Здравствуйте, как и чем устранить помехи в сетях от тиристорных регуляторов мощности? сетевых фильтров сыше 60кВт нигде не видел. Помогите решением. Заранее благодарен
-
С такими проблемами не встречался ... имхо ... только афигенно_большой емкости конденсаторами ... возможно ошибаюсь. :-[
-
как и чем устранить помехи в сетях от тиристорных регуляторов мощности?
У тиристорных регуляторов мощности, мне знаком один приемлемый принцип регулирования мощности, когда в сеть не гонятся помехи - это переключение (открытие тиристоров в мрмент перехода синусоиды через нулевую точку, и тиристор открывается на какое то число полупериодов... у этого принципа помехи минимальные
индуктивные фильтры с тиристорами "дружат" плохо...
-
...открытие тиристоров в момент перехода синусоиды через нулевую точку, ... у этого принципа помехи минимальные
В таких устройствах уже должны быть вмонтированные такие фильтры и регулировка угла открытия тиристоров засинхронизирована с сетью.
... чем устранить помехи в сетях от тиристорных регуляторов мощности? ......свыше 60 кВт нигде не видел. ...
Устанавливать ферритовый фильтр нужно как можно ближе к источнику помехи, то есть к месту установки тиристора. Ферритовый фильтр можно размещать как внутри корпуса прибора, так и с внешней его стороны. Чем больше витков, тем лучше ферритовый фильтр будет подавлять помехи, но достаточно и просто продеть сетевой провод через кольцо.
Ферритовое кольцо можно взять с интерфейсных проводов компьютерной техники, мониторов, принтеров, сканеров. Если Вы обратите внимание на провод, соединяющий системный блок компьютера с монитором или принтером, то заметите на проводе цилиндрическое утолщение изоляции. В этом месте находится ферритовый фильтр высокочастотных помех.
Достаточно ножиком разрезать пластиковую изоляцию и извлечь ферритовое кольцо. Наверняка у Вас или Ваших знакомых найдется не нужный интерфейсный кабель от струйного принтера или старого кинескопного монитора.(http://ydoma.info/photos/samodelki/tiristornyj-regulyator/tiristornyj-regulyator_filtr_iterfeis.jpg)
Для каких целей используются у вас регулятор(ы)?
P/S
http://www.power-e.ru/pdf/2007_02_93.pdf (http://www.power-e.ru/pdf/2007_02_93.pdf)
-
цель регуляторов - поддержание температуры. Решил эту проблему другим путем. В ТРМ - фильтров нет.
-
....Решил эту проблему другим путем. ...
Каким ?
-
Первый метод, который и создает помехи в сетях - цифровое управление ТРМ с контроллера (PID регулирование), т.е мощность ТРМ постоянно меняется на всем протяжении цикла (а цикл - 8 часов, т.е смена)
Второй метод, который не создает помехи в сетях - аналоговое управление ТРМ с контроллера (тупо набрал температуру - отключился, опустился до определенной температуры - включился) мощность ТРМ в таких случаях максимальна, но один недостаток - им постоянно греть надо, а не переключаться) Вот так вот.