каким проводом делается внутренний монтаж распределительного щитка
-
А поподробнее можно? Что за щит, где находится, какие напряжения.
-
приблизительно так
-
Распределительный щит-шкаф ABB 72 мод AT32 навесной
-
Если вопрос по марке провода, то он не нормируется. Я ставлю ПВ1.
Можно и гибкий, но придется повозиться с заделыванием концов.
Если по сечению, то должен держать суммарный максимальный ток.
А вообще поскольку в щитах, как правило, тесновато, старайтесь
использовать как можно меньше провода, оптимально прокладывая
от одного аппарата к другому. Советую использовать шинные разводки.
-
Ваш случай - я бы не стал ставить 4-полюсники (по крайней мере не вижу причины
для их установки) все 3-х фазные автоматы поставил бы в ряд, питание на ввод снизу,
сверху на все автоматы шинную разводку. Вполне компактно и вполне надежно.
-
ящик трехрядный,второи ряд и будут общие,через гребенки,ну остальное скидаю ПВ-кой,а первый ряд еще не знаю как выйдет,там генератор надо вставить и стабилизатор,может есть какая нибудь схемка
-
начать с того что схемка малость неправильная
(http://s3.uploads.ru/t/GQTaS.jpg) (http://s3.uploads.ru/GQTaS.jpg)
без пояснений нее понятно зачем ноль и земля сходятся, а главное зачем?
автоматы ставят до узо а не после!
, питание на ввод снизу,
ээээ, как бы может имеется ввиду питание потребителей? снизу ктож автоматы запитывает?
Товарищь правильно написал ,провод любой ,главно сечение! 4 квадрата вполне хватит
Генератор если ставить собрались .берите с эл. стартером и ищите схему АВР под него. их полно в нете.
-
ну тогда и здесь зачем автоматы....и перемычка
-
а кабель шестерку ставлю затем,что не знаю до конца всех мощностей,и чего еще добавиться,например на 2 этаже электропарная квт на 5,на краиняк прибамбасы в щитках и можно поменять,а вот с кабелем будет проблематично,а так я согласен 4 вполне нормально
-
без пояснений нее понятно зачем ноль и земля сходятся, а главное зачем?
Не сходятся, а расходятся... ;) Система TN-C-S
автоматы ставят до узо а не после!
Ложная информация и ничем не подкреплённая.
как бы может имеется ввиду питание потребителей? снизу ктож автоматы запитывает?
Вполне допустимо, если иное не оговорено производителем НКУ.
провод любой ,главно сечение! 4 квадрата вполне хватит
При вводном АВ 40А предложил бы внутреннюю разводку делать сечение 6 мм2
-
lamer78 Вы если схему хотели исправить, так исправьте и прокомментируйте почему.
А так непонятно, вы зачем все автоматы почиркали? Предлагаете защищаться одними УЗО?
-
в том то и дело что сходятся!
(http://s3.uploads.ru/t/0bUq6.png) (http://s3.uploads.ru/0bUq6.png)
на схеме показано ,что клемник заземлен на контур.
да и помоему глупо тянуть новую проводку и не сделать нормальное заземление.
ни когда не понимал эту систему. обычное зануление.
lamer78 Вы если схему хотели исправить, так исправьте и прокомментируйте почему.
А так непонятно, вы зачем все автоматы почиркали? Предлагаете защищаться одними УЗО?
я вроде пояснил что не ненужны, а просто не правильно сделано.
про узо не буду спорить , считаю так как написал, а вообще это вечный спор.
можно и 6 кв-т сделать ,4 это так, без запаса.
-
ну тогда и здесь зачем автоматы....и перемычка
не то что перемычка, ваще какойто бред нарисован по вводу питания.
-
в том то и дело что сходятся!
Ну это откуда посмотреть... Если смотреть от источника, как обычно и делается, то произведено разделение совмещённого нулевого провода. Значит - расходятся.
