Высоковольтное и низковольтное оборудование и способы отыскания мест повреждений кабельных и воздушных линий электропередач
http://electro.narod.ru/download/electro/2547845124.htm (http://electro.narod.ru/download/electro/2547845124.htm)
-
В чём вопрос?
-
Что-то не вижу ни единого способа.
-
В чем вопрос то? Или это утверждение?
Способов много, начиная от всем известного осциллографического метода, устройства дожига-прожига в электротехнической лаборатории последующей проверкой мостом, акустический метод - это для низковольтных. И заканчивая регистраторами аварийных событий типа Регина, Рекон, или старыми ЛИФП, ФИП. Это уже для высоковольтных линий. Бинокли сюда же добавьте.
-
Как отбить однофозное кз на растоянии 6000м на кл 10кВ ААб-10 3х185, трасформатор для подключения дожига 100кВа,Р5-10 расстояние видно хорошо,глубина залегания кабеля в том месте 7-8м?
-
Разрушение металлического спая
Если на кабельной линии была «земля», т.е. через место повреждения достаточно длительно протекал ток до 10А и более, то в этом месте образуется металлический спай между жилой и оболочкой. При некоторых методах определения места повреждения, например акустическим, целесообразно этот спай разрушить. Во многих случаях (хотя далеко не всегда) этого удается достигнуть с помощью разряда конденсатора в линию через разрядник.
Величина емкости конденсатора Сб должна быть не менее 1-1,5 мкФ. Пробивное напряжение разрядника Рр около 16-18 кВ. Бросок тока при пробое разрядника в этом случае достигает сотен ампер и под действием динамических усилий спай в кабеле может быть разрушен.
Схемку вставить не удалось. Извини... :-\
-
Привет ! У меня 3х200мкФ. на 5 кВ бил через электромагнитный коммутатор ничего не вышло.
Повреждение нашел методом" измора" пустил одну фазу (220В) через автомат и диод в поврежденную жилу и оставил на ночь .Утром когда приехал автомат был отключен.Зацепить вторую жилу не составило труда.
Кабель уже в работе.
А это техника которой мы искали повреждение
MVI 4091 (http://www.youtube.com/watch?v=y-FpwHVDvHs#ws)
-
Привет !
У кого есть какие идеи ?
Трехфазное кз кл 6кВ ААБ 3х150 длина 2400м все три фазы на оболочке в разных местах 400м. 650м .2000м .
Акустика не помогает,к тому же термоусадки стучат как повреждение.
-
Проложите поверх трассы новый кабель.
-
А где взять деньги?
Будем наверное резать кабель и искать по одному.
Сегодня добавилась еще проблема - при испытании вл 6кВ 2 фазы дают утечку 2500 мкА при 18кВ .
В принципе по старым нормам допускалось не более3000 мкА, но это при 36кВ.
Линию в работу пока не отдал попробую найти плохие изоляторы.
-
В лом смотреть нормы, честно говоря. Но закрадываются сомнения - а не до хрена ли для 6 кВ испытательное 18 кВ? Может, двухкратного вполне хватит?
-
Может, двухкратного вполне хватит?
Я в таких случаях говорю оппонентам -"а зачем меня звали ,включайте без испытаний -да и дело с концом".
-
Привет !
У кого есть какие идеи ?
Трехфазное кз кл 6кВ ААБ 3х150 длина 2400м все три фазы на оболочке в разных местах ......2000м .
На двух тысячах повреждение нашел методом милливольтметра с обратной стороны - корни дерева вросли в кабель.
И попал в вилку между 400м и 650м . Завтра буду двигаться дальше.
-
Все нашел все повреждения !!!
На 650 метрах мужик строил гараж и забил уголок прямо в кабель.
На400 м опять помог милливольтметр.
Воздушку тоже победили.
-
Тушка забивателя уголка рядом была? Или успел убежать?
-
На двух тысячах повреждение нашел методом милливольтметра
Да, ладно тебе!
Метод милливольтметра применяют только для отыскания повреждения в обмотках электродвигателя.
