Электрофорум

Тематический раздел => Электроника и автоматика => Тема начата: Nequid от 25.03.2014, 10:55:04

Название: схема АВР
Отправлено: Nequid от 25.03.2014, 10:55:04
Здравствуйте помогите с АВР. ВОД три фазы, резерв генератор! Нужна схема и конкретно названия комплектующих! чтобы можно было купить соединить и работала !! за ране спасибо.. Очень нужна помощь !!!   
Название: Re: схема АВР
Отправлено: Topmo3 от 25.03.2014, 11:37:48
Цитировать
... Нужна схема ...
Генератор имеет устройства электро-запуска и электро-останова?
Цитировать
... конкретно названия комплектующих! ...
Без контакторов, АВР не бывает, а контакторы бывают на разный коммутируемый ток ... какая мощность нагрузки?
Название: Re: схема АВР
Отправлено: megrad от 25.03.2014, 11:49:05
Без контакторов, АВР не бывает, а контакторы бывают на разный коммутируемый ток ... какая мощность нагрузки?


бывает на автоматах

Сообщения объединены: 25.03.2014, 11:56:08
Здравствуйте помогите с АВР. ВОД три фазы, резерв генератор! Нужна схема и конкретно названия комплектующих! чтобы можно было купить соединить и работала !! за ране спасибо.. Очень нужна помощь !!!


господин партизан конкретезируйте
1 вводная мощность
2 какой генератор будет использован ( 1 ф или 3 ф с автозапуском или без )
3 цена вопроса ( цена комплектующих)

может просто в поисковике задать авр примеры схемы сборка цена

готовое оборудование
http://www.rus-vod.ru/shop/CID_212.html (http://www.rus-vod.ru/shop/CID_212.html)
Название: Re: схема АВР
Отправлено: Topmo3 от 25.03.2014, 13:21:05
бывает на автоматах
Можно поподробней, что за схема на автоматах? Чесслово не слыхал!
Название: Re: схема АВР
Отправлено: moshkarow от 25.03.2014, 23:16:43
постараюсь показать на примере IEK
берем автомат ( например такой ) (http://www.electrotime.ru/u_images/catalog/04291-1_072.jpg)
монтируем электропривод (http://www.ros-elektro.ru/getimg.php?url=userFiles/internal/img/import_files/8c/8c01b5a2-a3bd-11df-93e6-001517ce1b30.jpeg;212;135;crop)
электропривод имеет 2 катушки( вкл и отк )которые воздействуют на выключатель
Собираем схему АВР
Название: Re: схема АВР
Отправлено: megrad от 25.03.2014, 23:51:47
бывает на автоматах
Можно поподробней, что за схема на автоматах? Чесслово не слыхал!

тоже и у ABB и легранд
опять же цена вопроса
объеденили пускатель и автомат
Название: Re: схема АВР
Отправлено: moshkarow от 26.03.2014, 00:15:08
и надежности
У автомата механика сложней .
Контактор -его основное свойство  коммутация нагрузки .
проектировщикам  нравятся АВР на электроприводах.
Эксплуатации - АВР на контакторах .
 при выходе из строя автомата с электроприводом мне  нужен точно такой автомат или электропривод .
при схеме АВР с использованием автомата и контактора , я могу поставить любой Автомат и контактор исходя из нагрузки
Название: Re: схема АВР
Отправлено: megrad от 26.03.2014, 08:37:58
в быту проще контактор
опять автор заныкался
Название: Re: схема АВР
Отправлено: SHTuZER от 26.03.2014, 11:05:30
http://electric-sochi.ru/publ/skhema_avr_na_kontaktorakh_princip_raboty/1-1-0-13 (http://electric-sochi.ru/publ/skhema_avr_na_kontaktorakh_princip_raboty/1-1-0-13)
http://zametkielectrika.ru/sxema-avr-na-odnom-kontaktore/ (http://zametkielectrika.ru/sxema-avr-na-odnom-kontaktore/)
http://kontakt-tambov.moy.su/blog/avr_kontaktory/2012-02-13-15 (http://kontakt-tambov.moy.su/blog/avr_kontaktory/2012-02-13-15)
Очень много ссылок, на любой вкус.
Название: Re: схема АВР
Отправлено: Topmo3 от 26.03.2014, 11:42:54
постараюсь показать на примере IEK
берем автомат ( например такой ) РИСУНОК-1
монтируем электропривод РИСУНОК-2
электропривод имеет 2 катушки( вкл и отк )которые воздействуют на выключатель
Собираем схему АВР
Ваши слова ... "электропривод имеет 2 катушки( вкл и отк )которые воздействуют на выключатель"(с) ... ничо не напоминает?
Мне, дык ... описание работы контактора, "чайником".  ;D
Название: Re: схема АВР
Отправлено: megrad от 26.03.2014, 12:00:10
Мне, дык ... описание работы контактора, "чайником"

