Электрофорум

Тематический раздел => Защита и Заземление => Тема начата: Moonshine от 31.10.2016, 00:41:01

Название: Ограничитель перенапряжений 255В
Отправлено: Moonshine от 31.10.2016, 00:41:01
Здравствуйте.
Допустим, есть у меня ограничитель перенапряжений на низкое напряжение. Возникает вопрос: он многоразовый или нет? Нигде не нашел ответа... Если один раз ударит молния, он сработает, то значит ли это, что его следует заменить? Или это зависит от ситуации (величины тока)?
В качестве примера возьмем этот:

Ограничитель перенапряжения OVR T1 25 255 (класс I) 25кА 255В 1P SOU2CTB815101R0100 («АВВ»)
Предназначен для защиты при прямом попадании молнии.
Максимальное непрерывное рабочее напряжение: 255 В, 50 Гц.
Импульсный ток Iimp (10/350) через 1 полюс: 25 кА.
Номинальный ток разряда Iimp (8/20) через 1 полюс: 25 кА.
Уровень напряжения защиты Up: 2,5 кВ.
Сопровождающий ток (после разряда): 50 кА (эфф).
Максимальный ток короткого замыкания: 50 кА.

И еще вопросы: напряжение защиты в 2.5 кВ значит, что при ударе молнии напряжение в защищаемой цепи не превысит этой величины?
Что произойдет, если молния ударит на расстоянии, а напряжение  в цепи из-за ее магнитного поля увеличится до, скажем, 5 кВ? Как быстро сработает ОПН? Жаль, нигде не дают время-токовую характеристику ОПН. А при появлении напряжения в 1.5 кВ он, получается, вообще не сработает и нужно  ставить еще один,  с меньшим напряжением защиты?
Название: Re: Ограничитель перенапряжений 255В
Отправлено: electro от 29.12.2016, 13:53:14
Предназначен для защиты при прямом попадании молнии.
вам ответили, еще в характеристиках ОПН

а для защиты частного дома, питающегося от воздушной линии, необходим комплекс мероприятий, для защиты от атмосферных перенапряжений
это и молниеотвод, и заземление, и ОПН, и реле напряжения, и ДСУП

ограничители, одни ставят на опорах ВЭЛ, другие в щитовой на вводе в дом
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2920.0;attach=6341;image)
Название: Re: Ограничитель перенапряжений 255В
Отправлено: Старинфо от 10.01.2017, 20:56:32
Здравствуйте.
Допустим, есть у меня ограничитель перенапряжений на низкое напряжение. Возникает вопрос: он многоразовый или нет? Нигде не нашел ответа... Если один раз ударит молния, он сработает, то значит ли это, что его следует заменить? Или это зависит от ситуации (величины тока)?...