Для отыскания повреждения в кабеле применяют:
1.Индукционный метод
2.Акустический метод
3.Метод колебательного разряда
4.Петлевой метод
5.Импульсный метод
6.Волновой метод
7. Может быть ещё: Мостовой, емкосной (разновидности предыдущих).
Причем, только первые два показывают точное место повреждения. Остальные методы показывают расстояние до повреждения.
-
Тушка забивателя уголка рядом была? Или успел убежать?
Привет .
Тушка платит за материалы используемые при ремонте!!
-
"Да, ладно тебе!
Метод милливольтметра применяют только для отыскания повреждения в обмотках электродвигателя."
Может неправильно выразился "методом измерения полярности напряжения на оболочке кабеля" при подаче постоянного тока на спаянную с оболочкой жилу и оболочку.
-
есть один метод ,когда совсем не получается найти повреждение (правда очень трудо- затратный ) –метод милливольтметра (гальваномера).Для него необходимо :
-диод (типа ВЛ 200)на радиаторе
-токоограничительное сопротивление (крановое) 1-3 Ом
-клещи токоизмерительные до 500А
-мост одинарный Р-333(лучше стрелочный)
-кабельный нож
-молоток
-экскаватор (типа Беларусь)
-удочка(для трассировки при раскопке Кл)
Начинается все просто – прожигаем , припаеваем к оболочке .Далее меряем расстояние.
Дальше начинается самое интересное подаем на поврежденную жилу через автомат фазу с РУ-04 через диод и токоограничительное сопротивление (берем 3 Ом) клещами контролируем ток (обычно от 20-100А) . Затем отключаем это устройство .В доступном месте в РУ на поврежденном кабеле зачищаем изоляцию до оболочки в двух местах ,на расстоянии 0.4-0.5м.Подключаем гальванометр (Р-333) к зачищенным местам(предварительно выставив его и установив «0»), «+»в сторону диода, « - « в сторону повреждения . Затем включаем это устройство и внимательно запоминаем в какую сторону от «0» отклонится стрелка .
После этого выходим (выезжаем на место измеренного повреждения) .С собой забираем прибор -гальванометр (Р-333). По трассировке раскапываем кабель и на поврежденном кабеле зачищаем изоляцию до оболочки ,в двух местах ,на расстоянии 0.4-0.5м.Подключаем гальванометр (Р-333) к зачищенным местам(предварительно выставив его и установив «0») , «+»в сторону диода, « - « в сторону повреждения.
ВНИМАНИЕ! Нельзя прикасаться к оболочке и броне или земле –гальванометр сгорит
Внимательно смотрим в какую сторону от «0» отклонится стрелка ,если в ту же что в РУ,вы до повреждения ,если в другую вы после повреждения .В первом случае надо пройти вперед 200-300м .Во втором назад 200-300м. А дальше пока стрелка не изменит направ- ления По трассировке раскапываем кабель и на поврежденном кабеле зачищаем изоляцию до оболочки ,в двух местах ,на расстоянии 0.4-0.5м.Подключаем гальванометр (Р-333) к зачищенным местам(предварительно выставив его и установив «0») , «+»в сторону диода, « - « в сторону повреждения. Внимательно смотрим в какую сторону от «0» отклонится стрелка
Когда же стрелка изменит направление ,значит повреждение между последней и предыдущей ямой.
Делим это расстояние пополам и делаем замер гальванометром Внимательно смотрим в какую сторону от «0» отклонится стрелка ,если в ту же что в РУ
Вы до повреждения ,если в другую вы после повреждения. И сходя из этого делите пополам участки между ямами ,пока у вас не останется между ямами 2-3м .Обычно после этого ямы соединяют пытаясь найти повреждение.
Вот такой не легкий способ
P.S.
Вместо моста можно использовать использовать китайский тестер на пределе измерения постоянного напряжения на милливольтах .
-
Раскапывать кабель экскаватором?
Пять-семь траншей в городской черте???
Отыскивать однофазное повреждение кабеля кЕтайским тестером?????
Нифига себе!!! Я догадавался, что такое возможно.
А мы-то, своим, каждый год обновляем оборудование на 200-300тыщ. Похоже зря!
