Электрофорум
Тематический раздел => Электрооборудование => Тема начата: Эльк от 03.02.2014, 16:07:07
-
Здравствуйте! Прошу помощи в подключении элдвигателя Тип АОЛБ. Выход два круглых кабеля, в каждом два провода.
-
Нужно определить где пусковая, а где рабочая обмотки. Рабочая обмотка однофазного двигателя всегда имеет сечение провода большее, а следовательно ее сопротивление будет меньше.(http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?s=4f099d10a0312b0cf66a038e135eb45d&attachmentid=148659&d=1377492165)
-
Вставил фото. Спасибо за ответ, но я не умею читать эл.схемы. Чайник :D. Там два провода соединены вместе. Получается выходит три. Какие прикрутить к вилке, и куда третий? Эта схема была там.
-
Просто так взять и прикрутить к вилке не получиться. Нужно на период запуска запитывать пусковую обмотку. Для этого нужен выключатель который должен быть замкнут (нажат) на период разгона двигателя. Потом его нужно разомкнуть. Первое что вам надо сделать это определить где пусковая, а где рабочая обмотки. Для этого нужно измерить сопротивление этих обмоток. Самое лучшее решение в вашем случае использовать ручной пускатель типа ПНВС-14 там уже есть контакт для пусковой обмотки.
-
Благодарю за ответ Shturman, кажись понял, попробую!
-
...Прошу помощи в подключении эл. двигателя Тип АОЛБ. ...
(http://cxema.my1.ru/_pu/41/29276903.jpg)
Перед подачей напряжения 220 В,проверьте нет ли короткого, между обмотками и, обмотками и корпусом двигателя .
Тестером на пределе"килоомы"
.... в вашем случае использовать ручной пускатель типа ПНВС-14 там уже есть контакт для пусковой обмотки.
(http://cdn.elec.ru/_thumb/800x600/files/2010/10/11/P1010023.JPG)
(http://www.ngpedia.ru/pngs/026/026aJ5e5F1q0A0t0c959.png)
-
Благодарю всех за помощь! Подключил, работает. Очень помогла схема от Dcent25. Правда сделал немного по-своему, подешевле.
-
красивая кнопка) А Вы талант...