Электрофорум

Тематический раздел => Защита и Заземление => Тема начата: antonishen от 28.03.2013, 04:15:03

Название: в чем разница между 1 и 2-х полюсными автоматами
Отправлено: antonishen от 28.03.2013, 04:15:03
Объясните пожалуйста, кому не жалко времени, в чем разница между 1 и 2-х полюсными автоматами? Я так понимаю, что в 2-х полюсных кроме фазы ище и ноль проходит через автомат. Может быть они работают лучше, и можно ли такие ставить на линии розеток или освещения?
Название: Re: в чем разница между 1 и 2-х полюсными автоматами
Отправлено: sergey_sav® от 28.03.2013, 04:39:11
Цитировать
в 2-х полюсных кроме фазы ище и ноль проходит через автомат
да
Цитировать
можно ли такие ставить на линии розеток или освещения?
да
Название: Re: в чем разница между 1 и 2-х полюсными автоматами
Отправлено: игорь.с от 28.03.2013, 23:06:23
на линии розеток лучше б поставить дифавтомат или узо + автомат однополюсный на фазу после узо
Название: Re: в чем разница между 1 и 2-х полюсными автоматами
Отправлено: electro от 29.03.2013, 09:08:15
(http://electro.narod.ru/images/automat_1p.jpg)
Однополюсный 1P (однофазный) автоматический выключатель, применяется в сетях 220 Вольт, для групповой и индивидуальной нагрузки.
Рекомендуемый вариант применения для групп освещения, но часто находит применение для любой однофазной нагрузки (розетки, водонагреватели, кондиционеры и т.п.)

(http://electro.narod.ru/images/automat_1p_n.jpg)
Двухполюсный с нейтральным контактом 1P+N (однофазный с нулем) автоматический выключатель, применяется в сетях 220 Вольт, для групповой и индивидуальной нагрузки.
Рекомендуемый вариант применения для групп освещения и розеток, нулевой полюс иногда используется в качество нормально разомкнутого контакта, для подключения автоматики и сигнализации, информация состояния фазного полюса (вкл. I или откл. 0)

(http://electro.narod.ru/images/automat_2p.jpg)
Двухполюсный 2P (двухфазный) автоматический выключатель, применяется в сетях 220/380 Вольт, для групповой и индивидуальной нагрузки.
Рекомендуемый вариант применения в качестве вводного автомата на квартиру или другова потребителя, удобен для подключения индивидуальной нагрузки (водонагреватель, сварочный аппарат и т.п.)

подробнее Что такое и где использовать 1P, 1P+N, 2P, 3P, 4P (http://electromaster.kz/information/79-automat)
Название: Re: в чем разница между 1 и 2-х полюсными автоматами
Отправлено: михал палыч от 29.03.2013, 09:28:38
на линии розеток лучше б поставить дифавтомат или узо + автомат однополюсный на фазу после узо
Как это :o
Название: Re: в чем разница между 1 и 2-х полюсными автоматами
Отправлено: electro от 29.03.2013, 09:34:44
на линии розеток лучше б поставить дифавтомат или узо + автомат однополюсный на фазу после узо
Как это :o


устанавливается УЗО, а после него автомат защиты

(http://electro.narod.ru/images/electroboard_gaz.gif)
подробнее... (http://electro.narod.ru/instructions/electroboard.htm)
Название: Re: в чем разница между 1 и 2-х полюсными автоматами
Отправлено: михал палыч от 29.03.2013, 10:09:29
Интересно откуда берутся такие схемы. :)
Всегда считал что на оборот :)Поэтому  узо выбирают на номинал больше чем автомат.Есть  книга "Рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации зданий при применение устройств защитного отключения" Автоматы после узо ставятся только в случае использование узо  на несколько потребителей(на две - три , или более линии).
Не вру ;DНашел одну схему-подключения квартиры.Одна линия на сантехкабину сделана имено так , но узо все равно на номинал больше.
Название: Re: в чем разница между 1 и 2-х полюсными автоматами
Отправлено: aspid_das от 29.03.2013, 10:29:16
Поэтому  узо выбирают на номинал больше чем автомат.
УЗО ставят на номинал больше не потому, что оно стоит раньше или позже автомата (какая сбстнно разница?)
а потому, что УЗО не имеет собственной защиты от перегрузки, его защищает автомат.
Цитировать
Автоматы после узо ставятся только в случае использование узо  на несколько потребителей(на две - три , или более линии).
а если вы решили спустя некоторое время добавить автомат, весь щит надо перепахивать?
Название: Re: в чем разница между 1 и 2-х полюсными автоматами
Отправлено: михал палыч от 29.03.2013, 11:22:16
Цитировать
УЗО ставят на номинал больше не потому, что оно стоит раньше или позже автомата (какая сбстнно разница?)
а потому, что УЗО не имеет собственной защиты от перегрузки, его защищает автомат.
Согласен
Цитировать
а если вы решили спустя некоторое время добавить автомат, весь щит надо перепахивать?
Скорее всего .А вобще уходим от темы.Позже выложу схемы из приведенной книги в отдельной теме , можно будет пообсуждать что предлогают ребята из МЭИ.
Название: Re: в чем разница между 1 и 2-х полюсными автоматами
Отправлено: electro от 29.03.2013, 12:36:24
Поэтому  узо выбирают на номинал больше чем автомат.
тут главное уложиться в нормируемые параметры УЗО

Номинальный ток In — значение тока, которое УЗО может пропускать в продолжительном режиме работы.
In = 6; 16; 25; 40; 63; 80; 100; 125 А.

Предельное значение неотключающего сверхтока Inm — минимальное значение неотключающего сверхтока при симметричной нагрузке двух- и четырехполюсных УЗО или несимметричной нагрузке четырехполюсных УЗО.
Inm = 6 In.

Номинальная включающая и отключающая способность (коммутационная способность) Im — действующее значение ожидаемого тока, который УЗО способно включить, пропускать в течение своего времени размыкания и отключить при заданных условиях эксплуатации без нарушения его работоспособности.
Минимальное значение Im = 10 In или 500 А (выбирается большее значение).

Номинальная включающая и отключающая способность по дифференциальному току IDm — действующее значение ожидаемого дифференциального тока, которое УЗО способно включить, пропускать в течение своего времени размыкания и отключить при заданных условиях эксплуатации без нарушения его работоспособности.
Минимальное значение IDm = 10 In или 500 А (выбирается большее значение).