Подскажите, кто знает в теории, или на практике, что будет, если при подключении в цепи напряжения подать не ту фазу?
-
Тоесть, фазы местами перепутать? вместо A B C подключить A C B например, а при этом ,цепь от ТТ подключить как положено?
-
Да, совершенно верно
-
Думаю, электронный счотчик типо Меркурия будет работать, но может, не очень верно считать потребление, если напряжение фаз разнится, тоесть, допустим, по фазе А ток -40 ампер, напряжение 250 В , а по фазе В напряжение- 190 В , а ток- 0. А ,а цепи напряжения фаз А и В перепутали, то он будет брать для фазы А ,напряжение с В , и получит 40х190=7600 Вт , когда на самом деле 40х250=10000 Вт.
Сообщения объединены: 25.01.2015, 15:42:06
Электромеханический счотчик- х.з. что будет. да и вообще, такую ошибку маловероятно совершить
-
Спасибо за ответ, все понял.
А может быть подскажите как, или каким прибором можно проверить соответствие токовых цепей и цепей напряжения в действующей электроустановки (визуальный осмотр затруднен).
-
Да счотчик то опломбирован наверняка, до клемм врятли получится долезть. А если б можно было- берёте мультиметр, ставите на переменное напряжение ( не ниже 500 В диапазон измерения) (Если это сеть 230/400 В) , находите по схеме, где у счотчика должен быть вход провода напряжения фазы А допустим, один щюп мультиметра-на него, другой- на трансформаторе тока фазы А на вход провода сети , если показывает около 0 вольт, то всё правильно( при целых проводах) ,а если около 400 В показывает- значит перепутано. И так с каждой фазой по очереди. А вообще, почему такой вопрос возник?
-
Доступ к цепям счетчика есть, не опломбировано. Счетчик стоит в отдельном шкафу, соединен с ТТ кабелем 10х2,5 (20 м).
Вопрос бы не возник, но при проверке показаний: кос А - 0,98, кос В - 0,98, кос С - 0,98, суммарный 0,33.... Стали смотреть на компьютере, Р (мгновенная) А "+", Р (мгновенная) В "-", Р (мгновенная) С "-"
значит ошиблись в фазировке, хотя подключались по маркировке схемы (на учете второго ввода все правильно). Тут и подумали, что перепутали или полностью токовые и напряженческие цепи, или только напряжение. Просто поэксперементировать с перекидкой цепей не очень бы хотелось. цепи не отключаются, перекидывать нужно под напряжением. Да, забыл сказать счетчик Меркурий 00. (6 кВ).
И по-моему, измерение напряжение между токовыми цепями и цепями напряжения не даст результат, между любой из фаз и токовой цепью будет фазное напряжение (но тут я могу и ошибиться).
-
Я говорил вам мерять между подключением цепи напряжения к счотчика, и проводником фазы из сети( это при сети 230/400 в) , а не между цепью напряжения и токовой цепью. Ну а ести у вас 6 киловольт, значит, есть ещё и трансформаторы напряжения, и мультиметром проверять уже нельзя. Значит, только выключить, и проверить им в режиме прозвонки , правильно ли схема собрана.
Сообщения объединены: 25.01.2015, 16:39:00
между любой из фаз и токовой цепью будет фазное напряжение (но тут я могу и ошибиться).
это если токовая цепь заземление имеет. А оно необязательно. И читайте выше
-
Все понял. Спасибо.
-
Возможно ТТ стоит не в том направлении....
(http://www.necm.ru/upload/iblock/b47/ttnsfs22.jpg)
-
Возможно, да. Возможно мы попутали. Вся сложность в том, что в ячейку не залезешь посмотреть. Параллельно подключен прибор "Сименс", на нем все нормально. Вот я и пытаюсь понять с чего начать эксперименты. с переключения каких цепей.
-
Визуально посмотреть соответствие ,совсем не выходит...?
электросчетчика через измерительные трансформаторы тока (http://electroforum.su/..%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0)
http://pges.su/files/clients/trebmesta.pdf (http://pges.su/files/clients/trebmesta.pdf)
-
Визуально нет, трансы стоят за выключателем, сзади в ячейку доступа нет, да даже если и доберемся до трансов, с них идет на клемные сборки, жилы все белые, но промаркированы (пронумерованы) в ручную. Прозвонить не получится, ячейка действующая.
Начнем с переключения на счетчике И1 и И2 между собой, правда И2 заземлена, но по-моему ничего страшного не произойдет, если поменяем местами И1 и И2. Или не так? (учет в сети 6 кВ).
Есть один момент при подключении токовых цепей в ячейке на жиле от ТТ "дернуло" при разорванной цепи.
-
А что у вас за организация такая, что выключить всю электроустановку нельзя на час-другой? От ТТ при разомкнутой обмотке, немалое напряжение идёт между прочим
-
...Начнем с переключения на счетчике И1 и И2 между собой, правда И2 заземлена, но по-моему ничего страшного не произойдет, если поменяем местами И1 и И2. Или не так? (учет в сети 6 кВ).
...
(http://holding-energy.ru/img/other/tovari/%D0%9F%D0%9A%D0%A3/pku-106-04-s.jpg)
http://lipetsk-kiparis.ru/MyDocs/RS80M2_tip_schem.pdf
(http://lipetsk-kiparis.ru/MyDocs/RS80M2_tip_schem.pdf)
-
Насколько знаю в службах учета имеются приборы типа ВАФ с помощью которых снимают векторную диаграмму и делают вывод о правильности включения.
-
Насколько знаю в службах учета имеются приборы типа ВАФ с помощью которых снимают векторную диаграмму и делают вывод о правильности включения.
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2150.0;attach=4308;image)
Если вторичная схема собрана правильно и ТТ стоят как им полагается ,то проблем с фазировкой нет.
В так называемых службах учета ,уже давно нет таких приборов .Они пользуются современными электронными ,да и счетчики сейчас выпускаются с функцией контроля фазировки.
-
;) пользуются вот такими: