Последние сообщения

Страницы: [1] 2 3 ... 10
1
Электрощит / Re: Как правильно выбрать и подключить УЗО
« Последний ответ от SOWA 18.09.2021, 15:11:26 »
Собираю щиток в доме. Начал год назад, сейчас продолжаю (заказчик не мог раньше). Он подвёл к опоре 380В СИПом, установил на ней щит со счётчиком, далее на доме поставил щит (см.фото), а после уже провода идут непосредственно в дом. Здесь мой щиток. При проверке УЗО оно выключается. Что я собрал неправильно? По левой стороне сверху и снизу ноль, по правой- земля. В доме ещё много чего не подключено, а розетки для ремонта нужны.
2
Цитировать
мнения разделились о подключении фазного и нулевого провода однополюсными автоматами, это СЕРЬЕЗНОЕ нарушение
в случае отключения автомата на нулевом проводе, фаза остается, и пожар продолжается от короткого замыкания

Ну воопервых,если отключится автомат на нейтрали,а фазный нет,то какое может быть КЗ ? с чем замыкать то?
Во вторых,если изначально было бы КЗ, оба автомата,коли они живые,выбились бы мигом выбились
В третьих,я бы конечно подгорелый автомат не использовал,а целиком на 2 полюсный сменил=)

Сообщения объединены: 03.09.2021, 15:31:50
Да почему мало таких систем? Полно объектов,где 220 вольт идёт линейное 220 в,но там как правило система IT, Объекты правда по серьёзней многоэтажных человейников.
3
нет это не шина нуля, на эту линейку, ранее крепились счетчики, рабочий ноль нельзя подключать с корпуса
Просто вернёмся в те года, когда этот щит проектировался... :) Под большой болт в левой части щита присобачен проводник из под ореха нулевого провода? Это ноль или не ноль (речи про защитный и рабочий не ведём)? Не спорю,что винтики, откуда берутся нули на квартирные группы, раньше предназначались для крепления счётчиков... но коль фотка обрезана, нам не видна ни "полоска металла", куда крепился нулевой магистральный проводник, ни собственно сам магистральный ноль.
А посему, коль никакой реконструкции системы питания тут и рядом не стояло, рабочим нулём является корпус щита, как и задумывалось на момент создания этого произведения.
Не спора для, а информации ради.
4
На старых объектах почти везде так-предохранители отдельно на фазный и нейтральны провод, ну и что с этого?

по привычке меняют каждую пробку на отдельный автомат

5
Похоже, что именно эта металлическая полоска и есть нулевая шина... и вроде не нарушено ничего.
нет это не шина нуля, на эту линейку, ранее крепились счетчики, рабочий ноль нельзя подключать с корпуса
в этом нарушении все едины, кроме электрика который монтировал этот щит, а таких очень много "специалистов"

мнения разделились о подключении фазного и нулевого провода однополюсными автоматами, это СЕРЬЕЗНОЕ нарушение
в случае отключения автомата на нулевом проводе, фаза остается, и пожар продолжается от короткого замыкания
На старых объектах почти везде так-предохранители отдельно на фазный и нейтральны провод, ну и что с этого?
это наследие очень старое, от трехпроводной сети когда напряжение было 127/220 Вольт, и в каждом проводе был фазный потенциал (один раз с таким сталкивался, очень сложно искать неисправности в проводке)
6
Да вот нет, это не нулевая шина, это корпус щита!
Ну разными автоматами обрывается фазный и нейтральный провод, конечно, это новым правилам не соответствует, но какие от этого проблемы?  На старых объектах почти везде так-предохранители отдельно на фазный и нейтральны провод, ну и что с этого?
7
1) рабочая нейтраль с корпуса    **??? Похоже, что именно эта металлическая полоска и есть нулевая шина... и вроде не нарушено ничего.
2) сгоревший полюс 2р автомата заменён одинарным автоматом(впервые такое вижу), это считаю несущественно.    ** ??? Это как раз существенно, ибо нулевой провод и фазный фактически разрываются разными автоматами. И это нарушение.
3) Почему автоматы не закреплены фиксаторами?    **;D А вот это уже несущественно... ибо когда этот щит родился, фиксаторы ещё не придумали...
8
1) рабочая нейтраль с корпуса
2) сгоревший полюс 2р автомата заменён одинарным автоматом(впервые такое вижу), это считаю несущественно.
3) Почему автоматы не закреплены фиксаторами?
9
Электро / Возгорание электродвигателя [Электро - Видео]
« Последний ответ от electro 03.07.2021, 09:52:22 »
Возгорание электродвигателя [Электро - Видео]

10
Какие здесь нарушения? Электрический вопрос
Что скажите электрики?

Страницы: [1] 2 3 ... 10