Электрофорум

Электрификация => Аварийная ситуация => Тема начата: foxhound от 16.04.2013, 07:03:04

Название: Помогите подключить электродвигатель. Из статора выходит 10 проводов.
Отправлено: foxhound от 16.04.2013, 07:03:04
Здравствуйте!

Необходимо подключить электродвигатель вентилятора.
Моторчик небольшой, но хитрый. Клеммник расположен сзади и имеет 10 контактов: «П», «П2», «П4», «П8», «Н2», «Н4», «Н8», «К2», «К4», «К8». На полустертом шильдике удалось разобрать только: 120Вт, переменный ток и цифры 400/30. П-шки между собой звонятся. Н2 звонится с К2, Н4 с К4, Н8 с К8. Сопротивление при этом было от 77 до 394 Ом. Вскрытие показало, что щеток в нем нет, Все 10 проводов входят в обмотку. Обмотка замотана пропитанной лаком тканью.  Моторчик приводит в движение небольшой радиальный вентилятор (улитку). Короче, крутил его так и эдак, пробовал подключать по-разному, моторчик гудел, иногда медленно вращался и все.
Прошу, подскажите, как его подключить или дайте ссылку на соответствующую литературу.  Я не знаю однофазный он или трехфазный. Есть возможность подключить его как к 3Ф, так и к 1Ф.
Спасибо.
Название: Re: Помогите подключить электродвигатель. Из статора выходит 10 проводов.
Отправлено: Вованыч от 16.04.2013, 12:11:24
Выложите фото пациента.
Название: Re: Помогите подключить электродвигатель. Из статора выходит 10 проводов.
Отправлено: Topmo3 от 16.04.2013, 13:01:15
Выложите фото пациента.
... «П», «П2», «П4», «П8», «Н2», «Н4», «Н8», «К2», «К4», «К8» ... П-шки между собой звонятся. Н2 звонится с К2, Н4 с К4, Н8 с К8. Сопротивление при этом было от 77 до 394 Ом. ...
И таблицу с точными величинами сопротивлений, между выводами.
Название: Re: Помогите подключить электродвигатель. Из статора выходит 10 проводов.
Отправлено: danilll от 16.04.2013, 13:08:35
и фото потрахов тоже. это может быть В.-И. движок!
Название: Re: Помогите подключить электродвигатель. Из статора выходит 10 проводов.
Отправлено: dcent25 от 16.04.2013, 19:32:21
Необходимо подключить электродвигатель вентилятора. ...  Я не знаю однофазный он или трехфазный. Есть возможность подключить его как к 3Ф, так и к 1Ф.
.
Откуда вы знаете  что дв. вентилятора ?
Вам надо однофазное подключение или трехфазное?

Может это  не двигатель, а сельсин ?
Название: Re: Помогите подключить электродвигатель. Из статора выходит 10 проводов.
Отправлено: foxhound от 17.04.2013, 07:13:55
Таблицу с точными данными пока дать не могу, я тогда не мог уделить ему много времени. Да и если бы мог, что бы это дало?

Это точно электродвигатель вентилятора, т.к. он к нему прикручен и по всему видно, что это не самопал. Выяснил, что движок с вентилятором были частью агрегата отопления. Т.е. вентилятор дул на ТЭНы. И он точно работал от 50Гц (были версии что он 400Гц). Кстати шильдик с характеристиками приклепан к вентилятору, на моторчике ничего нет. В следующий раз я его сфотографирую и запишу все сопротивления. Мож кто-нибудь знает хотя-бы тип движка? Я такой первый раз в жизни видел.

есть и однофазное питание и трехфазное. Мне бы хоть к какому бы подключить.
Название: Re: Помогите подключить электродвигатель. Из статора выходит 10 проводов.
Отправлено: foxhound от 17.04.2013, 07:26:57
Выложите фото пациента.
... «П», «П2», «П4», «П8», «Н2», «Н4», «Н8», «К2», «К4», «К8» ... П-шки между собой звонятся. Н2 звонится с К2, Н4 с К4, Н8 с К8. Сопротивление при этом было от 77 до 394 Ом. ...
И таблицу с точными величинами сопротивлений, между выводами.

Вы эту схему сами нарисовали по моему описанию? Если нет, то от чего эта схема?
Название: Re: Помогите подключить электродвигатель. Из статора выходит 10 проводов.
Отправлено: foxhound от 17.04.2013, 07:29:25
и фото потрахов тоже. это может быть В.-И. движок!

Что такое В.-И. движок?
Название: Re: Помогите подключить электродвигатель. Из статора выходит 10 проводов.
Отправлено: foxhound от 17.04.2013, 08:30:51
Нашел! Вот он, гад.

Схемы соединения выводов обмоток (а) и включения двигателей ДМ-3 при и = = 3000 об/мин (б), 1500 об/мин (в), 750 об/мин (г) (R = 400 Ом, 50 Вт; С= 3,5 мкФ, 300 В; Rр = 2 кОм, 1 Вт; Ср = 0,5 мкФ, 500 В, здесь Rр, Cp — рабочие резистор и конденсатор)

Двигатель ДМ-3 — гистерезисный двухфазный трехскоростной реверсивный. Изменение частоты вращения двигателя осуществляется переключением обмоток за счет изменения числа пар полюсов. Крепление двигателя — фланцевое. Режим работы — продолжительный.

Взято с сайта hxxp://www.motor-remont.ru/books/book2/book2p7.htm

Спасибо за участие.  :)
Название: Re: Помогите подключить электродвигатель. Из статора выходит 10 проводов.
Отправлено: Topmo3 от 17.04.2013, 14:56:01
... Вот он, гад...
Рад за Вас ... только ... Вы писали,  " ... пкашки все звонятся ... " (схему по Вашему описанию рисовал :) ) ... а тут они раздельные ... проверьте ... не д.б. "коротыш".