Добрый день.
Я не специалист и проблема вот какая:
Есть две лампы - в коридоре и в ванной, они включаются двойным выключателем, в который приходит три провода, один общий.
Лампы длинные, газовые, со стартером.
Лампа в ванной стала сбоить - включается не сразу, долго мигает. Думал, дело в стартере, поменял, не помогло. Поменял светильник на обычный, с лампой накаливания, и теперь такая ситуация:
Если лампа в ванной долго не была включена, то она загорается только если включить лампу в коридоре. А если потом все выключить и сразу включить лампу в ванной, то она загорается и сама по себе.
В чем проблема, подскажите?
-
Проверьте состояние разветвительной коробки.
-
....лампа в ванной ...., ... загорается только если включить лампу в коридоре. ....
В чем проблема, подскажите?
Перепутаны местами провода в выключателе..... (http://ogodom.ru/podklyuchenie-lyustryi-k-dvoynomu-vyiklyuchatelyu-i-ee-shema-pri-podsoedinenii-sovmestno-s-ventilyatorom.html)
(http://ogodom.ru/wp-content/uploads/2014/12/sxema-podklyucheniya-dvuxklavishnogo-vyklyuchatelya-700x709.jpg)
..... А если потом все выключить и сразу выключить лампу в ванной, то она загорается и сама по себе.
В чем проблема, подскажите?
Лампа уже прогретая ,при повторном включении надо меньше мощности для пробоя газового пространства в колбе и зажигания лампы. (http://www.junradio.com/blog/nekotorye_dorabotki_dlja_lamp_2/2013-07-18-77)