Электрофорум

Электрификация => Аварийная ситуация => Тема начата: lamer78 от 15.12.2014, 23:05:40

Название: Уличное освещение
Отправлено: lamer78 от 15.12.2014, 23:05:40
Всем бобра
переделываем косяки монтажников :o
схем естественно нет,
питание 380В ,три однополюсных ВА ,т.е. три группы на одну линию, кабель АВВГ6х4.
уличное освещение(как всегда ,зимой же проще делать)
не горят столбы(у нас они разные, есть 6м ,2м, 0,5м)
ну думали ,ща лампы поменяем и аха...
ну ну.
выкручиваем горящую лампу-херак ,остальные начинают гореть в пол накала ,вкручиваем ,горят нормально ,что за чудо.
добавляешь одну из не горящих ,начинают гореть в пол накала все.
замеры напруги вообще непонятны ,в разных вариантах, от 60 до 320В,
лампы сберегайки пополам с накаливания.
напругу меряем, все нормально ,на входе и выходе автомата 234В.
проверить подключение столбов невозможно, они вкопаны и зима блин......
я понимаю ,что экстрасенсов нету ,но может мысли у кого какие интересные появятся?
на ум приходит смешанное параллельно-последовательное подключение столбов,
земля не используется ,об этом сразу подумали ,но ее нет.
вот сидим репу чешем ,чего делать ,уж больно все столбы откапывать не хочется.......
как фазного КЗ нету ,тоже не понятно....
буду рад мыслям...
Название: Re: Уличное освещение
Отправлено: Rocket от 16.12.2014, 00:45:01
Очень похоже на обрыв, общего, нейтрального проводника. Мы в таких случаях откидывали с одной жилы фазу и пускали по ней нейтраль, нагрузку раскидывали равномерно по двум оставшимся фазам.
Лень - двигатель прогресса. :)
Название: Re: Уличное освещение
Отправлено: Shturman от 16.12.2014, 01:23:57
Ищите плохой контакт нулевого провода
Название: Re: Уличное освещение
Отправлено: gliukozit от 16.12.2014, 14:37:30
Подобная ситуация у меня была в 1988. Только вместо УО были жилые дома. Местные перепутали нулевой с фазным. И вдобавок на одной из ж\б опор нашёл провод замыкавший на кронштейн светильника.
Название: Re: Уличное освещение
Отправлено: lamer78 от 16.12.2014, 19:37:18
да коллеги ,так и оказалось ,отдолбили седня перфоратором один столб ,сняли ,а там жесть.
так до конца и не нашли ,что и куда и откуда ,но ноля нет совсем. :o
всем спасибо за ответы!!!