Разное => Законы в энергетике => Тема начата: Диего от 22.08.2019, 12:38:23
-
Добрый день. Начал разбираться в техническом отчете за 16 год, много чего по исправлял. Его ранее делала сторонняя организация каждый год. Испытывала контуры заземления, кабеля, 2 трансформатора силовых. Сегодня нашел в правилах, оказывается испытания производятся не менее 1 раза в 3 года, что по ПТЭ, что по ППБ! Ну это ладно. Вопрос в том, можем ли мы сами у себя на заводе испытать заземление и кабеля, составив акты или протоколы согласно испытаниям? Мегаометр поверить, а прибор по замеру заземления взять в аренду, либо приобрести.
-
Вопрос в том, можем ли мы сами у себя на заводе испытать заземление и кабеля, составив акты или протоколы согласно испытаниям?
вы конечно все можете сделать самостоятельно, это не запрещается, чтобы убедиться в исправности заземления, изоляции кабеля и т.п.
но эти замеры не примет контролирующая организации, т.к. у вас нет лицензии на данный вид работ
-
В том то и дело, что руководство требует указать конкретный пункт, где сказано, что испытания с выдачей протоколов осуществляет лицензированная организация
-
В том то и дело, что руководство требует указать конкретный пункт, где сказано, что испытания с выдачей протоколов осуществляет лицензированная организация
http://electro.narod.ru/download/karyakin.htm (http://electro.narod.ru/download/karyakin.htm)
ПБЭЭП