Вот только как сказать Гендиру? Не поверит.
На ум приходит только один анекдот:
Жильцы всего подъезда обступили электрика и спрашивают :
- Ты какие-нибудь другие способы ремонта электричества, помимо молитвы, знаешь?
- Да, знаю, знаю - гадания, привороты, заговоры, 50х50 или Бог в помощь.
-
Привет .
Да способ не из легких.......
Насчет траншей в черте города ,это не проблема ! Не мешали бы местные "даишники" и "полисмены" от города!
Главное вроде работаем для города и город нас же "имеет"!
Фото этого бравого стража "порядка" обошлось мне в 780 гривен.
-
Насчет траншей в черте города ,это не проблема !
Как раз в этом.
Надо запросить карты, а потом и разрешение у энергетиков, связистов, горводоканала и др.
Заказать отключение. (дадут 2-3часа в очень неудобное время)
Раскапывать только лопатой. Лом и пневмоинструмент использовать нельзя.
Раскапывать будут электромонтеры (не землекопы). Не дай Бог ошибиться на метр влево или вправо.
Уже во второй ямке они тебя готовы живьём загрызть, а в третьей точно сами закопают.
А если им сказать, что отыскивать повреждение будешь тестером, то закопают уже в первой ямке.
-
Фото этого бравого стража "порядка" обошлось мне в 780 гривен.
Это за сделанное им фото вы заплатили или за сделанное вами но с его рожей?
Если во втором случае, то не лишне было бы мусору напомнить, что он при исполнении и согласно ст. 5 Закона о милиции его харю может фотать любой гражданин Украины ибо его деятельность должна быть гласной.
-
Насчет траншей в черте города ,это не проблема !
Как раз в этом.
Надо запросить карты, а потом и разрешение у энергетиков, связистов, горводоканала и др.
Привет.
С этим вроде особых проблем нее ,да и ищем мы таким способом в городских условиях редко .Кабельные трассы у нас пролегают не только в городской черте и длина их от 300м до 10км. Проблема в том что грисполком требует на каждое разрытие получения разрешения согласованное с экологией ,гаишниками(если роемся в шестиметровой зоне от дороги и неважно дворовая то дорога или трасса) ,со вссякими земельными ресурсами (не дай Бог повредим чью нибудь частную собственность ,и за каждое согласование плати !!!.
-
Это за сделанное им фото вы заплатили или за сделанное вами но с его рожей?
За нарушение ГОСТа который они сами не знают ,знают только его номер.
-
Насчет траншей в черте города ,это не проблема !
Раскапывать будут электромонтеры (не землекопы). Не дай Бог ошибиться на метр влево или вправо.
Уже во второй ямке они тебя готовы живьём загрызть, а в третьей точно сами закопают.
А если им сказать, что отыскивать повреждение будешь тестером, то закопают уже в первой ямке.
Да !.... У вас электромонтеры настолько суровы могут закопать уже в первой ямке!!!
Мы стараемся копать экскаватором и по трассировке + шурфим, если попадается тяжелый грунт используем гидромолот до 0.3м,а дальше в ручную как все.
-
У вас электромонтеры настолько суровы могут закопать уже в первой ямке!!!
Нет. Это образное сравнение.
-
Привет .
http://photo.qip.ru/users/dcent25/video/v21615257847/view/ (http://photo.qip.ru/users/dcent25/video/v21615257847/view/)
Наши копачи тоже ворчат.
Иногда лаборантам приходится брать лопаты и копать вместе с ними- это чтоб получше ощутить цену ошибки.
И копачам вроде не обидно.
http://photo.qip.ru/users/dcent25/video/u2305448306f/view/ (http://photo.qip.ru/users/dcent25/video/u2305448306f/view/)
P.S.
http://photo.qip.ru/users/dcent25/video/v2166145fe64/view/ (http://photo.qip.ru/users/dcent25/video/v2166145fe64/view/)
-
Привет .
Сегодня искал концы брошенного кабеля.......
-
dcent25
Чем жгут кабель в Украине?
Напиши названия прожигающих установок, которые выпускаются у вас серийно.