на схеме показано ,что клемник заземлен на контур.
И это хорошо, что на землю, а не в цветочный горшок. ;)
ни когда не понимал эту систему. обычное зануление.
то что кто-то и что-то недопонимает, не означает что показанное неверно.
я вроде пояснил что не ненужны, а просто не правильно сделано.
про узо не буду спорить , считаю так как написал, а вообще это вечный спор.
Это хорошо, что спорить не будете... не стоит продолжать бесполезный спор ниочём.
Ибо взаиморасположение УЗО и АВ никак не регламентируется, кроме схемного решения.
-
по проекту эта перемычка с N на PE есть , СИП идет с ТП со счетчика,дак нужна она или нет?
-
вот набросал
-
подскажите какое узо поставить(самое первое трехфазное)
-
а может кто сталкивался с электропарилками,по идее там узо должно быть в ней
-
Перемычку ставить, если выбор пал на TN-C-S.
УЗО 4п 25/0,03 или 40/0,03 в зависимости от наличия в линейке аппаратов конкретного производителя.
-
а в санузлах вроде как 10mA рекомендуется,или я чего то не знаю,подскажите
-
10 из abb чет найти не мог,ну или плохо искал
-
http://www.electrosite.ru/index.php?cPath=132_141_148 (http://www.electrosite.ru/index.php?cPath=132_141_148) , напрмер.
-
тады уж так
(http://s3.uploads.ru/t/ZSbFt.jpg) (http://s3.uploads.ru/ZSbFt.jpg)
равномерность нагрузки пофазной считали?
а что это вообще будет можно узнать?
-
это клемма RK 35/35 N,для перехода с сипа на медь шестерку,в нее заходит сип,выходит один провод на N клемму,и второй на контур (повторное заземление)
-
наглядно
http://zametkielectrika.ru/sistema-zazemleniya-tn-c-s/ (http://zametkielectrika.ru/sistema-zazemleniya-tn-c-s/)
-
эээээээээ, а почему сип? сип в счетчик из счетчика медь и вся любовь.
-
дак потому что счетчик в ТП,в 150 метров от щитка
-
наглядно
[url]http://zametkielectrika.ru/sistema-zazemleniya-tn-c-s/[/url] ([url]http://zametkielectrika.ru/sistema-zazemleniya-tn-c-s/[/url])
если это мне. то спасибо я знаю как они разделяются и как работают.
Но знаете ,голову ни кто не отменял.
Допустим вы решили сделать систему TN-C-S в часном доме.
Сделали грозозащиту ,а ее нужно цеплять на общую землю. зацепили ,а у вас стоит перемычка между PE и N ,нада говорить что будет с вашими потребителями если молния шарахнет в ваш молниеотвод?
Даже если у вас нету узкоспециальных знаний(в данном случае по электрике)головой то думать все равно нужно. отвечать то вам ,кто бы что не насоветовал.
Я не говорю что я прав 100% ,может и нет, но я привык именно делать, а не изучать теорию.... ее никто не отменял. но и уповать на нее не 100% гарантия. Зачастую на бумаге и в реалии абсолютно разные вещи.
-
ну грозозащита это совсем др история....щас не о том была речь
-
Сделали грозозащиту ,а ее нужно цеплять на общую землю. зацепили ,а у вас стоит перемычка между PE и N ,нада говорить что будет с вашими потребителями если молния шарахнет в ваш молниеотвод?
Молниезащита подключается опуском к заземлителю к самостоятельной точке и не стоит переживать за потребителей... им от этого не поплохеет.
Может хватит выдумывать?...
Кстати, есть такая штучка, как УЗИП (ОПС, ОПВ....)
Ходят слухи, что при установке на вводе тоже помогают защитить технику от воздействия ПУМ на ВЛ.... :D
-
в тп стоят с буквой В,здесь с буквой С поставить?
-
Если про разрядники, то "С" на вводе в дом.