Электрофорум

Тематический раздел => Электрощит => Тема начата: Дмитрий от 25.01.2014, 19:50:18

Название: выбор электрооборудования квартирного щита
Отправлено: Дмитрий от 25.01.2014, 19:50:18
Добрый день!
Ввод 3х6.
Подскажите пожалуйста, какие автоматы, узо купить в домашний щиток, производители, и как лучше собрать.
В щит заведен, ввод, три группы розеток бытовых, три группы освещения.
Отдельные кабели кинуты на 2а кондиционера, котел, духовой шкаф, стиралку, варочную панель, холодильник.
на все рохетки кинули 2,5х3, на освещение 1,5х3. На духовой шкаф 4х3.
Заранее спасибо!
Название: Re: выбор электрооборудования квартирного щита
Отправлено: aspid_das от 25.01.2014, 22:02:30
Кабель 4мм закрываем автоматом 25А
          2,5мм - 16А
          1,5мм - 10А
УЗО по амперам такое же как автомат или больше на 30мА
Автоматика по производителям по достатку.
АВВ, schneider, legrand, hager.
Дешевые серии ИЭК, TDM... и пр
Название: Re: выбор электрооборудования квартирного щита
Отправлено: Shturman от 25.01.2014, 22:26:17
Цитировать
На духовой шкаф 4х3
а на варочную поверхность? Или на варочную и на духовой шкаф один кабель?
Название: Re: выбор электрооборудования квартирного щита
Отправлено: Дмитрий от 26.01.2014, 00:22:30
Извеняюсь, на варочную панель и на духовку, на каждую по 4х3.
Я думал поставить вводный автомат двухполюсный (сколько ампер поставить?)
3 группы розеток - 3 автомата 16А
3 группы освещения - 3 автомата 10А
Котел - 16А?
Стиралка - 16А?
Холодильник - 16А?
Кондеи - 2а по 16А?
Варочная панель и духовка 25А на каждый?
И вопрос по УЗО, сколько ставить, и как разбить на группы? Как я понял на обычные розетки и освещение УЗО можно не ставить?
Простите за сумбурность....
Название: Re: выбор электрооборудования квартирного щита
Отправлено: aspid_das от 26.01.2014, 00:34:24
Автомат защищает не нагрузку, а кабель. При определенном сечении он имеет предел пропускной способности.
Потому на 2,5 - 16А, а включать в него можно хоть единственную лампочку.
На розетки ставьте узо на все, на свет можно не ставить. Под одно узо можно подключить 2-3 автомата,
эконом вариант. Важно чтобы его ток тогда был не менее суммарного автоматов. Имейте ввиду, если узо
отключится по утечке то будут обесточены все эти группы.
Вводной под 6мм ставить больше 40А нецелесообразно.
Название: Re: выбор электрооборудования квартирного щита
Отправлено: Дмитрий от 26.01.2014, 00:56:24
Т.е. например на 3и группы розеток 3х16А, получается узо надо не менее 48А?
И еще 2а узо:
на один например котел и стиралку
на второй 2а кондея и холодильник
А на варочную панель с духовкой то же УЗО? 2х25А, т.е. номиналом не менее 50А?
Извеняюсь заранее если несу чушь))))
Название: Re: выбор электрооборудования квартирного щита
Отправлено: aspid_das от 26.01.2014, 01:05:39
Т.е. например на 3и группы розеток 3х16А, получается узо надо не менее 48А?
Да, только не 48 а 50. Стандарт.
Цитировать
И еще 2а узо:
на один например котел и стиралку
Котел это отопление? Вообще неразумно котел объединять под одним узо со стиралкой.
Лучше на стиралку подключить отдельно от всего. Все же вода.
Цитировать
на второй 2а кондея и холодильник
А на варочную панель с духовкой то же УЗО? 2х25А, т.е. номиналом не менее 50А?
Все верно, что вас смущает?
Название: Re: выбор электрооборудования квартирного щита
Отправлено: Дмитрий от 26.01.2014, 01:10:25
Котел, это водонагреватель, будет использоваться только на время отключения горячей воды.
Они же оба с водой  :). Или лучше отдельно их?
Так все вроде понимаю, но по мере ответов, у меня возникает куча вопросов...
Не хочу вас утомлять, вы и так помогаете  :)
Название: Re: выбор электрооборудования квартирного щита
Отправлено: aspid_das от 26.01.2014, 01:12:40
Котел, это водонагреватель, будет использоваться только на время отключения горячей воды.
Они же оба с водой  :). Или лучше отдельно их?
Так все вроде понимаю, но по мере ответов, у меня возникает куча вопросов...
Не хочу вас утомлять, вы и так помогаете  :)

Волонагреватель со стиралкой нормально. Объединяйте смело.
Спрашивайте, чем смогу...
Название: Re: выбор электрооборудования квартирного щита
Отправлено: Дмитрий от 26.01.2014, 01:21:23
Вот еще, контрольный)))
Такая цепочка, узо 50А, за ним стоят 3и автомата по 16А, если например на одном автомате ток превышает 16А, автомат выключается, все остальное работает? Как я понял УЗО таким амперажом, чтобы суммарно с 3х автоматов держать.
Если взять УЗО с амперажем меньше чем у автомата, оно то же будет отключаться? Или оно только на утечку? А какой ток утечки брать у УЗО?
Название: Re: выбор электрооборудования квартирного щита
Отправлено: aspid_das от 26.01.2014, 01:28:58
УЗО работает только на утечку. От кз или перегрузки защищает только автомат. Ампераж УЗО берется суммарным
чтобы не выгорели его контакты, когда автоматы будут полностью нагружены, т.к. само себя оно при перегрузке не отключит.
На розетки все кроме водонагревателя можно применять  УЗО с током утечки 30мА, на водонагреватель желательно 10мА,
вот здесь есть нюанс. Дело в том, что утечки с разных нагрузок тоже суммируются, потому возможны ложные отключения.
Но зато более качественная защита. Выбирая щит (если еще не установили) предусмотрите в нем некоторый запас.
Если че, доставите узо позже (имеется ввиду отдельно на стиралку отдельно на водонагреватель, если под одним узо будут ложные срабатывания)
Название: Re: выбор электрооборудования квартирного щита
Отправлено: Дмитрий от 26.01.2014, 01:39:06
Вроде все ясно. Щит уже вморожен, кабели заведены. Щит на 24 юнита, посмотрел, занято будет вроде 23 )))
Спасибо большое!