Электрофорум
Тематический раздел => Защита и Заземление => Тема начата: Чук от 30.10.2011, 19:38:08
-
Система дома TN-C-S, ванной комнате из стены торчит жила ж/з 6мм, стояки хвс,гвс, пластмасовые,ванна металическая, в помещении будет находиться розетка,теплый пол.Ванне ставлю коробку(КУП) в нее завожу жилу 6мм, что дальше делать???
-
А вы уверены что эта жила вобще заземлена (и нормально)? Просто видеть приходилось как в подвале тупо не маясь вбивали контур на полметра и все.Собственно говоря что вы хотите узнать?
-
А вы уверены что эта жила вобще заземлена (и нормально)? Просто видеть приходилось как в подвале тупо не маясь вбивали контур на полметра и все.Собственно говоря что вы хотите узнать?
Дом новостройка,жила тянеться от группового щитка который находиться в квартире.Что подключать к этой жиле???
-
Ну раз она желтозеленого цвета то скорей всего это земля. Хотя я бы проверил на всякий случай.
-
... ставлю коробку(КУП) в нее завожу жилу 6мм, что дальше делать???
Подключить к этой коробке все металлические части ванной комнаты, заземление тёплого пола, а также РЕ контакт розеток (не исключая проводника РЕ в составе линии на эти розетки)
-
В каком месте нужно устанавливать коробку(КУП)??? можно возле самой ванны.Жила короткая.
-
Как правило, в зоне 3.
-
Как правило, в зоне 3.
Как ванне опредиляються зоны?
-
Ванне будет стоять две одинарные розетки,расстояние между ними будет 20см.Хочу сделать так,от КУП 2метра прокинуть ВВГ 2*2,5 в штробе, возле одной розетки одну жилу завести в розетку на РЕ ,другую жилу заведу в другую розетку на РЕ,жилы помечу ж/з изолентой, ТАК можно делать???
-
Как ванне опредиляються зоны?
(http://electronicsdesign.ru/v_0007.jpg)
-
Хочу сделать так,от КУП 2метра прокинуть ВВГ 2*2,5 в штробе...
А в чём затруднение сделать как нормальные люди делают?... Прокинуть два ж/з провода от КУП до каждой розетки или один провод до первой, где разветвить (любым допустимым способом) на два провода?
-
Ванне будет стоять две одинарные розетки,расстояние между ними будет 20см.Хочу сделать так,от КУП 2метра прокинуть ВВГ 2*2,5 в штробе, возле одной розетки одну жилу завести в розетку на РЕ ,другую жилу заведу в другую розетку на РЕ,жилы помечу ж/з изолентой, ТАК можно делать???
вполне можно, даже не помечать изолентой допустимо
также возможно прокинуть всего одну жилу, но в первой розетке необходимо сделать соединение не на контактах розетки, а в отдельной клемме
-
Ванне будет стоять две одинарные розетки,расстояние между ними будет 20см.Хочу сделать так,от КУП 2метра прокинуть ВВГ 2*2,5 в штробе, возле одной розетки одну жилу завести в розетку на РЕ ,другую жилу заведу в другую розетку на РЕ,жилы помечу ж/з изолентой, ТАК можно делать???
вполне можно, даже не помечать изолентой допустимо
также возможно прокинуть всего одну жилу, но в первой розетке необходимо сделать соединение не на контактах розетки, а в отдельной клемме
За механизмом поставлю Ваго, а от него уже и прокину жилы РЕ на розетки.
-
Еще такой вопрос, квартира потолок будет натяжной, товарищ хочет проложить за потолком дополнительные линии,кабель будет использоваться НУМ в гофре-допустимо так делать,на линиях будет устанавленно УЗО.
-
товарищ хочет проложить за потолком дополнительные линии,кабель будет использоваться НУМ в гофре-допустимо так делать
Вполне допустимо, если не смотреть на последние требования к электропроводке по пожарной безопасности.
На территории РФ - ГОСТ Р 53315—2009
-
Еще такой вопрос, квартира потолок будет натяжной, товарищ хочет проложить за потолком дополнительные линии,кабель будет использоваться НУМ в гофре-допустимо так делать,на линиях будет устанавленно УЗО.
требования такие же как для скрытой проводки
-
Хочу сделать так,от КУП 2метра прокинуть ВВГ 2*2,5 в штробе...
А в чём затруднение сделать как нормальные люди делают?... Прокинуть два ж/з провода от КУП до каждой розетки или один провод до первой, где разветвить (любым допустимым способом) на два провода?
Не всегда под рукой бывает ПВ-1 ж/з цвета,а разделовать кабель для того чтоб получить две желто-зеленные жилы, нет смысла,трата времени,если можно сразу заложить ввг 2*2,5 для одной и другой розетки.В чем не нормальный подход?