И еще вопросы: напряжение защиты в 2.5 кВ значит, что при ударе молнии напряжение в защищаемой цепи не превысит этой величины?
Что произойдет, если молния ударит на расстоянии, а напряжение  в цепи из-за ее магнитного поля увеличится до, скажем, 5 кВ? Как быстро сработает ОПН? Жаль, нигде не дают время-токовую характеристику ОПН. А при появлении напряжения в 1.5 кВ он, получается, вообще не сработает и нужно  ставить еще один,  с меньшим напряжением защиты?
1. УЗИП - ОПН многоразовый. Для статистики его работы последовательно с ним ставят счетчик импульсов, который каждый импульс от каждого разряда регистрирует (считает) и накапливает свое показание. Например, есть такие счетчики РР-1 и РР-2. У них шкала рассчитана на десятки тысяч импульсов.
2. У современных УЗИП есть индикатор выхода его из строя (пробоя), обычно индикация обозначается красным цветом при пробое, а в исходном (исправном) состоянии индикация сохраняется зеленым цветом.
3. УЗИП выходит из строя в таких случаях: - энергия импульса перенапряжения, прошедшая через УЗИП, превысила его допустимую энергию поглощения (справочная характеристика для данного изделия в кДж), - энергия длительно действующего переменного повышенного напряжения (например, 380В вместо 220В) приводит к перегреву УЗИП и к его пробою. В последнем случае для защиты УЗИП последовательно с ним ставится предохранитель - плавкая вставка.
4. УЗИП срабатывает по импульсу мгновенно, в доли мкс, и чем выше напряжение импульса, тем меньше сопротивление варистора УЗИП (это его основное свойство), тем больший ток он пропускает через себя, предохраняя полезную нагрузку от перенапряжения.
5. При срабатывании УЗИП в момент прохождения импульса падение напряжения на нем составляет доли вольта, и чем меньшее его значение для данного типа УЗИП, тем он лучшего качества.
6. Номинальное значение напряжения УЗИП является пороговым значением, с которого он начинает срабатывать, в вашем случае это 255 вольт.
Название: Re: Ограничитель перенапряжений 255В
Отправлено: danilll от 12.01.2017, 20:54:16
Когда молния хорошо попадает, то провода и 120 кв мм ,испаряются,деревянная опора может разлететься в щепки,а уж что от этой всей защиты останется? Рожки да ножки. вообщето, противогрозовая защита -это обычно элемент защиты высоковольтных линий,и подстанций,а так же,пожароопасных объектов. В частном доме,смысла особого в этом нет. Обычно,это ставят только если в тех.усовиях на подключение к сети требуется установка такой защиты. на месте ТС,я б этим не заморачивался.

Сообщения объединены: 12.01.2017, 21:03:31
Цитировать
Импульсный ток Iimp (10/350) через 1 полюс: 25 кА.
Номинальный ток разряда Iimp (8/20) через 1 полюс: 25 кА.
Уровень напряжения защиты Up: 2,5 кВ.
Сопровождающий ток (после разряда): 50 кА (эфф).
Максимальный ток короткого замыкания: 50 кА.
Хорошая молния-это десятки килоампер, очень хорошая- сотни, а самая хорошая(нам это правда,не грозит)- это пол-ляма ампер, так что с очень большой долей вероятности, эту защиту первым попаданием молнии выведет из строя.
Название: Re: Ограничитель перенапряжений 255В
Отправлено: Старинфо от 22.11.2017, 15:53:14
Когда молния хорошо попадает, то провода и 120 кв мм ,испаряются,деревянная опора может разлететься в щепки,а уж что от этой всей защиты останется? Рожки да ножки. вообщето, противогрозовая защита -это обычно элемент защиты высоковольтных линий,и подстанций,а так же,пожароопасных объектов. В частном доме,смысла особого в этом нет. Обычно,это ставят только если в тех.усовиях на подключение к сети требуется установка такой защиты. на месте ТС,я б этим не заморачивался.

Сообщения объединены: 12.01.2017, 21:03:31
Цитировать
Импульсный ток Iimp (10/350) через 1 полюс: 25 кА.
Номинальный ток разряда Iimp (8/20) через 1 полюс: 25 кА.
Уровень напряжения защиты Up: 2,5 кВ.
Сопровождающий ток (после разряда): 50 кА (эфф).
Максимальный ток короткого замыкания: 50 кА.
Хорошая молния-это десятки килоампер, очень хорошая- сотни, а самая хорошая(нам это правда,не грозит)- это пол-ляма ампер, так что с очень большой долей вероятности, эту защиту первым попаданием молнии выведет из строя.
Если при проектировании и изготовлении конструктора пользовались бы вашими соображениями, никогда бы не появились УЗИП и ОПН 1-го класса. А это не так, их делают и много делают и применяют, и все они исправно служат, изредка выходя из строя из-за пробоя.
Название: Re: Ограничитель перенапряжений 255В
Отправлено: warrior от 05.12.2017, 07:47:24
Действительно, редко что выходит из стоя - это я по своему опыту...