установили мне на фасаде элщиток 3 фазы. теперь один электрик с другим спорят как правельно. я в этих делах лузер поэтому прошу ваших коментарии по данной схеме подключения. что убрать что добавить согласно норм. на месте узо стоял автомат элекрик сказал заменить автомат на узо. сколько людей столько мнеий истину хочу найти. дом частный. на внутридомовом щитке стоят еще автоматы.
-
Фото мелкое ... цветовая гамма - раз, ОПН до Диф - два, деления ПЕН не вижу - три ....
-
ПУЭ 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Будет там УЗО, автомат, пакетник - требования ПУЭ не нарушено.
-
Ну? Там же до счетчика диф стоит.
-
Вопрос автора: что должно стоять до счетчика автомат или узо. И то и другое являются коммутационными аппаратами, и то и другое позволяет снять напряжение для безопасной замены счетчика, потому и разницы нет. В этой части ПУЭ не нарушено
-
электрик говорит что нужно четвертый провод 0 кинуть на узо потом к счетчику и нужен еще один NU9-230 т.е. УЗИП на 0 и соединить с узо. узипы соединить перемычками и один провод кинуть на болт щитка а от него на землю. заземление еще не проведено. "что значит "ОПН до Диф - два" Согласно схемы которую дал электрик до счетчика нарисован АД-14 с УЗО 32А 300мА, но такой штуки ни в одном магазине нет. продавец посоветовал поставить УЗО ИЭК 4п 32А 300мА которое и поставили. можноли вообще убрать эти узипы. говорят что узо и узипы в моей схеме выполняют одни и тежи функции и часто будет отключаться электричество. В лучшем качестве фото не выложить ограничения размеров стоит. Спасибо.
-
электрик говорит что нужно четвертый провод 0 кинуть на узо потом к счетчику и нужен еще один NU9-230 т.е. УЗИП на 0 и соединить с узо. узипы соединить перемычками и один провод кинуть на болт щитка а от него на землю.
И это будет система ТТ, которая тоже местами имеет право на жизнь...
В показанном щитке не хватает вводного автомата, который должен стоять перед УЗО (ибо АД и УЗО несколько разные вещи) и УЗИП, причём при любой системе, хоть ТТ, хоть TNC
-
Обычно перед счетчиком всё таки ставят автомат, а не УЗО. В вашем случае ноль нужно кинуть сначала на УЗО, а потом на счетчик - без нуля УЗО работать не будет.
-
Может я упорствую в своем невежестве, но не вижу необходимости ставить дополнительный автомат до счетчика. Что он защищает? Сам счетчик? Не знаю нормативов предписывающих это. Кто знает дайте ссылку.
-
Ссылку давали неоднократно. Перед счётчиком должен стоять коммутационный аппарат ПУЭ7 п. 7.1.64
А про автомат речь зашла из-за УЗО
-
Тогда все сошлось
-
Ну просто автомат ставить более разумно с финансовой точки зрения. Про УЗО до счетчика слышу впервые.
-
Ну просто автомат ставить более разумно с финансовой точки зрения. Про УЗО до счетчика слышу впервые.
С финансовой точки лучше ставить пакетник. Но если в этом щиту должны быть автомат и узо, то почему бы один из аппаратов не поставить до счетчика обеспечивая пунки ПУЭ 7.1.64
-
Здравствуйте.
Ответ на данный вопрос уже получен вычерпывающе.
Я не знаю какие цвета употребляются в страных СНГ на фазы, ноль и охрану (L1,L2,L2; N; PE), но по фото вижу какойто хаос.
Почему некоторые цвета соеденены вместе ?!
Напишите в кратце...
Спасибо.
-
Здравствуйте.
Ответ на данный вопрос уже получен вычерпывающе.
Я не знаю какие цвета употребляются в страных СНГ на фазы, ноль и охрану (L1,L2,L2; N; PE), но по фото вижу какойто хаос.
Почему некоторые цвета соеденены вместе ?!
Напишите в кратце...
Спасибо.
N - синий
PE - продольно желтый и зеленый
PEN - продольно желтый и зеленый с поперечными синими полосами
ABC - цвета отличные от перечисленных. Обычно красный, белый, черный или коричневый
-
Тогда почему в данном щите на фото такое маски-шоу ?? ))
У вас есть контроль перед введением в эксплуатацию ?
Такой щит пройдёт контроль ? ))
-
Тогда почему в данном щите на фото такое маски-шоу ?? ))
Потому что собирал клоун. Если изначально работа начата не с проекта, а со спора каких то дилетантов, то скорее всего и сдачи никакой не будет. Уровень квалификации специалистов, особенно в сельской местности, оставляет желать много лучшего, о чем и свидетельствует множество анпалогичных тем на этом форуме.
-
Но в таком случае не может быть разрешена эксплуатация объекта. Тоисть дом не подключат к сети пока не будут устранены нарушения.
Или этот вопрос всё ещё можно решить через "бутылку" ?