-
ПВ-3 в автомат можно подключать без опресовки???
-
ПВ-3 в автомат можно подключать без опресовки???
в своем доме или другом частном владении, можно все что угодно
но лучше будет опрессовать наконечник или же залудить оловом, при помощи паяльника (http://electroforum.su/index.php/topic,64.msg895.html#msg895)
-
Квартира,ванной комнате уложенна на стенах плитка РЕ жилу плиточник отрезал и заложил плиткой,от щита уже нет возможности проложить новую жилу РЕ, перед входом ванну установленна коробка,для освещения ванны и туалета,линия в коробку от щита от УЗО Ф Н РЕ,можно от этой коробки взять РЕ прокинуть через туалет(плитки пока нет) с туалета уже ванную комнату, и подключить РЕ на ванну.Ванна чугуная,трубы гсв,хвс пластик.Сегодня электрик сказал что можно и не подключать, как быть???
-
....РЕ жилу плиточник отрезал и заложил плиткой...
...электрик сказал что можно и не подключать, как быть???
- плиточнику отрезать руки
- электрика выгнать
Проводник на КУП должен идти с шины РЕ щита (квартирного или этажного). Коль рубанули по недомыслию, думайте, как вновь его проложить.
-
1.Если хозяину квартиры скажу,что сделали не правильно,думаю что не заплатит плиточнику+электрику,а себя врагов наживу.А вариант с коробки взять РЕ на ванну не катит???,а если РЕ на ванну вообще не поключать чем чревато? такой вопрос, нужно чтоб в комнате подсветка включалась выключателем,а люстра через диммер, влезет ли диммер+ выключатель под двойнную рамку,или их нужно ставить отдельно?
-
Мух от котлет отделяйте! Что всё в кучу валим, не соблюдая пауз, знаков препинания?... >:(
1. Дело Ваше. Можете ничего не исправлять (уговаривать, как девочку, тут никто не будет)... но если дойдёт до случайной проверки, можете другого врага нажить, в виде злого и недовольного заказчика.
2. Всё может влезть..., а может и ничего не влезть. Вопрос задан совершенно не корректно. Может диммер накладной, а выключатель встраиваемый, да ещё и разных производителей... Сами догадаетесь, что имеется в виду?
ЗЫ. Правильно заданный вопрос - половина ответа. ©
-
Мух от котлет отделяйте! Что всё в кучу валим, не соблюдая пауз, знаков препинания?... >:(
1. Дело Ваше. Можете ничего не исправлять (уговаривать, как девочку, тут никто не будет)... но если дойдёт до случайной проверки, можете другого врага нажить, в виде злого и недовольного заказчика.
2. Всё может влезть..., а может и ничего не влезть. Вопрос задан совершенно не корректно. Может диммер накладной, а выключатель встраиваемый, да ещё и разных производителей... Сами догадаетесь, что имеется в виду?
ЗЫ. Правильно заданный вопрос - половина ответа. ©
А зачем мне исправлять,после кого-то,если хозяен нашел себе рабочих подешевле.Про диммер,если спрашивал чтоб влезли под рамку,диммер+выключатель,можно ведь понять что выкл.и диммер будут встраиваемие.Что-то не выдел накладных выключателей под рамку.
-
Про диммер,если спрашивал чтоб влезли под рамку,диммер+выключатель,можно ведь понять что ...
Ничего нельзя понять, ибо электроустановочные изделия, которые Вы планируете запихнуть под одну рамку, видите только Вы. А форумчанам остаётся только догадываться... :) Если выключатель и диммер из одной серии и имеют съёмную рамку, а также эта серия имеет многоместные рамки, то вопрос можно было и не задавать...
Что же до ответственности перед заказчиком, то не понятно, зачем задали вопрос, если хозяин нашёл других работников? Или Вы за их работу тоже отвечаете?
Каков вопрос -таков ответ. ©
-
При включении освещения ванны,начинает работать витяжной вентилятор ванне,свет выключил вентилятор отключился,товарищ хочет чтоб на освещения ванны поставил диммер.С диммером будет работать вентилятор???
-
Будет, если диммер для вентилятора.
-
При включении освещения ванны,начинает работать витяжной вентилятор ванне,свет выключил вентилятор отключился,товарищ хочет чтоб на освещения ванны поставил диммер.С диммером будет работать вентилятор???
Поставьте специальный таймер для сан.узлов http://electromirbel.ru/taymery (http://electromirbel.ru/taymery) и не надо думать будет ли работать вентилятор с диммером или нет!
-
В квартире в щите АВС Н РЕ,от щита на ванну прокинуто две линии.Вопрос, в щите можно подключить эти линии на разные фазы???