Электрификация => Аварийная ситуация => Тема начата: piff1paff от 13.01.2013, 13:53:29
-
На производстве купили мостовой кран управляемый с пола. Питание подаваемое через пульт управления ~380в и ~24в. Как это выглядит с точки зрения нормативных документов? ответить можно в электронку
-
На производстве купили мостовой кран управляемый с пола. Питание подаваемое через пульт управления ~380в и ~24в. Как это выглядит с точки зрения нормативных документов? ответить можно в электронку
А что вас смущает? Питание двигателей 380в. Питание контакторов (соответственно напряжение на пульте управления)
24в - безопасное низкое. Балка пригодна для эксплуатации как под открытым небом, так и в помещении
-
Меня смущает наличие двух напряжений в пульте по одному кабелю
-
В пульте 2-х напряжений быть не должно. 24 и применяется для того, чтобы обезопасить оператора.
Вы лично измеряли или может на схеме увидели?
-
и по схеме и лично мерил вот и ищу нормативы чтоб отказаться
-
привести схему можете? очень интересно
-
Нормативы коротко говоря сводятся к условиям эксплуатации. Если эл-установка экспл в помещении и нет условий повышенной опасности, то 220 или 380 на пульте допустимы. Если под открытым небом - это приравнивается к особо опасным объектам и птание пульта должно ос-ться безопасным низким напряжением.
-
управление мостом ~380 управление талью ~24 и засунули в один пульт если есть соображения хотелось бы сегодня. завтра мне надо дать ответ
-
Похоже на самопал какой-то. Но опять таки для эксплуатации без условий повышенной опасности - допустимо
-
то есть оснований для отказа нет?
-
нет
-
Спасибо за консультацию :'(
-
Странно как-то, управление пускателями моста на одно напряжение, а остальные - на другое. Что это за хрень такая? Я б затребовал исправить. Делов - то... поменять катушки и перекинуть пару концов в питании.
-
Не я к сожалению требую
-
Странно как-то, управление пускателями моста на одно напряжение, а остальные - на другое. Что это за хрень такая? ...
Да ничего странного ... закупают нормальные тельфера и мастрячат кран-балки.
-
Нормативы коротко говоря сводятся к условиям эксплуатации. Если эл-установка экспл в помещении и нет условий повышенной опасности, то 220 или 380 на пульте допустимы. Если под открытым небом - это приравнивается к особо опасным объектам и птание пульта должно ос-ться безопасным низким напряжением.
Подскажите пожалуйста документ где такое написано - давно ищу. http://electroforum.su/index.php/topic,915.0.html (http://electroforum.su/index.php/topic,915.0.html)
-
waspet Начните с ПУЭ 1.1.13
По вашей ссылке я уже ссылался на эти пункты. Неубедительно?
-
Вы ссылаетесь на пункт с классификацией помещений. Но там ничего не сказано о том, что на улице нельзя пользоваться пультом на 380в, как это сказано об электроинструменте.
-
Там же сказано, что наружные электроустановки приравниваются к особо опасным? Давайте будем отталкиваться от этого.
При работе с пультом работник подвержен косвенному прикосновению к токоведущим частям. Так?
Почитайте 1.7.51- 1.7.53. Вообще конечно плохо что инфу надо выкапывать, она размазана по разным пунктам и подпунктам.
Но при желании можно нарыть много чего
-
Вообще-то странно.Признаюсь раньше такого не встречал.Можно самому переделать.Как вариант катушки на пускателях поменять,которые двигатель моста включают.
-
Вообще-то странно.Признаюсь раньше такого не встречал.Можно самому переделать.Как вариант катушки на пускателях поменять ...
А такое изменение схемы, не потребует согласования с изготовителем? С ГПМ такие вещи просто не делается ... имхо.
-
В общем,конечно,гарантия слетает.Но тут выбирать в зависимости от обстоятельств.Если срочная работа то куда деваться.