Электрофорум
Тематический раздел => Электротехнические материалы => Проводка => Тема начата: владдд от 27.01.2015, 17:33:51
-
Дано - 1 фазный насос 0,75 квт для скважины необходимо подключить на расстоянии 450 метров от распред щитка. какое сечение медного проводника необходимо использовать?
Сейчас проложен 2,5 кв мм - при включении напряжение на потребителе с 220 падает до 150 вольт. как я понимаю, ток увеличивается, насос нагревается и выключается защитой. затем опять включается и все повторяется. всем спасибо!
-
Насос рабочий?
Сечение питающего кабеля до щита?
Сообщения объединены: 27.01.2015, 23:16:58
программа электрик 7.8
ЗАДАНО
провода медные проложенные открыто
Род тока: 1-но фазный
Длина,м = 450
Мощность нагрузки,Квт = 0,75
Напряжение,В = 220
cos fi = 1
Сечение,мм.кв = 6
Индуктивное сопротивление, Ом/км = 0,33
==================
РАСЧЕТ
Потери составят, % = 4,22
Норма. Напряжение составит 210,72 В
==================
ЗАДАНО
Кабель медный с резиновой или полихлорвинил изоляцией
Род тока: 1-но фазный
Длина,м = 450
Мощность нагрузки,Квт = 0,75
Напряжение,В = 220
cos fi = 0,8
Сечение,мм.кв = 6
Индуктивное сопротивление, Ом/км = 0,116
==================
РАСЧЕТ
Потери составят, % = 4,28
Норма. Напряжение составит 210,58 В
==================
-
Какой движок в насосе? коллекторный? или асинхронный?
-
А не проще проложить СИП 2*16 мм в земле в трубе или по воздуху(по местным условиям),поставить там щит и от него запитать насос?Если дополнительно понадобится подключить местное освещение или греющий кабель для водопровода,то этого сечения хватит и потери минимальные будут.
-
А не проще проложить СИП 2*16 мм в земле в трубе или по воздуху(по местным условиям),поставить там щит и от него запитать насос?Если дополнительно понадобится подключить местное освещение или греющий кабель для водопровода,то этого сечения хватит и потери минимальные будут.
А как же экономия? Она же халява.
Очередной партизан пока всё не вытянем сам молчать будет.
-
Да какая уж тут халява :D.Может с длиной кабеля ошибочка вышла?
-
Автор молчит.
-
Да он уже на другом форуме ответ получил..
-
ребята, всем спасибо большое. проложили 25 мм алюминий, поставили щит. все заработало нормально. еще раз благодарю!