51
Чтобы подключить 30 кВт 3 фазы на кабель 1,5 кв. мм. нужно напряжение  1600 вольт.  Стандартные пускатели исполняются на напряжения 380, 440 и 660 вольт, кабели на напряжения до 1000 вольт. Поэтому покупайте кабель медный ВВГ 4*4,0 кв. мм. при длине до 10 метров и пускатель ПАЕ-311 на 63А, и будет вам счастье. Если длина кабеля больше 10 м., берите ВВГ 4*6,0 мм.кв. Два трехфазных трансформатора 40 кВА 16/0,4 кВ будут стоить больше вашего гаража с Бентли внутри, не говоря уже о высоковольтных кабелях и контакторах.

Сообщения объединены: 29.05.2021, 02:25:14
Извините, трансформаторы 1,6/0,4 кВ.
52
Уважаемые братья электрики, так как я на практике никогда не сталкивался с промышленной энергетикой, есть определенный пробел знаний (к моему стыду) в работе с асинхронными электродвигателями.

Ситуация такая (пока всё на стадии проектирования):
Есть гараж, питание сети на 220В, буду заводить в него 380В с сечением вводного кабеля 10 мм2. ВРУ и ЩУ будут стоять сразу на входе. В подвале на дальней стене планируется поставить асинхронный электродвигатель 380В, предположим, на 30 кВт. Чтобы осилить такую мощность для запуска эл. двигателя мне понадобиться тянуть ДОРОГУЩИЙ провод, сечением от 6мм2 (если учесть пусковые токи, то и больше), через весь гараж и подвал, а также покупать мощный и соответственно дорогой магнитный пускатель. В наличии есть два пускателя на 12А, хотелось бы пустить их в работу.

Так вот вопрос: Могу ли я проложить провод сечением 1,5 мм2 от шкафа управления до эл. двигателя используя трансформатор?

Лично мне приходят в голову два варианта:
1. Проложить тонкий провод от защитного автомата, через контакты пускателя и уже непосредственно перед двигателем поставить трансформатор, где выходная обмотка будет толще. От этого трансформатора запитать двигатель.
Правда, мне известно о повышающих и понижающих трансформаторах, а об одинаковых на входе и выходе с одинаковым количеством витков неизвестно. Такие бывают вообще?
2. Если не бывает равнозначных трансформаторов, тогда пускатель запитать тонким проводом, после пускателя поставить повышающий трансформатор, от него дальше тонкий провод, а перед двигателем поставить понижающий трансформатор с мощной низкой обмоткой. И уже коротким кусочком провода подключить сам двигатель.

P.S. Нарисовал примерные схемы в приложении:
53
Электрические линии / Re: Кабель по земле
« Последний ответ от Arni 02.05.2021, 22:15:47 »
Не правильно выразился. 0- совмещенный. Ну если всё равно менять кабель, то и разделить и 0. Только этот кабель в "фасовке" 5х35 -спецзаказ. И могут не привезти именно 30 метров. Бросить заземление отдельным проводом СИП??
Благодарю.
Православных- с Пасхой.
54
... к сожалению в правилах не оговаривается, должно быть это суммарное сечение всех токонесущих жил или цельная моножила
но насколько я помню, в правилах вообще нет упоминания такого использования кабеля, скрутить изолированные жилы
Когда-то, где-то читал документ (даже не помню норматив или просто статья) ... тама были указаны понижающие коэффициенты, на применение "запаралененных" проводов ... кажись чуть ли не на треть меньше суммарного сечения.
55
установочный провод 4мм2 либо как раз мой выбор 2х2.5мм2
к сожалению в правилах не оговаривается, должно быть это суммарное сечение всех токонесущих жил или цельная моножила
но насколько я помню, в правилах вообще нет упоминания такого использования кабеля, скрутить изолированные жилы

з.ы.
у меня был случай, изготовил провода для "прикуривания" автомобиля в холодное время суток, пожадничал на провод КГ 1х10 (дороже стоит), приобрел КГ 3х4
в итоге результаты были не очень хороши относительно аналогов с одной многопроволочной жилой
хотя здесь много вероятных причин (качество изготовления прикуривателя, проводимость меди, окисление контактов и т.п.)
56
Т.е., либо установочный провод 4мм2 либо как раз мой выбор 2х2.5мм2.
57
Люди запросили установить две розетки с заземлением в разных помещениях.
я так понимаю, что помещение имеет двухпроводную проводку, без заземления
и вы решили подтянуть линии заземления, к каждой розетке
От каждой точки до ближайшей земли около 40 метров. Планирую в качестве провода использовать 2*1.5 целевым, т.е. около 3мм2 выйдет. Достаточно ли будет или нужно 2*2.5 целевым использовать?
в правилах я вижу один ответ, заземляющий проводник не в составе кабеля должен иметь сечение не менее 4 кв.мм
58
Подскажите в решении.
Люди запросили установить две розетки с заземлением в разных помещениях. От каждой точки до ближайшей земли около 40 метров. Планирую в качестве провода использовать 2*1.5 целевым, т.е. около 3мм2 выйдет. Достаточно ли будет или нужно 2*2.5 целевым использовать?
59
Электрические линии / Re: Кабель по земле
« Последний ответ от electro 24.03.2021, 21:54:20 »
Получиться протянуть под полами квартир 30 метров кабеля с заворотом в этажный щит.??
в принципе у себя дома, я протягиваю внутреннюю проводку, под деревянными лагами
наверное уже жильцы все согласились, я бы не согласился
не проще ли и безопасней, протянуть линию по стене дома
Может есть более современные броневые ( Которые лучше гнуться) и недорогие кабеля ??
ничего лучшего не придумали, на мой взгляд, с учетом цены
Может разделить рабочий 0 и заземление в ВРУ дома??
там и нужно разделять, а где вы еще хотели
60
Электрические линии / Кабель по земле
« Последний ответ от Arni 12.03.2021, 10:31:40 »
Доброе утро. Давненько я у Вас не был. Эпидемию, надеюсь, все пережили.
У меня пара вопросов. Будет реконструкция дома. 2 подъезда, 2 этажа, 16 квартир. Во 2 подъезд идёт полусгоревший ( остались 1 фаза и 0 ) АВБбШВ 4*35. Получиться протянуть под полами квартир 30 метров кабеля с заворотом в этажный щит.?? Может есть более современные броневые ( Которые лучше гнуться) и недорогие кабеля ??  Может разделить рабочий 0 и заземление в ВРУ дома??
Благодарю.