямую 6 линий (позже подробнее напишу)

Количество дифов нисколько не удивляет, коль заказчику так надо.
а заказчику не понятно, что нужно, проект кухни выбирал полгода

Выбор бренда тоже не вызывает негатива, ибо "березовский" кошелёк имеется не у всех.
бренд автоматов определился исходя из наличии в городе линейки выбора

Единственно... шинку РЕ можно было взять побольше и не пихать по 2 провода под винт, но не смертельно. Да и чуток причесать проводочки отходящие...
с этим полностью согласен, может потом, когда маляры, штукатуры, сантехники и прочие уйдут, отключать каженный раз проблематично

щит установлен на стене смежной с этажной щитовой, все кабеля спускал с потолка через электротехническую шахту
все дары в щитовой заполнял силиконом, чтобы не было сквозняка
Название: Re: Электроснабжение трехкомнатной квартиры
Отправлено: dcent25 от 01.04.2016, 01:59:14
с нулевой колодки уходит три провода (линии), потому как они запитаны от однополюсных автоматов
а остальные нули сидят на дифференциальных автоматах сразу, они двухполюсные
Дошло уже... :(

да получилось не мало, по потолку ушло линий около 20, на кухню через шахту напрямую 6 линий (позже подробнее напишу)
Проводов много получилось....