-
Привет
У нас используется БПР-8/25 (http://photo.qip.ru/photo/dcent25/150553403/small/162359294.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25/150553403/162359294/),со встроенным обратным диодом. Есть 4 ступени прожига 5,10,15,20кВ для прожига изоляции и одна ступень на 500В для дожига. При прожиге после короткого жгет хорошо ,при прожиге после испытаний и дожиге "однофазников" приходится применять всякие доп устройства.
Есть старая Пензенская лаборатория (http://photo.qip.ru/photo/dcent25/150553403/small/162405210.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25/150553403/162405210/)(http://photo.qip.ru/photo/dcent25/150553403/small/166413587.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25/150553403/166413587/)
Там прожиговый на 15кВа тоже 4 ступени прожига 1,5,10,25кВ http://photo.qip.ru/users/dcent25/video/v1713842fa64/view/ (http://photo.qip.ru/users/dcent25/video/v1713842fa64/view/)
и дожиг выполненный на токоограничевающем дросселе на три ступени http://photo.qip.ru/users/dcent25/video/v171384176eb/view/ (http://photo.qip.ru/users/dcent25/video/v171384176eb/view/) 30,180,120А.Пaлит и дожигает хорошо в любом случае,есть на борту самодельный трехфазный выпрямитель ,для отбивания однлфазных кз и поиска миливольтметром
Иногда используем вот такие агрегаты
MVI_5834 — на Яндекс.Видео (http://video.yandex.ru/users/dcent25/view/11#)
-
На RIS_4 схема автоматической шестиступенчатой установки прожига. Как она называется?
-
На RIS_4 схема автоматической шестиступенчатой установки прожига. Как она называется?
Не совсем понял про какой рисунок- сбросте ссылку ..
-
Ну, как же?
Альбом "Техника и приборы", 60 фото.
Автор dcent25
Жанр - работа и сослуживцы
Фотография: RIS_4 - прожигающая установка
-
Ну, как же?
Альбом "Техника и приборы", 60 фото.
Это пульт управления
(http://photo.qip.ru/photo/dcent25/150553403/small/162286168.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25/150553403/162286168/)
от старой Винницкой лаборатории ИПК-10
(http://photo.qip.ru/photo/dcent25/150553403/small/162286120.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25/150553403/162286120/)
В ее состав входили ИПУ-60,
УДИ-1
(http://photo.qip.ru/photo/dcent25/150553403/small/162286354.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25/150553403/162286354/)
Генератор звуковой частоты
(http://photo.qip.ru/photo/dcent25/150553403/small/162286302.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25/150553403/162286302/)
Еще были конденсаторы для акустики на 7 и14кВ
Сейчас это все демонтировано .
-
dcent25
Очень хорошо!
Мы двигаемся в нужном направлении.
Альбом "Техника и приборы", 60 фото.
Из этих 60 фотографий всего две схемы.
Под названием: 222 - схема ВАРВАРА,
а рядом под названием RIS-4 - схема прожигающей установки. Ты можешь что-нибудь прояснить по этой фотографии(схеме)?
-
Привет
Это схема выпрямителя для отбивания однофазных кз и поиска милливольтметром
(http://photo.qip.ru/photo/dcent25/150553403/small/164898265.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25/150553403/164898265/)
Эту схемку ( 164005135.gif) я содрал с какого то форума ,мне понравилась идея выпрямления со здвинутой (емкостью и индуктивностью )фазой напряжения и тока и сведенения выпрямленных напряжений в одну точку + использование обратного диода (подпитка высоковольтной дуги ,более низким напрояжением,но с большим током).
Даниых по деталям у меня нет
Это схемка (172833803.jpg ) моего прожигового
-
Вот и мне понравилась эта схемка. Жалко нет продолжения...
-
Жалко нет продолжения...
Может поможет....
(http://photo.qip.ru/photo/dcent25/151129524/small/172833731.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25/151129524/172833731/)
(http://photo.qip.ru/photo/dcent25/150979124/small/167498535.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25/150979124/167498535/)
(http://photo.qip.ru/photo/dcent25/150979093/small/167497906.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25/150979093/167497906/)
(http://photo.qip.ru/photo/dcent25/150933456/small/167496747.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25/150933456/167496747/)
-
Привет!
