Добрый день. Столкнулись с такой проблемой при ремонте розеток - на двух проводах индикаторная отвертка показывает фазу. Розетка подключены каскадом (одна от другой). Первая находится на кухне, там все как положено - фаза и ноль. Вторая установлена с другой стороны стены (сквозная установка) и вот у нее индикаторная отвертка выдает фазу на каждом проводе. Провода к ней идут от кухонной розетки (намотаны на основной провод, выведенный из стены, до первой розетки) В чем может быть причины появления фазы на нулевом проводе и чем это опасно? можно ли пользоваться такой розеткой?
-
скорее всего плохой контакт нулевого провода на той розетке. Подтяните контакты на самой розетке и на той розетке от которой она запитана.
-
...cтолкнулись с такой проблемой при ремонте розеток - на двух проводах индикаторная отвертка показывает фазу. ...
Или посадили два провода розетки, на фазный провод.
Или как писали выше ,обрыв нуля,и индикаторная отвертка светится через нагрузку ,лампу накаливания ,БП телевизора ,часов,и т.д...
Две фазы у вас наверняка нет ...
-
да, по какой то причине ( причина находится где то от 1 розетки до 2), нейтраль сети не подключена ко 2 розетке, и отвёртка светится через нагрузку, подключонную в ту розетку. А вот если нагрузки в неё не подключено, то надо проверить розетку на короткое замыкание, а потом уже подключать нейтраль. И да, это ни какие не 2 фазы, задавайте вопрос правильно!
-
Возьмите вольтметр и проверьте а индикаторной отверткой единственное разве что в ухе почесать можно))))
-
Возьмите вольтметр и проверьте ....
Вольтметр в этой ситуации может показать 0,а фаза будет присутствовать....
-
интересный случай, похоже да, плохой контакт нулевого провода
-
интересный случай, похоже да, плохой контакт нулевого провода
Угу ...
Почему то никто не посоветовал подключить к второй розетке какую нить нагрузку ... автор не писал, что "от розетки не работает" ... да и самого его, походу, уже не интересует вопрос. :)
-
если человек думает что в розетке две фазы, то включать в эту розетку что-то побоиться
-
Возьмите вольтметр и проверьте ....
Вольтметр в этой ситуации может показать 0,а фаза будет присутствовать....
Значит 2-х фаз нет если прибор покажет отсутствие напряжения и 0-ой провод в обрыве.
-
...
Значит 2-х фаз нет если прибор покажет отсутствие напряжения и 0-ой провод в обрыве.
Не "2-х фаз нет",а фаза присутствует на дух проводах(фазном и нулевом)и тестер в этом случае не покажет напряжения между этими проводами....