не контактор мотор привод

автор в леса ушёл а там электричества нет



Название: Re: схема АВР
Отправлено: Topmo3 от 26.03.2014, 13:21:00
... не контактор мотор привод ...
Мотор чем включается? Имхо ... мотор-привод только исполнительный механизм. :)
Название: Re: схема АВР
Отправлено: moshkarow от 30.03.2014, 21:43:07
Вот что предлагает IEK
http://pozhproekt.ru/techdoc/iek/tip-resh-iek-dwg.zip (http://pozhproekt.ru/techdoc/iek/tip-resh-iek-dwg.zip)
Название: Re: схема АВР
Отправлено: paylov от 29.04.2016, 22:56:51
Здравствуйте уважаемые пользователи! Помогите разобраться, есть схема АВР но что то мне не понятно по какому принципу работает переключение на ручной режим, и что за катушки KV1 и KV2 (обведены красным) 
 :-\

(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2742.0;attach=5928;image)
Название: Re: схема АВР
Отправлено: dcent25 от 01.05.2016, 01:00:41
   Обведенные реле  контролируют наличие напряжения на вводах.
    Не обведенные релеKV1   и KV2 контролируют наличие напряжения и его фазировку,при неправильной фазировке АВР работать не будет.Режимы переключения Ввод 1 , АВР , Ввод 2,рассматривайте в контексте ,что первый ввод основной ,а второй резервный,обратите внимание на нормально закрытый контакт KV2....
Название: Re: схема АВР
Отправлено: moshkarow от 01.05.2016, 10:06:29
В схеме действительно - ошибка .
Трехфазное реле напряжения (KV1 , RV2 )  действительно -  контролируют наличие напряжения на вводах .
другие реле с таким же обозначением - это ошибка.
Название: Re: схема АВР
Отправлено: paylov от 02.05.2016, 17:03:59
   Обведенные реле  контролируют наличие напряжения на вводах.
    Не обведенные релеKV1   и KV2 контролируют наличие напряжения и его фазировку,при неправильной фазировке АВР работать не будет.Режимы переключения Ввод 1 , АВР , Ввод 2,рассматривайте в контексте ,что первый ввод основной ,а второй резервный,обратите внимание на нормально закрытый контакт KV2....

KV2 нормально закрытый в схеме нет! есть KV1 / дело в том что при выходе из строя реле контроля фаз ручной режим работать не будет я так понял!
Название: Re: схема АВР
Отправлено: dcent25 от 03.05.2016, 00:40:02
Как вы собираетесь переключать,вручную, не сфазированые ввода?
Название: Re: схема АВР
Отправлено: paylov от 03.05.2016, 17:47:41
Как вы собираетесь переключать,вручную, не сфазированые ввода?
Так в том то и дело вот понятия не имею нахрена здесь этот переключатель?
Название: Re: схема АВР
Отправлено: dcent25 от 03.05.2016, 18:27:03
Что бы выводить(отключать) АВР из работы .
Название: Re: схема АВР
Отправлено: paylov от 03.05.2016, 23:29:40
Что бы выводить(отключать) АВР из работы .
Что вы имеете в виду ?  как не крути переключатель все комплектующие автоматики работают , единственное это принудительное переключение на 2 ввод но для этого всего лишь нужно выключить автомат вторичных цепей!
Название: Re: схема АВР
Отправлено: dcent25 от 04.05.2016, 02:59:17

Что вы имеете в виду ? ...
Еще раз повторяю ,есть основной ввод по которому считают бабло и дополнительный ,по которому тоже считают бабло ,но только на время
отключения основного!

Есть ТО и аварийные работы ,которые требуют отключения АВР,для предотвращения  ошибочной подачи напряжения.
При появлении основного ввода АВР не возвращает схему в исходное положение (питание от основного ввода ),поэтому и предусмотрено ,переключение на основной ввод в ручную,или перевод на дополнительный ввод для производства работ .
Название: Re: схема АВР
Отправлено: enisej14 от 21.05.2018, 08:41:34
Здравствуйте!есть вот такой вот   АВР NZ7-125S/3P 100A и есть генератор Yamaha EDL26000TE.может кто нибудь поможет составить схему автовключения и отключения генератора .схема авр здесьhttps://chint-electric.ru/nizkovoltnye-izdeliya/silovoe-oborudovanie/ustroystvo-avtomaticheskogo-vvoda-rezerva/nz7/422134?yclid=2742995796484180819&/&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=smart&utm_content=retargeting&utm_term=.схема генератора http://yamaha-motor-club.ru/mans/pdf/2012/EDL13000TE,%20EDL20000TE,%20EDL26000TE.pdf (http://yamaha-motor-club.ru/mans/pdf/2012/EDL13000TE,%20EDL20000TE,%20EDL26000TE.pdf)