Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как сделать правильно - имеется пускатель на котором один блок контакт нормально открытый. Необходимо при включении этого пускателя чтобы включалась еще одна цепочка через дополнительный контакт. Я думаю использовать промежуточное реле. Катушка пускателя и промежуточного реле на 24 DC. Катушка пускателя включается через выходной модуль Сименс. Можно ли катушку промежуточного реле включить параллельно катушке пускателя? Запаса по току для канала выходного модуля достаточно.
-
Можно ли катушку промежуточного реле включить параллельно катушке пускателя? Запаса по току для канала выходного модуля достаточно.
в принципе конечно можно, если и тока достаточно и напряжение катушек одинаковое
другое дело что будет подключаться от этих пускателей и реле, какая нагрузка будет от них работать
не получится так, что при выходе из строя одного из них, нагрузка будет работать нестабильно и приведет к аварийным ситуациям
этот фактор необходимо учитывать
-
Какой пускатель? Марка, тип.
-
...Катушка пускателя и промежуточного реле на 24 DC. Катушка пускателя включается через выходной модуль Сименс. Можно ли катушку промежуточного реле включить параллельно катушке пускателя? Запаса по току для канала выходного модуля достаточно.
Если основная катушка включается контактом, с выходного модуля Сименс ,и как вы пишите есть запас по току,то возможно подключить параллельно еще одну катушку пускателя. О недостатке такой схемы писалось выше.
А вот если основная катушка включается полупроводниковым ключем (транзистором ,оптроном и т.д.), с выходного модуля Сименс ,тогда есть возможность вывода со строя коммутирующего элемента ,за счет увеличения через него тока в два раза.
-
Как вариант. Можно запитать катушку промежуточного реле через контакт пускателя, а контакты реле использовать для нужной вам сигнализации.
-
А почему вторую цепочку нельзя параллельно первой подключить?
И второй вариант, может на пускатель просто купить блок контактов дополнительный?