Недавно нашел повреждение,приемником П-806(http://photo.qip.ru/photo/dcent25/150553403/small/175195504.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25/150553403/175195504/)
, на глубине 3.5м(http://photo.qip.ru/photo/dcent25/150553135/small/175195571.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25/150553135/175195571/) с кучей помех ,так как рядом подстанция 35/6кВ.
И этим же приемником и генератором ГЗЧ-2500,нашел повреждение вблизи(http://photo.qip.ru/photo/dcent25/150553135/small/175195632.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25/150553135/175195632/) трамвайных путей и троллей троллейбуса.
-
Ну, практика показывает, что именно возле электрож/д чаще всего и случаются повреждения из-за блуждающих токов. Сами уже устали пробивать тему с заменой КЛ на ВЛ, проходящую вблизи тяговой ж/д подстанции.
-
Ну, практика показывает, что именно возле электрож/д чаще всего и случаются повреждения из-за блуждающих токов. Сами уже устали пробивать тему с заменой КЛ на ВЛ, проходящую вблизи тяговой ж/д подстанции.
Еще и катодная защита газопроводов.
Сейчас ни кто особо не смотрит за состоянием подземных городских коммуникаций газопроводов.
-
===========================================================================================
060513
Сегодня искали повреждение,кабель 6кВ ,ААБ 3х50, длина 310 метров.Повреждение 130 метров от питающей подстанции.Концевая муфта просто взорвалась, в ячейке внизу было где то с ведро масла.сначала думали концевая ,обрезали, а изоляция на жилах обуглилась.Похоже было двухфазное кз,так как термоусадка на двух фазах поплыла,
(http://photo.qip.ru/photo/dcent25.qipru/4127235/middle/103072013.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4127235/103072013/)(http://photo.qip.ru/photo/dcent25.qipru/4127235/middle/103071978.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4127235/103071978/)
(http://photo.qip.ru/photo/dcent25.qipru/4127235/middle/103071989.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4127235/103071989/)(http://photo.qip.ru/photo/dcent25.qipru/4127235/middle/103072022.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4127235/103072022/)
,после праздников будем раскапывать ,скорее всего Жила в таком состоянии на всем протяжении до места повреждения...
=================================================================================================
130513
Вот что было на месте повреждения ,очевидцы говорили что земля горела сутки, муфта лежит на глубине около метра.
https://www.youtube.com/watch?v=XtYxvjVrA4A (https://www.youtube.com/watch?v=XtYxvjVrA4A)
(http://photo.qip.ru/photo/dcent25.qipru/4127235/middle/103231217.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4127235/103231217/)(http://photo.qip.ru/photo/dcent25.qipru/4127235/middle/103249251.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4127235/103249251/)
(http://photo.qip.ru/photo/dcent25.qipru/4127235/middle/103249285.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4127235/103249285/)(http://photo.qip.ru/photo/dcent25.qipru/4127235/middle/103249319.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4127235/103249319/)
(http://photo.qip.ru/photo/dcent25.qipru/4127235/middle/103249367.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4127235/103249367/)(http://photo.qip.ru/photo/dcent25.qipru/4127235/middle/103249444.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4127235/103249444/)
(http://photo.qip.ru/photo/dcent25.qipru/4127235/middle/103249357.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4127235/103249357/)(http://photo.qip.ru/photo/dcent25.qipru/4127235/middle/103249438.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4127235/103249438/)
=================================================================================================
150513
Вот короткое потянуло еще одну муфту.....
(http://photo.qip.ru/photo/dcent25.qipru/4127235/middle/103271054.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4127235/103271054/)(http://photo.qip.ru/photo/dcent25.qipru/4127235/middle/103271101.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4127235/103271101/)
(http://photo.qip.ru/photo/dcent25.qipru/4127235/middle/103271127.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4127235/103271127/)(http://photo.qip.ru/photo/dcent25.qipru/4127235/middle/103271147.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4127235/103271147/)