Электрофорум

Тематический раздел => Электротехнические материалы => Освещение => Тема начата: shmakich от 28.02.2013, 12:39:17

Название: фотореле
Отправлено: shmakich от 28.02.2013, 12:39:17
Стояло у меня раньше фотореле на включение наружного освещения и в сумерки постоянно хлопал пускатель, от этого горела схема настроить не получалось, было это давно и я давно уже поставил ручное управление и меня устраивает.
Но в проекте почему то заложили мало фонарей, над дверями поставили лампы с местным выключателем, ходить включать их каждый вечер и выключать по утрам тот еще квест. Как с ними быть пока не придумал, может современные фотореле получше работают, чем та старая моя схема за 4 000 рублей только плата. Есть ли смысл купить на каждую лампочку, вчера в магазине видел от 150 до 300 руб в зависимости от мощности, датчик движения не устраивает, мне надо чтоб видно было издалека, как у нас все светло.
Собственно главный вопрос вопрос размещения, если рядом с плафоном поставлю, он же всю ночь моргать будет.
Есть у меня еще кобра одна стоит на трёх метрах с к стене прикручена, если я датчик приделаю на тыльную сторону плафона и на него не будет попадать свет, будет он работать или ему отраженного от чего нибудь хватит, чтоб отключить?
Поделитесь опытом, кто куда прячет датчики. Не хочу купить, что б потом они валялись на стеллаже.
Название: Re: фотореле
Отправлено: Topmo3 от 28.02.2013, 12:57:34
На работе у нас применялись ФР-601, вроде надежные ... из 10 шт, где то 3 шт тока "крякнули". Но условия еще те ... производство ... краны, дробилки, удары и вибрация. Включали прожектора, через контакторы.
Разбирал "дохлые", срисовывал схему, ради любопытства, во время дежурства ночами, но не ремонтировал - стимула не было ...
Устанавливал на открытом месте.
Название: Re: фотореле
Отправлено: sergey_sav® от 28.02.2013, 14:31:09
Цитировать
На работе у нас применялись ФР-601, вроде надежные ...
Достаточно надёжные. Молотят уже не один год на поселковых линиях...
Название: Re: фотореле
Отправлено: shmakich от 28.02.2013, 15:12:04
да я такие и видел. про надёжность понял, если я его прикручу "на спину" плафона обычного типа ДРЛ-250, он будет засвечиваться или надо тянуть провода на крышу здания или еще куда.
Второе, если его установить выше простого круглого плафона над входной дверью и закрыть его от лампы красивым козырьком, будет ли он работать. или настройки чувствительности не позволяют этого сделать и нужно от плафона идти по красивому, кирпичному фасаду, аккуратным беленьким кабельканалом (гофрой) куданибудь в тёмный угол.
Название: Re: фотореле
Отправлено: Topmo3 от 28.02.2013, 15:23:04
да я такие и видел. про надёжность понял, если я его прикручу "на спину" плафона обычного типа ДРЛ-250, он будет засвечиваться или надо тянуть провода на крышу здания или еще куда.
Второе, если его установить выше простого круглого плафона над входной дверью и закрыть его от лампы красивым козырьком, будет ли он работать. или настройки чувствительности не позволяют этого сделать и нужно от плафона идти по красивому, кирпичному фасаду, аккуратным беленьким кабельканалом (гофрой) куданибудь в тёмный угол.
Ну тут сходу, никто не ответит ... надоть  эксперимент "ваять". У меня на двух мачтах были ... дык "кто вперед", тот маненько "тормозил" другую. :)
Название: Re: фотореле
Отправлено: shmakich от 28.02.2013, 15:32:39
Ага значит если столбы друг от друга далеко или вообще на глухой стене висит плафон, то можно пробовать.
Что делать с лампочками над входом ума не приложу, по фасаду кабелём не пойдёшь, от выключателя и от коробки то же ерунда,а ходит их включать, а в особенности выключать никому не интересно.
Название: Re: фотореле
Отправлено: sylfaen от 01.03.2013, 02:57:37
У меня на 3 объектах стоят SOU-1, датчики вынесены на наружную стену и вставлены в отрезки черной полиэтиленовой трубы (для воды), направленные открытым концом на восток под углом 15* к небу. Срабатывают четко, засветки от уличного освещения и фар транспорта нет.
Название: Re: фотореле
Отправлено: Rocket от 02.03.2013, 01:11:02
стоят SOU-1, датчики вынесены на наружную стену
Аналогично, более 30 домов с этими реле, устанавливаем в щитовой, управление освещением через пускатель, датчик на улицу (если перед подъездом установлен столб с фонарём наружного освещения то закрываем датчик козырьком). Один раз отрегулировать и забыть. За 3,5 года проблем с ними не было.
Название: Re: фотореле
Отправлено: KREDO от 05.03.2013, 01:46:33
Я, прикреплял ФР-601 к тыльной стороне корпуса прожектора на галогенке.А чтобы исключить периодическое пеключение,матовый защитный корпус,частично обматывал чёрной ПХВ изолентой.Опытным путём, добивался штатной работы фото-реле.
Название: Re: фотореле
Отправлено: electro от 05.03.2013, 15:36:19
при множестве установленных датчиков фотореле не будет синхронности их включения
да и по цене выходит не дешево, с таким же успехом можно поставить обычное электромеханическое реле времени
реле времени настраивать приходиться не чаще двух раз в месяц, заодно и осмотр работоспособности лампы проверяется

наружное освещение моего здания
(http://fratria.ru/downontour/kazakhstan/astana/sights/astana_sight_4.jpg)
уже много лет работает от одного реле (наименование производителя могу посмотреть позже)
датчик установлен на крыше в обычной распределительной коробке, в крышке которой высверливается отверстие необходимого диаметра
само фотореле установлено в комфортных условиях, этажный щит, разрывает фазный провод питания катушек контакторов
а контакторы внутри распределительных силовых щитов, к ним подведен только провод управления на катушки 220 Вольт
Название: Re: фотореле
Отправлено: Topmo3 от 06.03.2013, 00:47:12
... наружное освещение моего здания ...
А ничего ...  Ваш  коттежик,  миленько смотрится. Или это юртой обзывается? :)
Название: Re: фотореле
Отправлено: sylfaen от 06.03.2013, 01:14:54
ELECTRO, в некоторых случаях множество реле гораздо дешевле стоимости кабеля и монтажа, а несинхронностью работы можно и пренебречь.